Сообщение от Beshg
|
|
Как в этом случае реализуется управление вместе частотниками mitsubishi FR-A700 ? Пересмотрел на них инструкцию, не могу найти.
|
А в чем конкретно вопрос?
Два двигателя с энкодерами - два привода с модулями обратной связи по скорости.
Конкретно Вам необходимо:
- реализовать функцию переключения приводов в безтоковую паузу - при помощи встроенного в привод ПЛК, отдельного ПЛК или при помощи релейной схемы.
- реализовать функцию управления тормозом (а их два) в инструкцие к приводу детально расписано.
- так как привод мощный обязательно ставьте по входу сетевой дроссель.
- если привод будет расположен на мосту, а не на тележке ставьте dU/dt фильтры.
- выбирайте двигатель с термисторами и принудительной вентиляциеей.