Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Задумал собрать трехфазный регулятор, причем именно как трехфазный а не три однофазных, на МК.Регулятор будет фазо-импульсный, нагрузки в звезду( или в треугольник) без нулевого провода. Переворошил кучу схем и книг, нигде нет толковой теории , все в основном о трехфазных выпрямителях, а мне нужно проще - без выпрямления в каждой фазе по симистору.
Собственно как я представляю алгоритм -
Три детектора нуля ,свой на каждой фазе, выдают импульс по нулю синусоиды, МК отсчитывает задержку от 0 до 10 мс ,и выдает импульсы на симисторы.
На симисторы подаются импульсы сразу на две фазы, т.е например, если выдаем в фазу А то вместе с ним и в фазу С, и соответственно В-А, С-В.
Обеспечивая одновременное открытие двух симисторов . Правильный ли такой алгоритм ?
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
18.03.2013, 13:29
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 21.02.2013
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Не все так просто. Учтите в вашем варианте "нуля" практически нет даже при включении звездой. Для протекания тока должно быть включено всегда два семистора.
Детектор нуля достаточен только один но на медуфазном напряжении. Все времена отсчитываются от него.
Прорисуйте временные диаграммы протекания токов через тиристоры и нагрузки и всё поймёте.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" MaslovVG
|
|
|
18.03.2013, 15:11
|
|
|
Прописка
Регистрация: 11.01.2009
Адрес: Чайковский
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Что питать будете? И от чего?
|
|
|
|
18.03.2013, 16:07
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от majorka65
|
|
Что питать будете?
|
Для начала ТЭНы, потом, если пойдет, софт-старт АД попробую.
Сообщение от majorka65
|
|
И от чего?
|
От сети .
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
20.03.2013, 12:32
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Собрал пробный вариант, нагрузил лампочками, работает, но на глаз заметно нестабильность выходного напряжения, то больше то меньше, пока неясно, то ли синхронизация от сети плавает, то ли программа нестабильно отсчитывает задержку.
Вопрос нужно ли подключать общую точку детекторов нуля к нулевому проводу?
У меня их три по вот этой схеме, соединены в звезду.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
20.03.2013, 13:08
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сигнал до детектора нуля необходимо фильтровать, иначе будут ложные срабатывания от помех, которые всегда могут быть в сети.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
20.03.2013, 16:27
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 862
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 139 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от E_C_C
|
|
Вопрос нужно ли подключать общую точку детекторов нуля к нулевому проводу?
|
Вам же было сказано отталкиваться нужно от междуфазного напряжения.
Если хотите использовать три детектора, то соедините их в треугольник.
Я для подобных целей использую один детектор или два когда надо определять направление вращения.
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
20.03.2013, 18:46
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Сообщение от woroba
|
|
Вам же было сказано отталкиваться нужно от междуфазного напряжения.
|
А можно подробнее, каким образом я могу засинхронизироваться от междуфазового напряжения ? Вот на картинке трехфазные напряжения , детектор будет срабатывать в отмеченных точках . Или я неправильно понял ?
Сообщение от woroba
|
|
один детектор или два когда надо определять направление вращения.
|
А если сеть будет с помехами ? три вроде надежнее, в промышленных на каждой фазе делают.
Сообщение от Scadauser
|
|
Сигнал до детектора нуля необходимо фильтровать, иначе будут ложные срабатывания от помех, которые всегда могут быть в сети.
|
Достаточно ли будет конденсаторов на по входам детектора ? или прицепить индуктивно-емкостные фильтры по типу как в импульсных БП.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 18:53.
|
|
|
|
20.03.2013, 19:49
|
|
|
Прописка
Регистрация: 11.01.2009
Адрес: Чайковский
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Правильно Вас понимаю? Вы хотите тремя симисторами регулировать одновременно и синхронно напряжение на однофазных или трехфазных активных и индуктивных, симметричных и несимметричных нагрузках, соединенных звездой или трегольником без использования рабочего нуля сети?
______________
Симистором управляют в обычных схемах в рассчете, что один конец нагрузки уже подключен к источнику, а у Вас этот конец может оказаться под управлением своего симистора выключенным.
Или хотите шестью проводами подключать трезфазную нагрузку?
_______________
Если угол включения 120 градусов в каждой фазе, то включенные состояния симисторов никогда не пересекутся и среднее напряжение, подаваемое на нагрузку будет НОЛЬ.
Советую обратить внимание на частотные преобразователи.
Последний раз редактировалось majorka65; 20.03.2013 в 20:34.
|
|
|
|
20.03.2013, 20:33
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Только симметричная нагрузка, соединение звездой, без нулевого.
Открываю по сразу по два симистора в двух фазах.
Картинка с тиристорами, у меня оптотиристоры включены также, управление заводится на оба сразу. Вложение 44887
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
Последний раз редактировалось E_C_C; 20.03.2013 в 20:41.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
|
|