Реклама на сайте DatasheetsDatasheets

KAZUS.RUN - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
  Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Переделка ATX tl494 в лабораторный

Непрочитано 06.09.2013, 16:15  
Gserge
Прописка
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 160
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Как избавиться от сверчков в этой схеме ? цепочка R5, C1 не помогла
Со 2 ножки на 3-ю RC цепь установлена?
Также постоянная времени R5 и C1 возможно нуждается в более тщательном подборе для конкретной схемы с учётом разброса параметров элементов и монтажа.
Реклама:
Gserge вне форума  
Непрочитано 06.09.2013, 16:16  
MaxiMuz79
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для MaxiMuz79
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург - Волжский
Сообщений: 528
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

еще такой вопрос: при включении БП через лампу накаливания , настраиваю резистором R9 (см. схему в предыдущем посту) срабатывание защиты по току на уровне 1,22 А и U=14,3В , т.е. такие параметры БП держит. НО светится в полнакала лампа (220В 60вт), нормально ли это ?
MaxiMuz79 вне форума  
Непрочитано 06.09.2013, 16:18  
MaxiMuz79
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для MaxiMuz79
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург - Волжский
Сообщений: 528
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Со 2 ножки на 3-ю RC цепь установлена?
да установлена фабрично
MaxiMuz79 вне форума  
Непрочитано 06.09.2013, 16:39  
Gserge
Прописка
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 160
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
НО светится в полнакала лампа (220В 60вт), нормально ли это ?
Поставь параллельно две по 60Вт. Когда свой БП настраивал, то при максимальной нагрузке на выходе (10А) две лампы по 100Вт также светились где то в полнакала. Растёт ток потребляемый от сети и увеличивается падение напряжения на сопротивлениях нитей накаливания ламп, тут уж ничего не поделать.

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Сообщение от Gserge
Со 2 ножки на 3-ю RC цепь установлена?
да установлена фабрично
В любом случае потребуется более точный подбор элементов как по каналу регулировки тока 15-16 ножки, так и напряжения 2-3.
Gserge вне форума  
Непрочитано 09.09.2013, 09:42  
MaxiMuz79
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для MaxiMuz79
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург - Волжский
Сообщений: 528
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
а по указанной-то зачем переделывать?
а потамучто свистело ...
вообщем включил вместо лампы предохранитель на 3,15А , хлопнуло - бахнуло и сгорел как минимум термистор и дальше по схеме еще не разбирал
MaxiMuz79 вне форума  
Непрочитано 09.09.2013, 17:51  
Gserge
Прописка
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 160
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
вообщем включил вместо лампы предохранитель на 3,15А , хлопнуло - бахнуло и сгорел как минимум термистор и дальше по схеме еще не разбирал
При этом часто горят транзисторные ключи с резисторами.
Лампы на входе лучше снимать после полной настройки и тестового прогона. При нагрузке на максимальную мощность желательно контролировать "мёртвое время", чтобы силовые транзисторы не были открыты одновременно.
Gserge вне форума  
Непрочитано 10.09.2013, 16:47  
MaxiMuz79
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для MaxiMuz79
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург - Волжский
Сообщений: 528
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от Gserge Посмотреть сообщение
Лампы на входе лучше снимать после полной настройки и тестового прогона. При нагрузке на максимальную мощность желательно контролировать "мёртвое время", чтобы силовые транзисторы не были открыты одновременно.
так лампа горела в пол накала когда я решил ее заменить на предохранитель, похоже в момент включения произошел бросок тока.
Дезтайм контроллировать не чем, а на глаз не определишь
MaxiMuz79 вне форума  
Непрочитано 10.09.2013, 20:32  
Gserge
Прописка
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 160
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
так лампа горела в пол накала когда я решил ее заменить на предохранитель, похоже в момент включения произошел бросок тока.
Может и такое быть. Иногда при включении БП лампочка вспыхивала на мгновение. Правда и без лампочки блок запускался без проблем. Естественно лампа снималась уже после окончательной настройки всех режимов и защит БП.

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Дезтайм контроллировать не чем, а на глаз не определишь
Согласен, без осциллографа настройка таких схем довольно сложная задача.
Gserge вне форума  
Непрочитано 11.09.2013, 09:57  
Zionus
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Zionus
 
Регистрация: 05.03.2007
Адрес: Kyiv
Сообщений: 717
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Как избавиться от сверчков в этой схеме ? цепочка R5, C1 не помогла
Я понимаю, что у тебя ко второй ноге на фабрике китайцы уже что-то припаяли, но желательно указывать все элементы, которые влияют на режим работы.
Нужно также честно рассказать, в каких случаях есть сверчки: при малых нагрузках, при средних или больших , во всех режимах или даже при выключеном БП из сети?
Патамушта причины могут быть разные, но скорей всего сверчки завелись из-за чреизмерного петлевого усиления одного из компараторов 494-ой, хотя это может быть также из-за неоптимальной индуктивности дросселя.
Не нужно ничего скрывать, тогда легче угадать дистанционно, в чем причина. Зачастую люди мотают дроссель на старом, перегретом колечке из порошкового, тогда дроссель только с виду кажется таковым, а на самом деле при более-менее хороших токах не выполняет свои функции хорошо. Цепочками RC уменьшают Ку усилителей-компараторов микросхемы, чтобы она не реагировала слишком "бурно" на изменение выхода, что также может приводить к сверчкам.
Zionus вне форума  
Непрочитано 11.09.2013, 14:49  
MaxiMuz79
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для MaxiMuz79
 
Регистрация: 06.04.2010
Адрес: Санкт-Петербург - Волжский
Сообщений: 528
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный

Сообщение от Zionus Посмотреть сообщение
Нужно также честно рассказать, в каких случаях есть сверчки: при малых нагрузках, при средних или больших , во всех режимах или даже при выключеном БП из сети?
я ничего и не скрывал, звуки возникали при холостом ходе (560 ом) , а при увеличении нагрузки услиливались.
Но уже поздно пить боржоми. Пациент впал в глубокую кому и реанимация будет нецелесообразна. Кроме силовых ключей и моста похоже попалилась дежурка.
MaxiMuz79 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500 DmFil Источники питания и свет 34 24.02.2016 11:10
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22


Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.