Диагностика дискретных входов
08.11.2013, 14:36
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Как вариант (который, впрочем, часто применяется), я бы предложил перенести тестирование на то устройство, которое передает сигнал. А приемное после каждого принятого сигнала, или пачки сигналов, выдает передающему квитанцию. Если передающий ее получил - продолжает дальше. Если не получил - выдает аварийный сигнал на какую-нибудь шину. Например, размыкает цепь шины, где собраны все концевики закрытия дверей.
|
|
|
|
08.11.2013, 17:52
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Alex9797, спасибо за совет. К сожалению (или к счастью?), устройство, с которого снимается сигнал "тупое" (типа сухого контакта реле). Будь оно "вумным", я бы использовал один из стандартный интерфейсов и протоколов.
|
|
|
|
08.11.2013, 21:38
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.06.2008
Сообщений: 1,393
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Я б на вход синус вольт так 24 -36 через "двухполярный" оптрон подал, и смотрел на выходе оптронов картинку. По ней все сразу будет видно, что вылетело в этой схеме
|
|
|
|
08.11.2013, 22:06
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Boba_spb, интересное решение, очень даже. Только нет синуса 24 В, только постоянный ток.
Вариант с током потребления, который предложил Easyrider83 довольно интересен и весьма реализуем. С резистора снимать напряжение, пропорциональное току потребления, и подавать его на преобразователь АЦП или аналогичный (заодно можно легко сделать гальваническую развязку), результат преобразования которого оценивать на микроконтроллере. Еще бы знать номер неисправного дискретного канала, было бы вообще круто..
Скорее всего сделаю дополнительную плату, в которой будет реализована диагностика в виде дублирования и сравнения с основным каналом.
|
|
|
|
08.11.2013, 22:32
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.06.2008
Сообщений: 1,393
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Банального транса не найти 220 на 36 ?
|
|
|
|
09.11.2013, 08:54
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Boba_spb, с трансформатором-то проблем нет. Проблема в отсутствии свободного места для его размещения. К тому же, при оценке состояния дискретного входа, на который подается синусоидальный сигнал, придется вводить программную задержку для увеличения достоверности (например, если в течении двух-трех периодов нет сигнала, тогда точно ноль и тд.).
|
|
|
|
11.11.2013, 08:51
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Easyrider83 на мой взгляд, предложил наиболее оптимальное решение с измерением тока. Коллега на работе предложил вариант схемы, прикладываю для обсуждения. Схема подключается к участку цепи между диодом VD4 и резистором R16.
|
|
|
|
11.11.2013, 09:33
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.06.2008
Сообщений: 1,393
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 167 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Если с одной стороны сухой контакт, и надо контролировать обрыв или КЗ линиии, то для этого используют сигнал типа NAMUR, а не занимаются ерундой.
|
|
|
|
11.11.2013, 09:58
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 1,427
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
Сообщение от Frolls
|
|
Easyrider83 на мой взгляд, предложил наиболее оптимальное решение с измерением тока.
|
Угу! А что будет контролировать целостность схемы цепи измерения тока?
|
|
|
|
11.11.2013, 10:07
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2011
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Диагностика дискретных входов
nahimovv, думаю, что подобный контроль в этой дуболомной схеме излишен. Конечно можно на ПНЧ периодически тестовый сигнал подавать..
|
|
|
|