| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
11.01.2012, 00:55
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,009
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от Serg SP
|
|
А если подумать? Что будет, если
|
не кипятитесь, в серьезных приложениях старт происходит под контролем напряжения на конденсаторах фильтра - зарядились до 310 +/- проценты и начинаем стартовать мягко, замкнув зарядный резистор. все довольны, ничто не нарушено
|
|
|
|
11.01.2012, 04:20
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.09.2007
Адрес: Полтава, UA
Сообщений: 2,440
Сказал спасибо: 375
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Вот, по поводу термисторной защиты.
Кроме датшита есть еще апноуты, например от EPCOS, который разъясняет как выбирать ток, чтобы термистор был в "подогретом" состоянии.
Есть такой параметр как рабочий ток (Continuous current flowing through
the NTC), так вот он должен быть 30-100% от потребляемого БП в рабочем режиме, если я все правильно понял.
Тогда для моего 60W подойдет термистор с рабочим током где-то не более 1А.
Дело за малым, осталось найти конкретную модель.
__________________
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
|
|
|
|
11.01.2012, 10:30
|
|
|
Прописка
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Москва, р-н Щербинка
Сообщений: 268
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от jump
|
|
в серьезных приложениях старт происходит под контролем напряжения на конденсаторах фильтра - зарядились до 310 +/- проценты и начинаем стартовать мягко, замкнув зарядный резистор.
|
То то в серьёзных приложениях на выходе стоит реле, которое срабатывает, когда иип запустился  А софт старт шим контроллера начнёт работать, когда на конденсаторах, возможно, ещё и половины рабочего напряжения не будет. Нравится - ставьте резисторы. Мне с темистором больше по вкусу. Меньше неожиданностей.
gary2007, Вам подойдут из Эпкоса следующие термисторы:
B57153-S 330-M51, 1.3А 33 Ом;
B57153-S 150-M, 1.8А 15 Ом.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Serg SP
|
|
|
11.01.2012, 11:52
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.05.2006
Адрес: Владимир
Сообщений: 2,900
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,428 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от Ан-162
|
|
Тогда и термистор не понадобится. Достаточно соответствующего резистора.
|
Ремонтировал однажды сварочный инвертор. Там применяют мощные резисторы и реле, замыкающее их.
|
|
|
|
11.01.2012, 12:03
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Сталинград
Сообщений: 80
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от dimmich
|
|
Ремонтировал однажды сварочный инвертор. Там применяют мощные резисторы и реле, замыкающее их.
|
Не инвертер делал, но один девайс, где на несколько киловатт минвелловский импульсник с выходной напругой 27В стоял. Почему-то у заказчика оффтоматы частенько срабатывали при его включении (заказчик не возжелал замены автоматов). Поставил на вход NTC-шки. При включении аппарата происходил плавный заряд всех емкостей (и БП, и расположенных в многочисленных платах в нагрузке этого БП). NTC прогревался, сопротивление уменьшалось. Но не люблю я таких горячих элементов на плате. Через некоторое время закорачивал эти NTC контактами электромагнитного реле.
Больше "пробки" не выбивало.
Последний раз редактировалось plus; 11.01.2012 в 12:05.
|
|
|
|
11.01.2012, 12:06
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
На могучих инвертерах стоит схема плавной зарядки через резистор. Затем подмыкается реле и шунтирует его. Если по глупости замкнуть реле вручную, не дождавшись заряда банок, можно увидеть красивый феерверк.
|
|
|
|
11.01.2012, 12:14
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от plus
|
|
Через некоторое время закорачивал эти NTC контактами электромагнитного реле.
|
Ну и смысл тогда применять NTC?
Тот же результат будет, если использовать обычный резистор.
P.S. Кстати в некоторых совдеповских телевизорах так и делали.
|
|
|
|
11.01.2012, 12:37
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Сталинград
Сообщений: 80
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от alvadep
|
|
Ну и смысл тогда применять NTC?
|
Красиво ток нарастает  А закорачивал потому, что не люблю горячих вещей на плате. Ладно уж активные элементы какие...
Сообщение от alvadep
|
|
Кстати в некоторых совдеповских телевизорах так и делали.
|
Дык и я сам из совдепии - 5-й десяток уж.
|
|
|
|
11.01.2012, 13:02
|
|
|
Прописка
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Москва, р-н Щербинка
Сообщений: 268
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
[QUOTE=alvadep;473873]Ну и смысл тогда применять NTC?
Тот же результат будет, если использовать обычный резистор.
QUOTE]
Уже устал повторять. Есть смысл использовать термистор, если при появлении сети на входе на выходе висит нагрузка, готовая загрузить ип на полную/половинную мощность.
В случае сварочного инвертора такой нагрузки нет. Вряд ли кому придёт в голову включать тумблер сети и держать электрод на свариваемых железках.
|
|
|
|
11.01.2012, 13:28
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
|
Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от plus
|
|
Дык и я сам из совдепии - 5-й десяток уж.
|
Да я тоже наполовину “советский”, наполовину “самостийный”. Да и подавляющее большинство на этом форуме родом оттуда.
Сообщение от Serg SP
|
|
Уже устал повторять. Есть смысл использовать термистор
|
Я разве против термистора. Просто термистор самодостаточен сам по себе в некотором смысле. А при использовании реле применение термистора не целесообразно.
P.S.
А как Вам такой вариант. Сеть пропала на относительно короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Ограничивающий резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.01.2012 в 13:46.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" alvadep
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|