Две трехфазные линии в одну

Непрочитано 01.08.2013, 16:57  
vberk
Прохожий
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
vberk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Переходные сопротивления выключателей, пусковой аппаратуры и мест соединений кабелей, шин, клемм проверить не помешало бы.

И может быть, что реактивная составляющая компенсирована недостаточно.
Реклама:

Последний раз редактировалось vberk; 01.08.2013 в 17:15.
vberk вне форума  
Непрочитано 01.08.2013, 17:52  
vspvsp
Вид на жительство
 
Аватар для vspvsp
 
Регистрация: 30.10.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 281
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Шуточная (но вам не дадут изменить методику)

А что, кстати, измеряют в том тесте на 1,5 номинала? Максимальный ток в обмотках (и нагрев) или ещё что?

Ну так максимальный ток в обмотках можно получить не на максимальной мощности, а и на 10%, наверное. Нужно просто закоротить обмотки и уменьшить ток возбуждения так, чтобы получить эти 1,5 номинала - греться будет почти одинаково (не считая нагрева железа, но оно там не главное).

То есть идея в том, чтобы не держать номинальное напряжение на выходе, а держать требуемый ток.
vspvsp вне форума  
Непрочитано 01.08.2013, 21:52  
val_ka
Вид на жительство
 
Регистрация: 15.07.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 425
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Прошу совета у форумчан. Может кто подскажет что дельное. ...
Ситуация следующая. Имеется испытательный стенд генераторов, конструкцию которого упращенно можно описать так: Мощный трехфазный двигатель вращает трехфазный генератор со стабильной скоростью. Во время теста этот генератор нагружается на активную/реактивную нагрузку в различных сочетаниях, ну и измеряются всякие там параметры....

Единственное, что приходит в голову, это преобразовать обе линии в постоянку, через диоды собрать в кучку и снова преобразовать в трех фазную переменку 460 вольт. (легко на словах, а вот как это технически будет ? Токи совсем не детские)
Может у кого идея получше будет?
Как я понял, это асинхронный двигатель - вариатор - генератор. Назовём его АДВГ.
Смотрите (для 150 % нагрузки) Вам не хватает активной мощности на валу генератора.
1) Выясните, работал ли раньше этот АДВГ нормально для такой нагрузки. Если да, то настройте или сделайте профилактику (почистите масляные фильтра для начала) вариатору.
Если всегда так работал (при 150 % нагрузки), тогда 2):
2) Вам нужен двухскоростной двигатель (кабель здесь совершенно не причём).
Определите скорость вращения вала (1000 оборотов для 60 Гц быть не может) - наклейте отражающую пластинку на муфту ад-в, и замерьте скорость вала (приборчик rpm стоит около 50 баксов), при холостом ходе генератора.
Например, он покажет 870 rpm (т.е. 900 оборотов), тогда у Вас 4 пары полюсов. Тогда Вам нужно либо двух скоростной 4пары/3пары полюсов (870/1140 rpm). И повышенные обороты включать только при испытании на 150%. (под нагрузкой в 150% частота входного вала упадёт на те же 900 rpm).
Либо Вам нужен только один движок на 3 пары полюсов (1140 rpm). Но при этом посмотрите на хар-ку вариатора. Обеспечивает ли он регулировку при таком числе оборотов на входном валу.
(мощности взять, конечно, такие же, как на Вашем движке).
__________________
И если б не было Одессы, шоб я делал?!

Последний раз редактировалось val_ka; 01.08.2013 в 21:54. Причина: на входном валу.
val_ka вне форума  
Непрочитано 01.08.2013, 22:32  
1512
Прописка
 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Почему бы не рассмотреть тему магнитных усилителей, как раз можно использовать обратную связь. Ну или подумать о "прикрутке" маховичка?
1512 вне форума  
Непрочитано 01.08.2013, 23:53  
val_ka
Вид на жительство
 
Регистрация: 15.07.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 425
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
Почему бы не рассмотреть тему магнитных усилителей, как раз можно использовать обратную связь. Ну или подумать о "прикрутке" маховичка?
Нет, на таких мощностях "маховички" - это игрушки. А магнитные усилители непричём.
Здесь только одна причина, - я написал выше какая.

ps: кстати, ТС, два двигателя (вал в вал) не очень хорошая идея, из-за скольжения S - возможны автоколебания и нагрев.
__________________
И если б не было Одессы, шоб я делал?!

Последний раз редактировалось val_ka; 01.08.2013 в 23:56.
val_ka вне форума  
Непрочитано 02.08.2013, 00:52  
eleg77
Вид на жительство
 
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 464
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

мда бедные америкосы ,я думал ток у нас деградация инженерного состава
да что там инженерного рабочих нет .
eleg77 вне форума  
Непрочитано 02.08.2013, 01:50  
Taras_33
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.07.2005
Сообщений: 74
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от Grey67 Посмотреть сообщение
Таки золотые слова! На 3-х фазах простого и дешёвого решения нет.
- а реализацию подобного видели? Я - нет.
ИМХО, кабель будет намного дешевле...
Конкретную схему - нет, результат работы - да. В этой местности в некоторых домах используются солнечные батареи, которые подпитывают существующую сеть напрямую, в смысле без батарей - типа днем зарядил, вечером разрядил. Нет, именно по принципу сколько могу столько и помогу Уменьшая тем самым счета за электричество очень и очень существенно. Главное понять КАК? Как работает эта схема. Понима что одна фаза и 120 вольт, важет принцип, а там посмотрим.
По поводу замены кабеля: Казалось да замени и не дури голову, повторю это не так просто, скорее крайне дорого, просто нужно знать все нюансы.. Питающая точка обслуживает не только нас, но и других потребителей. Согласно контракту электо компания обеспечивает нас электроэнергией в полном объеме, даже с лихвой. При запросе с нашей стороны об увеличении, нам посчитали и объяснили, почему это сделать дорого (я говорю о цифрах в долларах с пятью нулями). Дешевле переехать, а это влечет другие проблемы. Вообщем не с бухты барахты я написал, что замена не рассматривается. Действительно мы считаем деньги - что, как и главное когда окупится и стоит ли этим заниматься, а может более эффективно купить готовое...
Нагрузочный банк, управляемый PLC, который рассчитывает активную\реактивную составляющую, вентиляторы охлаждающие дико греющиеся индуктивноси и резисторы, гидравлические насосы, с различными видами масел, смазывающие и вариатор и гидравлическую систему тестируемых генераторов, все это хозяйсво управляется двумя компьютерами, рисующими всевозможные графики на основе данных с двух десятков датчиков... Это я к тому, что портативная версия в пролете
Цитата:
бедные америкосы ,я думал ток у нас деградация инженерного состава
да что там инженерного рабочих нет
Ну за чем же так? Хоть я и имею американский паспорт, родиной США не считаю и большую часть жизни прожил в СССР, а после распада в РБ.... И мне казалось технические форумы для этого и существуют, что бы технические вопросы обсуждать, а не кто где живет и кто богатый, а кто бедный..


Так что на данном этапе пытаюсь нарыть информацию о солнечной системе электроснабжения, а может еще сюда и ветряную приплюсовать... И если получится, то можно убить не двух зайцев одним выстрелом, а целый табун тушканчиков. В любом случае СПАСИБО всем за активное обсуждение...

Последний раз редактировалось Taras_33; 02.08.2013 в 02:03.
Taras_33 вне форума  
Непрочитано 02.08.2013, 06:41  
val_ka
Вид на жительство
 
Регистрация: 15.07.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 425
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Так что на данном этапе пытаюсь нарыть информацию о солнечной системе электроснабжения, а может еще сюда и ветряную приплюсовать... И если получится, то можно убить не двух зайцев одним выстрелом, а целый табун тушканчиков. В любом случае СПАСИБО всем за активное обсуждение...
Taras, знаешь, я уже работаю пару десятков лет. И с похожими системами сталкивался. Я точно знаю, что я написал тебе правильно, и так как ты ничего не ответил (в теме), то это значит только то, что целью у тебя было вытащить (у кого-нибудь) идею запитки двигателя от генератора.
Для этого не обязательно выдумывать несуществующую проблему. Есть тема - "Свободная Энергия" в соответствующем разделе. Вот там и "нарывай информацию".
__________________
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума  
Сказали "Спасибо" val_ka
Sanyo (02.08.2013)
Непрочитано 02.08.2013, 08:59  
vinkol
Частый гость
 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 10
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
vinkol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Дополнительный дизель в параллель с госсетью с синхронизацией
vinkol вне форума  
Непрочитано 02.08.2013, 09:43  
val_ka
Вид на жительство
 
Регистрация: 15.07.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 425
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от vinkol Посмотреть сообщение
Дополнительный дизель в параллель с госсетью с синхронизацией
Если он ставил целью "вытянуть идеи", то в его задаче была изначальная ошибка - в описании работы всего устройства.
(дело в том, что на форуме по электронике далеко не каждый работал с гидравликой, и это нормально. Но выяснять таким способом, считаю некорректным, по меньшей мере).
Дело в том, недостаток активной мощности можно компенсировать только повышением оборотов. (что и делает дизель, как Вы посоветовали. )
А у асинхронника с обычным контактором, такой возможности нет, т.к. он всегда на пределе оборотов, зависящих от количества пар полюсов. И проблема там, наверняка в вариаторе (достаточно начать просто с чистки фильтров, если раньше на 150% нагрузки всё работало).
__________________
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42