Опции темы

Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Непрочитано 10.10.2012, 12:12  
tynycatcaty
Частый гость
 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 17
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
tynycatcaty на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Ну да, по идее на 3-х торах можно объединить как следует и должно работать на 3 фазы, я также такое видел "на картинке".
Только вот я по теории этого немного не понимаю. Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора + и сердечник не объединять.
А литературы на эту тему так еще и не нашел.
Реклама:
__________________
Тороидальные трансформаторы на заказ на http://tortrans.in.ua
tynycatcaty вне форума  
Непрочитано 10.10.2012, 12:30  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,299
Сказал спасибо: 7,687
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора + и сердечник не объединять.
Так вот просто. А сердечники объединяют для того чтобы сэкономить трансформаторное железо. Встречались ВАКСы (ВА - выпрямительный агрегат; К - кремниевый; С - силовой), на трех обычных Ш-образных трансформаторах.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 15.10.2012, 12:46  
tynycatcaty
Частый гость
 
Регистрация: 09.07.2009
Сообщений: 17
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
tynycatcaty на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Так подскажите нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
__________________
Тороидальные трансформаторы на заказ на http://tortrans.in.ua
tynycatcaty вне форума  
Непрочитано 15.10.2012, 13:28  
anatol378
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для anatol378
 
Регистрация: 19.10.2004
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,744
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,236 раз(а) в 550 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
Так подскажите нормальную технику расчета трехфазника на торах...

Нет. Народ совсем оборзел. Сначала взятки учителям в школе, потом преподавателям в проф. учебном заведении, попутно (с целью экономии средств) нещадное передирание рефератов из интернета и готов кукушонок абсолютно не умеющий ворочать мозгами. Знающий лишь дай или где найти.
Море учебников в электронном виде под ногами. Так надо же ввести поисковый запрос, оценить, а потом рассчитать и проверить.
Но это сложнее чем мышкой шевелить. ХРЕН ВАМ, а не подсказку, тем более, расчет. Страдайте.
Т.С. - может вы и не такой, но накатило, а поэтому рисую вигвам.
anatol378 вне форума  
Непрочитано 10.12.2012, 06:24  
daddy
Прописка
 
Регистрация: 25.05.2005
Сообщений: 134
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Часто достаточно 2-х трансформаторов.
Например, в промышленных сварочных полуавтоматах для питания 3-фазного низковольтного двигателя используются 2 транса 380/36в.
__________________
Электронщик- не специальность, но диагноз!
daddy вне форума  
Непрочитано 10.12.2012, 09:47  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?

Расчет ничем не отличается от расчета обычного трехфазного трансформатора, за исключением того, что магнитные потоки невозможно обьединить. Поэтому, как правильно сказали, рассчитываются три одинаковых однофазных трансформатора, и соединяются по трехфазной схеме.
Ан-162 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трансформатор греется, как победить? Alex-GK Источники питания и свет 36 12.04.2012 11:36
[Решено] Тороидальный трансформатор 250Вт alberio Делимся опытом 22 02.04.2010 20:25
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16