Подскажите по конвертору 220->110

Непрочитано 06.01.2012, 03:05  
pectoral
Частый гость
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
pectoral на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сказали бы, сам не поверил бы. 1600Вт оба.
Побольше стоит у меня на кофеварке из США. Внутри аж 1 транзистор L201ES, Триак Q4015LS (400V,25A.) на небольшом радиаторе, 3 кондёра и стабилитрон.
Который поменьше, из китайского набора адаптеров.
Внутренновсти похожие, но транс меньше.
Пью кофе.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фас.JPG
Просмотров: 142
Размер:	175.8 Кб
ID:	30074   Нажмите на изображение для увеличения
Название: профиль.JPG
Просмотров: 79
Размер:	197.6 Кб
ID:	30075   Нажмите на изображение для увеличения
Название: без корпуса.JPG
Просмотров: 136
Размер:	344.5 Кб
ID:	30076  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: внутренности.JPG
Просмотров: 133
Размер:	409.6 Кб
ID:	30077  
Реклама:
pectoral вне форума  
Сказали "Спасибо" pectoral
Easyrider83 (06.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 04:41  
kreking
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,505
Сказал спасибо: 1,240
Сказали Спасибо 938 раз(а) в 691 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от pectoral Посмотреть сообщение
Сказали бы, сам не поверил бы. 1600Вт оба
Без нагрузки не включать, минимальная нагрузка 50 Вт. Делал аналогичный на тиристорах. Одно достоинство - без нагрузки на выходе 10-50 В.
kreking вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 06:42  
xpres
Временная регистрация
 
Регистрация: 10.01.2009
Адрес: Владивосток
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
xpres на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Я лет 8 назад делал для японской техники автотрансформаторы из трансформаторов от ламповых телеков.Встречал в продаже трансы промышленные. "Бизон" назывались, некоторые свыше 1кВт.
xpres вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 10:33  
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,800
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,152 раз(а) в 549 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Занятная штучка эти китайские конверторы ...
Но:
1) Не для продолжительного использования.
2) Минимальная мощность. Если аппарат отключиться или перейдет в режим сна/энергосборежения - будет плохо.

А можно поподробнее про более мощный для кофеварки? Схема ... Может его можно переделать на непрерывную работу и с учетом отключения нагрузки? (повесить лампу на 50 Ватт не предлагать )

Последний раз редактировалось DanilinSA; 06.01.2012 в 11:20.
DanilinSA вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 12:03  
pectoral
Частый гость
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
pectoral на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Без нагрузки не включать, минимальная нагрузка 50 Вт.
Не знаю, стоит всё время в сети, розетка - трудно достать.
Неонка в нагрузке.
Когда надо, кофе засыпал, воды залил и вперёд.
Привезли вместе с кофеваркой, давно.
Попробую схему срисовать после праздника.
Всех с Рождеством!

Последний раз редактировалось pectoral; 06.01.2012 в 12:04. Причина: орфография
pectoral вне форума  
Сказали "Спасибо" pectoral
VladimirIvan (06.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 21:07  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Да нет же, через одну полуобмотку течёт весь ток, а через другую - половина.
И сердечник рассчитывается на половину мощности.
Чепуху не говорите-то...
При понижении напряжения в 2 раза с помощью АВТОтрансформатора, в обеих половинках токи одинаковые, противоположного направления, и складываются на средней точке.
Поэтому мотаются они одинаковым проводом.
Если не верите - составьте из трех обмоток по 110в обычный транс 220/110 и уяснив величины и направления токов в его обмотках под нагрузкой, соедините его нижнюю половинку сетевой обмотки (согласно, ессно) с выходной обмоткой на 110в - и посмотрите, каков будет результирующий ток в нижней части теперь уже АВТО трансформатора, с намотанной в два провода нижней полуобмоткой.
ЗЫ. Выражение "сердечник рассчитывается на мощность" - это круто.
Сердечник рассчитывается только на магнитный поток.
А мощность трансформатора пропорциональна произведению сечений сердечника и ОКНА.

Последний раз редактировалось Ан-162; 06.01.2012 в 21:50.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 22:03  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Сердечник рассчитывается только на магнитный поток.
А мощность трансформатора пропорциональна произведению сечений сердечника и ОКНА
А окно меряется в квадратных миллиметрах, а 2х2=4, и.т.д.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 22:17  
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,800
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,152 раз(а) в 549 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Чепуху не говорите-то...
При понижении напряжения в 2 раза с помощью АВТОтрансформатора, в обеих половинках токи одинаковые, противоположного направления, и складываются на средней точке.
Поэтому мотаются они одинаковым проводом.
Чего ?! С чего они (токи) будут одинановые? Нагрузка вообще в расчет не принимаем?

Автотрансформатор мотают одинаковым проводом для простоты. В реале иногда приходиться мотать разным (для особо тяжелых и нагруженных режимов) проводом.
http://godinav.narod.ru/likbez/Teoriya.html

Симисторный преобразователь 220-›110 весчь компактная, удобная и недорогая (22-24 бакса за преобразователь на 2 кВат). Но только для "неэлектронных" устройств. Если устройство с трансформатором - ему "рваный синус" сильно не в кайф. А если в аппарате стоит симисторый регулятор - вообще непонятно, что он нарегулирует. 2 последовательно соединненых симисторных регулятора

Последний раз редактировалось DanilinSA; 06.01.2012 в 22:23.
DanilinSA вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 22:35  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
с намотанной в два провода нижней полуобмоткой
Вот вы сами и сказали, что она удвоенного сечения
Это, конечно, шутка.
Однако, токи в обмотках одинаковы только в этом частном случае.

Последний раз редактировалось Scadauser; 06.01.2012 в 23:09.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 06.01.2012, 23:18  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по конвертору 220->110

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
мощность трансформатора пропорциональна произведению сечений сердечника и ОКНА
Всегда думал, что произведению плошади сечения на длину силовой линии.
А то какая-то площадь в квадрате получается. Физического смысла не имеет.
А сердечник действительно рассчитывается под требуемую мощность. При расчётах трансформатора нам изначально задана мощность нагрузок, а уж всё остальное мы рассчитываем, в том числе и сердечник. А поток нас как конечный результат не интересует, только как промежуточная вычисленная величина.
В прайс-листах не указывается, в отличие от мощности, веса, габаритов, напряжений, токов.
Scadauser вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Подбор трансформатора с 220 на 110 V polk90 Источники питания и свет 30 16.03.2008 09:12
[Решено] 110 v 220?? :((( Petrol Источники питания и свет 2 04.01.2005 12:49


Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.