| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Согласование уровней 24->5В
10.12.2010, 20:13
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Я предлагаю- просто не собачиться (вопрос от меня был явно- провокацией... я-же не спросил, как конденсаторы на кремнии делать..(а гибридные- проехали)) Замнём? (могу удалить свои посты)
|
|
|
|
10.12.2010, 20:44
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.07.2006
Сообщений: 582
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Сообщение от vsky
|
а теперь представьте (если нет достаточного опыта) что будет со входом МК в случае пробоя 2803, 2804 и им подобным.
...и опять возвращаемся к дискретным резисторам со стабилитронами.
|
Я прошу прощения, но все-таки хочу уразуметь, чем пробой транзистора вероятнее обрыва стабилитрона?
Супрессор хорошо, конечно, но если речь идет о информационных сигналах, и он будет играть роль стабилитрона, в скорости потеряем.
__________________
Sex, Druggs, Rock&Roll
|
|
|
|
10.12.2010, 22:00
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,009
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Сообщение от OlegNZH
|
|
А Оптопары- или 5 точек пайки- или две...в чём оригинальность-то?
|
оригинальность, оригинальность... ах да, надежность мы позабыли, нам рюшечки покрасивше и подешевше...
когда продукция в брак, да хозяин с бейсбольной битой - вспомните о копеечной опторазвязке 
или мы поделки в детсаду в песочнице лепим?
e_one, вот пример включения оптронов
|
|
|
|
10.12.2010, 22:15
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 218
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
я использую для датчиков 24 в оптрон, любой, последовательно с оптроном
светодиод( для индикации входа) и резистор 1к8, если не нужен светодиод то 2к2,конденсатор 100 - 300 пик перед оптроном, фотокаплеры 4 в 1 в планаре есть, 8 в 1 не встречал. проблем с переводом уровней и помехами не имел.
ps? офигел с вводом странных слов в подтверждении, с пятого раза
Последний раз редактировалось RafikM; 10.12.2010 в 22:24.
|
|
|
|
11.12.2010, 20:22
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Пересобачились все, а ничего не решили.
Сообщение от vsky
|
OlegNZH, omercury -очень интересное решение по согласованию уровней.
Нигде не встречающееся. Можно сэкономть на деталях и точках пайки.
И оно (решение) скорее всего будет работать.
|
Не скорее всего, а совершенно точно будет работать. А вот сэкономить не получится. Цена самой ULN не такая уж и копеечная, да и с точками пайки облом - 20 на чип + 16 на резисторы...
Самого главного у ТС не спросили - сигнал с датчика аналог или цифра? В смысле 1/0 или на АЦП. Это во-первых. Во-вторых ULN2803(04) значительно более дорогой компонент по сравнению с резисторами и стабилитронами, поэтому для китайцев совершенно не приемлем. В третьих транзисторы при выгорании, как правило коротит по всем трём ножкам(упустим тот момент, что ULN-ку надо ещё постараться выжечь). Чем же сможет "0" повредить МК?
|
|
|
|
11.12.2010, 21:21
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Ну , фраза , не моя, цитируемая, Далее , ULN-ка стоит 25 рублей(сравнимо с проездом до магазина),вот когда встаёт вопрос , или DIP впаять, или 8 резисторов- я за первое.Насчёт "0" - - да смешно , AVR-ка и переплюсовку держит (греется правда , зараза..но диоды- держат...  )... насчёт собачиться ...Ребята- Давайте жить Дружно.
|
|
|
|
12.12.2010, 01:23
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Сообщение от OlegNZH
|
|
Ну , фраза , не моя, цитируемая
|
Там и есть цитата.
Сообщение от OlegNZH
|
|
ULN-ка стоит 25 рублей(сравнимо с проездом до магазина)
|
Блин! Перепутал. Недели три назад смотрел в Митино UDN2982 оказались по 84 рублика....
а 2803 и правда не очень. Хотя в серию их для преобразования уровней действительно не ставят, но и я предлагал как простой выход. Кстати, никто не запрещает в коллектор дарлингтонов оптопары поставить.
|
|
|
|
13.12.2010, 01:40
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,009
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
omercury,
признайтесь - пост №1 ТС не читали? 
e_one пишет:
"Подскажите пожалуйста микросхемку аналога схемы цифровой сигнал 0 -24 в -› резистор, стабилитрон на общий провод -› Выход 0-5В. Желательно 8 штук в одном корпусе"
а теперь еще раз задам вопрос - если эти датчики не рядом с контроллером и/или земля/сигнальные цепи (+24в) связаны с силой, что получим?
а получим прекрасный антенный комплекс с вытекающими последствиями.
готов объединить свой эскиз с советом RafikM, возможно с защитой от переполюсовки и перенапряжения - достойное решение для повторения
|
|
|
|
13.12.2010, 11:13
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 65
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
jump, отвечаю на вопрос, есть устройство, оно имеет 8 входов и 18 выходов.
Датчики и исполнительные механизмы находятся в металическом корпусе, удаленные не дальше чем на 2 метра, в разных местах. питание утройства осущестя от источника 24В. Нагрузка - нагреватель 10 кВт. на 14 выходов использована любимая 2803, два выхода запаралелины по два и 2 мосфетика.
Получается, что силовая земля (24В) связана с землей питания мк и логики.
питание мк от кренки.
на сколько оправдано будет применение оптопары только для входов?
уже начинаю подумывать на счет dc-dc на плате и полной гальв. развязкой на оптопарах.
Подскажите как грамотно выходы развязать оптопарой, 18 штук, нагрузка оптопары 2шт 2803 и 2 мосфета irfz48.
я примерно представляю это решение так:
с пина мк вешаем резистор и светодиод оптопары. колектор оптопары цепляемна +24, эмиттер на вход 2803. Вопрос нужен ли резистор на -24 В и вход 2803 вешать?
RafikM, со светодиодом вообще бомба.
пасиба всем откликнувшимся
знакомый делал устройство на 30 входов, без развязки, входы разнесены по цеху на пол км, на входах ставил резистор стабилитрон, работает.
пс. сложно и дурак сделает, ты сделай просто!!!
|
|
|
|
13.12.2010, 11:42
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
|
Re: Согласование уровней 24->5В
Сообщение от jump
|
omercury,
признайтесь - пост №1 ТС не читали?
|
Признаюсь - читал. Но пока дочитал всю ругань - забыл. Вопрос задал не корректно. Интереснее - какой тип выхода датчиков, конечно же.
Наводки, конечно, имеют право на существование, но каков должен быть сигнал, чтобы на экранированный кабель на 2к7 навести больше 1 вольта? В таком случае и светодиоды оптопар будут моргать, да и резисторы со стабилитронами от них не защитят тем более.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|