Помогите с таймером для отключения нагрузки

Непрочитано 06.11.2010, 02:03  
pinco
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

P.S. Если выбрали светодиодные индикаторы то советую не нагружать ими непосредственно контроллер , а включить их через буфера - типа 574 с параллельной загрузкой (SN74HC574, или SN74AC574), или через 595 с последовательной загрузкой (SN74HC595, или SN74AC595) - в первом варианте с 574 расходуется только 8 выводов контроллера на все индикаторы + синхро на каждое знакоместо , а во втором случае с 595 так и вообще только 3 вывода вообще на все индикаторы (хоть для 3 , хоть для 20 знакомест - все те же 3 вывода будет) - CLK ,DATA , и "переписать на выходы" , и индикация при этом в обоих случаях статичная - для глаз приятная ,без миганий, и не надо заморачиваться с таймингами и прочее как в динамической индикации - а это значит и прога попроще будет .И с токами - для "HC" серии выходы на 4-6 ма на сегмент , а с "AC" серией так и вообще до 100/8=12,5 ма на сегмент можно сделать ,это из суммарного в 100 ма по питающему выводу по датачету для AC , но так как 8 цифра не часто стоит на индикаторах то в общем можно и до 15 ма спокойно увеличить ток на сегмент - и при этом без разницы с общим катодом или с общим анодом - какой найдете такой и ставьте , программу вывода на индикатор можно подправить под любой.
Реклама:
__________________
Короче асма кода нет !

Последний раз редактировалось pinco; 06.11.2010 в 02:31.
pinco вне форума  
Сказали "Спасибо" pinco
berjak (06.11.2010)
Непрочитано 06.11.2010, 21:37  
berjak
Частый гость
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
berjak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
да переименуйте ж тему СРОЧНО, а то они, не читая пять страниц, слетаются как мухи на ..., лишь бы отметиться
кстати, когда "бах" наблюдать будем, ТС? ихде железный результат?
переименовываю %) а результат пока выложить немогу,это разработка можа на завод пойдет.как только доделаю,то выложу полностью.а транс пока не посчитал ,считаю.все спасибо за замечания и предложения!

Последний раз редактировалось berjak; 06.11.2010 в 21:49.
berjak вне форума  
Непрочитано 06.11.2010, 22:32  
pinco
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Ну вот , началось , berjak , а я думал это только Вам лично надо , а оказывается это попытка запрячь форумчан сделать Вам диссертацию, заработать зарплату на устройстве , и прочее ... !?
Ну тогда ,форумчане, решайте сами , будете за товарисча что-либо там ему делать или нет ,сам пусть попытается набрать знаний
__________________
Короче асма кода нет !

Последний раз редактировалось pinco; 06.11.2010 в 22:36.
pinco вне форума  
Сказали "Спасибо" pinco
Alex9797 (06.11.2010)
Непрочитано 06.11.2010, 22:50  
berjak
Частый гость
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
berjak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Ну вот , началось , berjak , а я думал это только Вам лично надо , а оказывается это попытка запрячь форумчан сделать Вам диссертацию, заработать зарплату на устройстве , и прочее ... !?
Ну тогда ,форумчане, решайте сами , будете за товарисча что-либо там ему делать или нет ,сам пусть попытается набрать знаний
!это надо мне.а то до этого момента я нифига не соображал.может многое еще не знаю.насчет когото запречь из форумчан, этого я не делал,не хочу и не буду делать,я лишь принимаю ваши советы,а решаю и делаю сам.за устройство мне никто ниче не платит,к сожалению.у меня все готово,просто много писанины,но без нее никуда.а если есть опыт у вас,дайте подсказку,я сам допру.
а если кого обидел,извянки

Последний раз редактировалось berjak; 06.11.2010 в 23:21.
berjak вне форума  
Непрочитано 07.11.2010, 00:21  
pinco
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Понятно .Там ты хотел сам считать транс - а не проще ли купить готовый , на все напруги разные продаются - можно выбрать какой надо .
__________________
Короче асма кода нет !
pinco вне форума  
Сказали "Спасибо" pinco
berjak (07.11.2010)
Непрочитано 10.11.2010, 22:29  
berjak
Частый гость
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
berjak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

много писанины............конечно куплю готовый,просто все нада обьсянять,почему сделал так и т.д.так что транс уже рассчитал.хотел скинуть,оказ-ся формул не видно,кот. я я ворде забивал.
ищу подходящий по параметрам симистор,примерно под 50-70А.что подскажете??заранее спасибо.

Последний раз редактировалось berjak; 11.11.2010 в 00:50.
berjak вне форума  
Непрочитано 11.11.2010, 02:39  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,009
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от berjak Посмотреть сообщение
ищу подходящий по параметрам симистор,примерно под 50-70А
могу посоветовать ТС142-хх/ТСО142-хх, где хх - 63, 80.
можно ТСО155-хх с изолированной подложкой.
jump вне форума  
Сказали "Спасибо" jump
berjak (12.11.2010)
Непрочитано 11.11.2010, 19:22  
pinco
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.04.2007
Сообщений: 937
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от berjak Посмотреть сообщение
....,оказ-ся формул не видно,кот. я я ворде забивал....
Да можешь вообще обойтись без формул - примерно исходя из мощности всего устройства выбираешь размер пластин Ш и ширину их пакета если транс из наборных пластин ,или просто сечение центр сердечн если из ленточного разрезного - затем мотаешь пробную обмотку на его каркас витков 20-25 примерно (0,8 мм тоже примерно) , собираешь его как он и будет работать , затем через латр повышаешь напругу на этой пробной обмотке до тех пор пока не начнет ток увеличиваться все круче и круче от примерно ранее пропорционального увеличения - это намагничивание транса примерно начинает входить в насыщение - так вот , далее исходя из номинальной какая требуется мощности берем примерно его ток холостого хода в 10 процентов (можно и менее) - и подгоняем напругу в пробной обмотке с током через нее так чтобы = холостой мощности ,но не входим сильно в насыщение сердечника ,этим делаем тот же эквивалентный режим холостого такой же что и получится, запоминаем напругу на пробной - затем из числа витков пробной и напруги на ней считаем число витков на вольт - а далее уже для нормальных рабочих обмоток просто для 220 перемножаем - получ число вит первичной , и примерно тоже число можно использовать для вычисл для вых вторичной напруги - получаем также и число витков вторичной .Теперь далее от номинальных токов в первичке для нормальной вых мощности , и вторичн ,считаем диаметры проводов обмоток, ну и затем в финале проверяем уместятся ли при выбранных диаметрах проводов полученные обмотки в окнах сердечника - если да -то все , транс готов , и без лишнего перемагничивания транса на холостом и перегрева обмоток , можно смело мотать и собирать его , и все - используй на здоровье - преимущества этой методики в том что на любом сердечнике какой там тебе попался можно намотать ПРАВИЛЬНЫЙ транс индивидуально к имеющемуся сердечнику , даже не зная параметров стали из которой был сделан сердечник ,и получается все без ошибок и перегрева .
А второе преимущество этого метода - то что если ошибешься с сечением сердечника на заданную мощность то просто исходя из стандартизованного ряда размеров промышленных сердечников обмотки просто не уместятся в окнах, и это также не даст пойти в конструкцию более слабому сердечнику чем надо , так что перегрузок гарантированно не будет .

P.S. А можно поступить еще более радикально - просто купить готовый фабричный импульсный блок питания - и габариты с весом мелкие гораздо по сравнению с 50 Гц обычным , да еще и стабилизатор с радиаторами и прочее уже делать не надо - с него уже стабильное готовое напряжение выходит , просто бери на нужную мощность ,и соединяй - и не надо никаких обьяснялок и рассчетов .
__________________
Короче асма кода нет !

Последний раз редактировалось pinco; 11.11.2010 в 20:00.
pinco вне форума  
Сказали "Спасибо" pinco
berjak (12.11.2010)
Непрочитано 12.11.2010, 17:00  
berjak
Частый гость
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
berjak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
могу посоветовать ТС142-хх/ТСО142-хх, где хх - 63, 80.
можно ТСО155-хх с изолированной подложкой.
осипка однако... ток не 50-70,а около 300А.выбрал 2ТС171-320-Х.тока оказывается у них ток включения около500мА,а мк стока не выдаст........
berjak вне форума  
Непрочитано 12.11.2010, 17:01  
berjak
Частый гость
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении(ях)
berjak на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки

Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
А можно поступить еще более радикально - просто купить готовый фабричный импульсный блок питания - и габариты с весом мелкие гораздо по сравнению с 50 Гц обычным , да еще и стабилизатор с радиаторами и прочее уже делать не надо - с него уже стабильное готовое напряжение выходит , просто бери на нужную мощность ,и соединяй - и не надо никаких обьяснялок и рассчетов
огромное спасибо.в без писанины никуды,не пропустят....так что считаю
berjak вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Помогите с отеч компонентами для Work Bench ArchangelSpas Электроника - это просто 3 14.01.2010 11:04
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
[Решено] Помогите найти рабочую модель для протеуса 73m Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 12.11.2009 17:33
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32


Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.