Непрочитано 09.08.2012, 14:04  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Да нет, причина именно эта - ЭДС самоиндукции. Это же не совпадение - всякий раз, когда в лифте вылетала RC-цепь (обычно последовательность такая: сначала пробивался МБГО, потом с ПЭВки капало стекло и она обрывалась) тут же вылетал и мост.
Описанный Вами случай весьма интересен.

Но причину я вижу немножко другую.
Обьясните тогда, как ЭДС самоидукции пробивает диоды, ведь ток, вызываемый этой Эдс может запросто замыкаться через диоды моста- мост представляет собой 2 цепи параллельно (каждая из 2-х диодов последовательно).
Реклама:
vidask вне форума  
Непрочитано 09.08.2012, 15:22  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Я думаю, надо рассматривать схему в комплексе, а в ней ведь присутствуют другие катушки (тормозные электромагниты, другие включенные в данный момент контакторы) со своими RC-цепочками, образующие колебательные контура. А дуга, как известно, имеет падающий участок на своей ВАХ, и энергия самоиндукции может служить своеобразным генератором накачки для этих контуров, и при резонансе могут возникать напряжения, способные пробить диоды. Нечто подобное наблюдалось в зарядных устройствах для аккумуляторов, где в первичной обмотке применялись балластные конденсаторы - они запросто взрывались при отключении нагрузки в случае попадания в резонанс первичной обмотки с балластным конденсатором, возникали и пробои первички и пробои диодов в мосту.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 23.12.2012, 23:45  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Практическое занятие.
По данной схеме у нас работает счётчик готовой продукции. Периодически, раз в 1-2 месяца пробиваются диоды моста, Д226А, последний был КЦ405А, пробой (к.з.) по входу ~,обрыв защитного диода параллельного СИ( диод появился недавно, поскольку я особо не вникал в эту отсебятину). Хочу поставить сгл.ёмкость на выходе моста, мкФ 20-50 и в первичку ~220V R-C цепь 0,1мкФ+100 Ом, гасить самоиндукцию, пока она диодные запасы наши не съела. СИ не реле, задержка на отключение во благо, нет лишнего пробития счётчика. Хохма-ставили электронные, супер-пупер, но они не прижились.
Критикуйте меня.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0028.jpg
Просмотров: 77
Размер:	656.8 Кб
ID:	41646  
0808andrew вне форума  
Непрочитано 24.12.2012, 01:07  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
Практическое занятие.
По данной схеме у нас работает счётчик готовой продукции. Периодически, раз в 1-2 месяца пробиваются диоды моста, Д226А, последний был КЦ405А, пробой (к.з.) по входу ~,обрыв защитного диода параллельного СИ( диод появился недавно, поскольку я особо не вникал в эту отсебятину). Хочу поставить сгл.ёмкость на выходе моста, мкФ 20-50 и в первичку ~220V R-C цепь 0,1мкФ+100 Ом, гасить самоиндукцию, пока она диодные запасы наши не съела. СИ не реле, задержка на отключение во благо, нет лишнего пробития счётчика. Хохма-ставили электронные, супер-пупер, но они не прижились.
Критикуйте меня.
1 кнопку-датчик ставить во вторичной обмотке, не первичной
2 параллельно вторичной обмотке- RC цепь
3 на выходе моста- тоже RC цепь

Параметры RC цепи - примерно, как у вас указано. Сглаживающей емкости не надо, если до сих пор работало и счетчик не делал пропусков
vidask вне форума  
Непрочитано 24.12.2012, 10:24  
alvadep
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,042
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

R-C цепь, обычно, ставят параллельно контактам размыкателя.
alvadep вне форума  
Сказали "Спасибо" alvadep
Владимир1962 (29.12.2012)
Непрочитано 24.12.2012, 13:49  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
R-C цепь, обычно, ставят параллельно контактам размыкателя.
можно и так, мала разница
vidask вне форума  
Непрочитано 26.12.2012, 06:45  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
кнопку-датчик ставить во вторичной обмотке, не первичной
Не желательно, первичка под напряжением, производство непрерывное...


Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
параллельно вторичной обмотке- RC цепь,
на выходе моста- тоже RC цепь
А диод оставляем?

Если начальнику не удастся грамотно перекинуть это в КИП( на них все счётчики, электромеханические и супер-пупер), то у меня давно мучает идея вместо механического КВ поставить БВК, и переделать схему на 24 В, с КИПовских приборов надёргал БП на 24 В и реле, герметичные. Концевики долго не живут, ковшевые весы на них давят со всей дури(кг так 300-350)
0808andrew вне форума  
Непрочитано 26.12.2012, 11:26  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
Не желательно, первичка под напряжением, производство непрерывное...



А диод оставляем?Если начальнику не удастся грамотно перекинуть это в КИП( на них все счётчики, электромеханические и супер-пупер), то у меня давно мучает идея вместо механического КВ поставить БВК, и переделать схему на 24 В, с КИПовских приборов надёргал БП на 24 В и реле, герметичные. Концевики долго не живут, ковшевые весы на них давят со всей дури(кг так 300-350)
не нужен он здесь
vidask вне форума  
Непрочитано 26.12.2012, 19:07  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сосед соседу: в группен-сексе будешь участвовать?
-Это как?
- Ну я, ты, и твоя жена!!
-Нет.
- Тогда я тебя вычеркиваю!!

Диод вычёркиваем!!
0808andrew вне форума  
Непрочитано 26.12.2012, 21:44  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

RC цепочка все же лучше в параллель первичной обмотки, а не контактов, если коммутируем по первичке. Иначе возможно, что якорь счетчика не отпустит, и счетчик застрянет. Не знаю , какой ток отпускания к него, но на всякий случай.
А основная RC цепь- в параллель счетчику, как указал выше. Все же интересные процессы происходят в схеме Выпрямитель с L- Фильтром. В учебниках сказано очень мало, и то не во всех.
Не зря сказано- "Кто не умеет делать- тот учит". Или пишет учебник

Последний раз редактировалось vidask; 26.12.2012 в 21:47.
vidask вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Заряжать аккумуляторы - последовательно или параллельно spinach83 Источники питания и свет 18 20.05.2011 00:05
TDA7293 параллельно + мостом PsiH0deLiK Аудиотехника 26 15.01.2011 03:44
Два импульсных БП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46


Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.