Re: Пусковой ток трансформатора
Не могу сейчас много внимания уделить: но таки почти ДА - ток принимает почти максимальное значение. Сдеалю снимок с осцилла покажу, что это почти так (просто сложно отлавливать момент максимума - скорость изменения кривой минимальна)...
Ссылки на ТСА310 не имеют интереса - транс не тор, а речь идёт о включении тороидального транса. Точность метода зависит от того насколько точно описан транс.
|
|
|
|
24.09.2010, 23:01
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,169
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 666 раз(а) в 301 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
У кого есть транс на квт и более, может произведёт практическую работу.
А то заказали блок управления для точечной сварки, а я не знаю в кокой момент открывать симистор.
По этому и заинтересовался этой темой.
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
|
|
|
|
25.09.2010, 01:40
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 24.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2,470
Сказал спасибо: 1,734
Сказали Спасибо 2,060 раз(а) в 882 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
..........
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" avt798579
|
|
|
26.09.2010, 09:01
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от Levap
|
|
Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!!
|
Сталкивался с такой проблемой, вышел из положения установкой пакетного выключателя перед автоматом. Сначала включаем автомат, потом пакетник - всё норм.
|
|
|
|
27.09.2010, 15:55
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Вы молодец, уважаемый mtit!
Всё абсолютно правильно. Только (dt) не почти ноль, а ноль, если верить мат. анализу. А чтобы получилось формула для рассчёта, нужно второе, Вами присланное, выражение проинтегрировать на интервале от нуля до t.
|
|
|
|
27.09.2010, 18:53
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
|
Цитата:
|
Re: Пусковой ток трансформатора
--------------------------------------------------------------------------------
У кого есть транс на квт и более, может произведёт практическую работу.
А то заказали блок управления для точечной сварки, а я не знаю в кокой момент открывать симистор.
По этому и заинтересовался этой темой.
|
Для того, чтобы обойти переходный процесс, включать и выключать трансформатор необходимо при нулевом значении тока, т.е. при максимуме напряжения питания. Вам необходимо включать симистор через 5 мс. после прохождения нуля напряженем питания, с учётом времени срабатывания схемы коммутации. Выключится симистор и так при нуле тока, после снятия управляющего напряжения.
|
Цитата:
|
|
Ссылки на ТСА310 не имеют интереса - транс не тор, а речь идёт о включении тороидального транса. Точность метода зависит от того насколько точно описан транс.
|
Индуктивность первичной обмртки не зависит от формы магнитопровода.
Тороидальный магнитопровод, это довольно редкий и дорогой магнитопровод, Мне кажется, что Вы имеете в виду всё-таки кольцевой магнитопровод. Индуктивность первичной обмотки зависит от размеров магнитопровода, его магнитной проницаемости и числа витков во второй степени, но ни как ни от формы.
|
|
|
|
27.09.2010, 23:05
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.12.2007
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Добрый день. Сталкивался с подобной проблемой большого пускового тока на самодельном тороидальном тр-ре переделанный автотрансформатор на 5квт. Решил проблему включением последовательно с первичной обмоткой лампы накаливания 60-100Вт 220В. После включения в розетку цепи лампы закорачивается выключателем и подключается нагрузка к вторичной обмотке. Проблем больше не было, ток включения на ХХ ограничен лампой и выбросов нет, а при закорачивании лампы уже установившийся режим ХХ тр-ра иток не более 0.1А , далее стандартная работа тр-ра в режиме ХХ - нагрузка.
|
|
|
|
28.09.2010, 09:12
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от korsar 77
|
|
Сталкивался с такой проблемой, вышел из положения установкой пакетного выключателя перед автоматом. Сначала включаем автомат, потом пакетник - всё норм.
|
интересно, как это обьяснить ?
|
|
|
|
28.09.2010, 12:09
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Сказал спасибо: 1,228
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Кто сказал, что транс (тор не тор) это чистая индуктивность??? Или только индуктивность с активным сопротивлением??? Прежде чем применять матанализ нужно сначала хотя бы составить мат. модель. Транс состоит из, как минимум, нелинейной (!!! для тора это принципиально, и нелинейность заменить типа эквивалентной линейной индуктивностью нельзя!!!) индуктивности, активного сопротивления обмотки, параллельно основной индуктивности сопротивление потерь (нелинейное, частотно зависимое!!!), ёмкости обмоток (ею нельзя пренебрегать, особенно если используется описание переходных процессов, а не установившийся режим!!!), индуктивности рассеяния первичной и индуктивности рассеяния вторичной обмоток, индуктивности взаимной индукции (это если описывать процессы при подключении нагрузки на трансформатор!!!).
А просто описание Ei=-L*dI/dt без учёта всего остального для данного случая (включение на максимальном напряжении) не подходит!!!
|
|
|
|
28.09.2010, 12:58
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,993
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 556 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
вообще-то, кольцевой магнитопровод не корректно называть тором. тором является геометрическое тело, у которого в сечении окружность, а не прямоугольник. но в данном случае это не принципиально: все и так правильно понимают, что имеется в виду.
Сообщение от mikaleus
|
|
Транс состоит из, как минимум, нелинейной (!!! для тора это принципиально, и нелинейность заменить типа эквивалентной линейной индуктивностью нельзя!!!) индуктивности,
|