Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Непрочитано 27.09.2012, 16:25  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
можно рассмотреть следующую схему. Последовательные контуры - на 3 гармонику.
Не работает. Причина та же - нам нужно не форму напряжения на конце линии исправлять (искажения эти невелики, потому что сопротивление линии сравнительно небольшое), а форму тока в ней. Вот если бы сопротивление линии токам 3-й гармоники сделать сравнимым с сопротивлением посл. контура, тогда возможно, получится.
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
При достаточной добротности, контур, в цепи нулевого провода, будет вызывать минимальное сопротивление по первой гармонике, т.е. на частоте 50Гц.
Моделирование показывает, что при реальных параметрах контура (чтоб он не был размером и стоимостью с саму подстанцию) - сопротивление 50 Гц все-же приличное, оказывающее снижение тока к.з. фаза-ноль в разы.
Решение нормальное уже было - по контуру в каждый фазный провод.
Как экономичный вариант, в некоторых случаях (когда защита отрабатывает с запасом, что, впрочем, касается и контура в каждом проводе тоже) - контур в нулевом рабочем проводе.
Альтернативы, имхо, нет - только ККМ (PFC).
Реклама:

Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2012 в 15:42.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 27.09.2012, 16:29  
siprohor
Частый гость
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
siprohor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Я бы этих теоретиков посадил бы на фазу и дал бы в руки нулевой провод.
Тот же Филлипс уже несколько лет выпускает GreenChipы c PFC (даже образцы бесплатно рассылал - в том числе и для лампочек), но судя по энцефолограмме от michvl, до сих пор не вставляет эти чипы в лампы - в результате вся экономия на китайских энергосберегайках с лейбом Филлипс становится фиктивной.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дохлые энергосберегайки.jpg
Просмотров: 57
Размер:	96.7 Кб
ID:	39035  
siprohor вне форума  
Непрочитано 27.09.2012, 20:49  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию

Для коллекции снял осциллограммы потребляемого тока монитора Acer 23" и кинескопного телевизора Тошиба 14". Картинки все похожие. У монитора амплитуда 1,4 А, длительность 2 мсек. У телевизора амплитуда 1,3 А, длительность тоже 2 мсек. Так что проблема есть.

Собрал трехфазный макет на трех лампах КЛЛ. Измерял падение напряжения на резисторе 1 Ом в проводе нейтрали. Осциллограммы - ниже для одной, двух и трех включенных ламп. Результат ожидаемый. Для трех ламп - в основном 150 Гц с искажениями на глаз 20-30%, мерить не стал. Ток в нейтрали соответственно 0,16; 0,24 и 0,3 А. Напряжение измерял двумя среднеквадратичными электронными милливольтетрами разных фирм, результаты практически одинаковые. Сначала удивил результат 0,16 А, должно было быть 0,1 А (лампа 23 W), потом сообразил, что это - активная составляющая, а полный ток при обычном для ипульсных потребителей косинусе Фи 0,65 должен быть 0,154 А. Похоже. Интересный результат для трех ламп - получается, что при симметричной загрузке трех фаз лампами КЛЛ ток в нгейтрали получается полностью активным. И то хорошо. Но все же главное - ток в нейтрали таки в три раза больше фазного, а не в 1,7 раза, как указывается в некоторых статьях. Видимо, там речь идет о 6-фазном выпрямлении, при этом некоторые гармоники компенсируются. Тройной ток подтверждается также и полным накалом включенной в нейтраль лампочки 6,3 В 0,3 А. А лампу накаливания не обманешь. Занимаюсь этим не из любопытства, а чисто практически - у меня задача, похожая на проблему ТС, но по масштабу значительно серьезнее. У известных зарубежных элетрических фирм готовых серийных решений нет, предлагают в каждом случае решать индивидуально, понятно, не бесплатно.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0317.jpg
Просмотров: 49
Размер:	1.01 Мб
ID:	39043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0319.jpg
Просмотров: 51
Размер:	1.00 Мб
ID:	39044   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0323.jpg
Просмотров: 52
Размер:	1.02 Мб
ID:	39047  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0322.jpg
Просмотров: 49
Размер:	1.02 Мб
ID:	39048   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0321.jpg
Просмотров: 51
Размер:	1.02 Мб
ID:	39049  

Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.09.2025 в 01:04. Причина: 6.6
michvl вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
ForcePoint (27.09.2012), Scadauser (28.09.2012), someuser (12.11.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 14:10  
siprohor
Частый гость
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
siprohor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Тройной ток подтверждается также и полным накалом включенной в нейтраль лампочки 6,3 В 0,3 А.
А лампу накаливания не обманешь.
ШИМом частотники даже движки обманывают - движки думают, что их синусиодой кормят и крутятся.
А если вторую лампу =6,3 В (0,3 А) рядом для сравнения постоянным током запитать ?
Амплитуда в 3 раза выросла или просто заполнение ШИМа стало плотнее в 3 раза ?
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
КЛЛ Филипс Торнадо 23 Вт, включил в провод нейтрали резистор, подключил к нему осциллограф. Результат ниже. Амплитуда импульса 0,6 А, длительность по основанию 3 мсек.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Энергосберегайки 3 фазы.jpg
Просмотров: 57
Размер:	23.3 Кб
ID:	39063  
siprohor вне форума  
Непрочитано 28.09.2012, 15:27  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от siprohor Посмотреть сообщение
А если вторую лампу =6,3 В (0,3 А) рядом для сравнения постоянным током запитать
Так и делал (по принципу фотометра). Про амплитуду - смотрите осциллограммы, они примерно в одинаковом масштабе.

Последний раз редактировалось michvl; 28.09.2012 в 15:32.
michvl вне форума  
Непрочитано 28.09.2012, 15:49  
trutter
Прописка
 
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 180
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Но все же главное - ток в нейтрали таки в три раза больше фазного, а не в 1,7 раза, как указывается в некоторых статьях. Видимо, там речь идет о 6-фазном выпрямлении, при этом некоторые гармоники компенсируются.
Разрешите Вас поправить.
RMS ток в нейтрали не в 3 раза больше, это тепла в 3 раза больше , судя по Вашим осциллограммам, потому что разнесенных во времени куполообразных импульсов стало в 3 раза больше. RMS же тока упал в корень из 3 на картинках. Увы в некотрых статьях написано правильно.
Следует учитывать с точки зрения спектров,( на последней картинке) , где "почти чистые 150Гц" однозначно взаимно компенсированы 5,7,11,13.... гармоники, которые "остались" в фазных проводах.

Опять же ваши измеренные RMS 0,3А (для 3-х ламп) разделив на 0,16А (для 1 лампы) дают результат не 3 раза , а примерно 1.87 , что ближе к выводам авторов "некоторых статей"

Последний раз редактировалось trutter; 28.09.2012 в 15:58. Причина: добавил
trutter вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trutter за это сообщение:
onwire (23.03.2014), roman-ch2 (30.09.2012), Ан-162 (28.09.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 17:01  
siprohor
Частый гость
 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении(ях)
siprohor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Разрешите обратить внимание на такой интересный факт из ПУЭ
Цитата:
Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений
6 155/155*
45 2380/2670*
* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе - при постоянном.
так что - если жила выбирается из таблиц ПУЭ, то нулевая жила в трёх фазной сети уже автоматом потянет даже постоянный ток - заложено по природе с запасом.
В случае с лампочками - кабель будет несколько теплее.
Как заметил trutter - вы с самого начала стали путать амплитудное значение Тока в Амперах с ХЗ каким страхом даже без расчёта на нагрев и падение напряжения по Законам Ома и ДжоулейЛенцов.
siprohor вне форума  
Сказали "Спасибо" siprohor
roman-ch2 (30.09.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 20:03  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Но все же главное - ток в нейтрали таки в три раза больше фазного, а не в 1,7 раза, как указывается в некоторых статьях.
Ток (RMS) больше в корень из трех, а мощность выделяемая в проводе - в три раза.
Тоже вначчале запутался слегка.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 28.09.2012, 21:41  
sdobrii
Прописка
 
Регистрация: 05.02.2011
Сообщений: 132
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sdobrii на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
ок (RMS) больше в корень из трех, а мощность выделяемая в проводе - в три раза.
В три раза больше относительно чего ?
Насколько сильно нагреется кабель ?
Жила кабеля перегорит ?
Как мартышки с очками играетесь - и калькулятор есть, и формулы, а элементарную задачу выбора сечения кабеля по нагреву рассчитать не можете.
А уж рассчитать систему освещения по падению напряжения и КЗ это вам вообще не посилам - тут ещё одна физическая величина все расчёты сбивает - искривленное в разуме пространство с искривлённым растоянием от выключателя до последней лампочки Медведева.
Только сопли и лапшу вешать научились.
sdobrii вне форума  
Непрочитано 28.09.2012, 22:10  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

trutter,
Ан-162, подумал, соглашусь. Спасибо.
michvl вне форума  
 

Метки
pfc, ккм
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43


Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.