Автоматизация дизель-генератора

Непрочитано 04.01.2010, 18:41  
zxc5
Временная регистрация
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 76
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

А зачем изобретать уже придуманное? Автоматизированная электростанция, изделие достаточно сложное и сделать ее в одиночку наверное будет тяжеловато Опять же, настройка, регулировка, неизбежные просчеты, надежность в конце концов... ИМХО: проще купить готовое заводское изделие, вскладчину...
Реклама:
zxc5 вне форума  
Непрочитано 09.01.2010, 22:28  
R666
Прописка
 
Аватар для R666
 
Регистрация: 14.12.2006
Адрес: Planet Of Earth:50N,36E
Сообщений: 223
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

"..купить готовое.." Ага, "летучий корабль построишь?" ..."- Куплю!"
- так ведь изначально видно, что уже есть агрегат, то есть стоИт, и даже с аккумулятором! Надо только автоматику сделать... А ему сразу: "Купи! Сам не сделаешь, не напрягайся! И не настроишь - придется пригласить..." И не принято во внимание, что человек хочет сделать это своими руками! Пусковая автоматика здесь же уже почти открытым текстом описана. Остается взять карандаш и прорисовать схему. То есть без всяких замудростей (все видели, как на Шушенской ГЭС новомодное процессорное реле оборотов "сработало"). А в сельских условиях наверно стоит делать именно релейную схему. Дешево и сердито.
R666 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо R666 за это сообщение:
krug_vv (16.10.2014), makakus (16.10.2014)
Непрочитано 16.01.2010, 03:02  
shuric5743
Прохожий
 
Регистрация: 29.09.2006
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
shuric5743 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

был прикол в городе, посадили "на ноль" местную электростанцию.....
выяснилось, что больнички обязаны раз в месяц проводить контрольные запуски резервных дизель-генераторов.....
для информации смарт ибп проверяет акк раз в две недели на "крэш-тест".
по вибрации. Второй блок Саянской станции выпал из-за того что персонал гонял шибко часто блок через запретную зону. плюс качество ремонтов.
такие проколы бывали и на тепловых станциях, результат отличался не шибко сильно. просто трупов не было, как следствие визга на федерацию.
shuric5743 вне форума  
Непрочитано 04.02.2010, 01:14  
R666
Прописка
 
Аватар для R666
 
Регистрация: 14.12.2006
Адрес: Planet Of Earth:50N,36E
Сообщений: 223
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

2shuric5743:
"..больнички обязаны.." - а кроме обязанностей им солярку, например, выделили на это?

"..для информации смарт ибп проверяет.." - Здесь Вы несколько неточны, ибо не совсем это так и не совсем это "крэш-тест". Обычно ставят так, что SMART UPS (от АРС) выполняет самотест каждый раз при включении, во время которого в течении 10 с работает от батарей и отсчитывает их просадку. Отсюда он вычисляет Runtime. Если это не нужно - то вот тогда можно установить иначе (вот, например так). Если батареи слабые - во время самотеста будет мигать правая шкала. Кстати, с дохлыми батареями уважающий себя SMART UPS не запускается вообще (логично. Нет поддержки - незачем включаться).

Про "..Второй блок ...выпал из-за того что.." Угу-угу.... вибрации...То есть получается, ушел вразнос, не так ли? А все же, почему не сработало ЧРО?! По техусловиям оно же не должно отключаться никогда! А на оборотах выше верхней уставки должны были упасть верхние щиты. Что, это все Ктулху захавал? Про "..качество ремонтов.." полностью с Вами согласен! Ну, и кроме этого - чтобы корова нормально доилась, ее надо хорошо кормить (ЕВПОЧЯ).
"..такие проколы бывали...просто трупов не было.." ну-ну.. если бы Вам довелось разгребать погорюшки на СДГРЭС - так бы не сказали... тогда никто особо не распространялся.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: power3.jpg
Просмотров: 57
Размер:	17.7 Кб
ID:	4268  

Последний раз редактировалось R666; 04.02.2010 в 01:39.
R666 вне форума  
Непрочитано 08.10.2014, 09:59  
Pavel55
Частый гость
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Здравствуйте. Вот решил я всетаки автоматизировать ввод резервного питания электросети на даче, с помощью бензинового электрогенератора. Программа еще не написана. Накидал электрическую схему. Прошу помощи спецов. Может будут советы по ошибкам и недачетам.
Вот сдесь когда начинал задавал вопросы по компонентам: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=106927
Вложения:
Тип файла: pdf АВР.pdf (670.8 Кб, 113 просмотров)

Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 10:06.
Pavel55 вне форума  
Непрочитано 08.10.2014, 11:22  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

А где вы будете искать контакторы с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми силовыми контактами? Лучше используйте сдвоенный контактор с механической блокировкой, например LC2K0601P7 от Schneider Electric.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 08.10.2014, 11:32  
Pavel55
Частый гость
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Здравствуйте. Магнитные пускатели уже есть. IEK. И дополнительные контактные группы можно устанавливать сверху. А по цене не соорентируете? А то судя по фирме производителю там ценник должен быть немалый.
Поискал в нете цена в райне 2000 тысяч рублей. Если его использовать отпадает актуальность второго реле и код программы будет меньше. Спасибо буду думать.

Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 11:40.
Pavel55 вне форума  
Непрочитано 08.10.2014, 11:39  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Сообщение от Pavel55 Посмотреть сообщение
Магнитные пускатели уже есть. IEK. И дополнительные контактные группы можно устанавливать сверху
так они не силовые ни разу, доп контакты только для сигнальных цепей. Современных пускателей с н.з. силовыми контактами, я не видел, старинные были, а сейчас ставят два с н.о. Минус такого решения - катушка всегда под напряжением и будет мотать электричество.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума  
Непрочитано 08.10.2014, 12:09  
Pavel55
Частый гость
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Точно подмечено. У наших призводителей поищу аналог. Переправлю схему. Причем я вот тоже думал, что в моей схеме вся надежда на контроллер, а по идее тут включение от сети можно на механике реализовать железно. А у меня если с контроллером глюк то сеть не включится. Изночально схема была такой. Но я побоялся что нет защиты от залипания контактов.
Вложения:
Тип файла: pdf АВР-1.pdf (761.1 Кб, 61 просмотров)

Последний раз редактировалось Pavel55; 08.10.2014 в 12:17.
Pavel55 вне форума  
Непрочитано 09.10.2014, 13:29  
Pavel55
Частый гость
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Лучше используйте сдвоенный контактор с механической блокировкой, например LC2K0601P7 от Schneider Electric.
Уважаемые форумчане. Помогите накидать схему принципиальную этого контактора. Я честно искал схему подключения, но не увидел. Или объясните как он работает. Те схемы которые я находил имеют две группы силовых нормально разомкнутых контактов плюс вспомогательные контакты и две катушки. Я вот не понял всетаки толкатели контактов не связаны между собой? Если связаны то одна группа должна быть нормально разомкнута другая нормально замкнутая, чтобы происходило переключение, а те что я видел обе разомкнутые. Может кто накидает схему от руки. И есть ли варианты подешевле. Я понимаю что дорого да мило, дешево да гнило. Но всеже мне дороговато. Спасибо.
Pavel55 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Амплитуда кварцевого генератора в PIC tsb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.10.2009 09:42


Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.