Проблема с питанием серверной
07.05.2010, 15:42
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от vidask
|
|
А как контроллируется второй ввод ??
|
А смысл? Я уж давал ссылку ( http://abb-elektro.ru/?p=2444). Прочитайте, пожалуйста. Если напряжение на первом вводе в норме, идет питание от него. Если не в норме - от второго. Если и второе не в норме - "тухнет свет", т.е. ничего уж не спасет. А если первый ввод вернулся к норме, то питание опять будет от него. Здесь не триггерная защита.
Сообщение от apache13
|
|
но при пропадании основного ввода в нагрузке возникает самоиндукция (различные трансформаторы, индуктивности, etc.), затухающие колебания в цени нагрузки длятся несколько секунд,
|
В общем случае - да. Если у вас электродвигатели по несколько киловатт, трансформаторы...
В данном случае - компьютеры, АТС, принтер, кондиционер. Нет индуктивной нагрузки (разве что провода вокруг здания витков сто делают :=) ). Вряд ли в этом дело.
|
|
|
|
07.05.2010, 16:05
|
|
|
Прописка
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 132
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Пусковой той кондиционера знаете? а его индуктивность во время вращения? Блоки питания компьютеров тоже неравномерная нагрузка...они дозаряжают конденсаторы и как и в случае с мощными частотниками - срезают верхушки синусоиды....вызывая импульсные скачки тока....всё хорошо в нормальной работе или при включении - есть схема плавного заряда кондеров но в основном это терморезистор с отрицательным коэф...(больше греется - меньше сопротивление) вот и получается кратковременный скачек....
У на сна заводе для предотвращения таких дел вешали на фазы батареи кондерсаторов...они эти скачки компенсировали
А серверную я питаю вообще по другому принципу - есть такие устройства - регенераторы....по сути дела это трёхфазный генератор который крутится мощными асинхронниками с частотным управлением...вся серверная работает от этого генератора а его вращают частотники согласовывая между собой процент нагрузки...в основном конечно работает первый ибо это наш основной ввод....но есть и второй....идущий от дизельгенератора аварийного...
а дело всё в том что генератор запускается целых 5 секунд... и вот что эти 5 секунд питать всё оборудование в регенераторе ещё есть как в троллейбусах огромный массивный маховик который по совместительству рабоатет вентилятором вытяжки  )) вот такая вот идиотская система с не очень хорошим КПД но ... конечные потребители всегда получают чистое питание
Последний раз редактировалось clawham; 07.05.2010 в 16:09.
|
|
|
|
07.05.2010, 16:07
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от clawham
|
|
Пусковой той кондиционера знаете?
|
А Ваше мнение?
|
|
|
|
07.05.2010, 16:51
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Участники! Присмотритесь к фото, обязательно почитайте первый пост темы:
Сообщение от tourent
|
|
Причем обратно включаться АВР не пожелал, пришлось включать напрямую в обход
|
На фото и видно, что от автомата второго ввода отсоединены провода и кинуты наспех на пакетник к потребителям.
|
|
|
|
07.05.2010, 17:17
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от mvkarp
|
Сообщение от vidask
А как контроллируется второй ввод ??
А смысл? Я уж давал ссылку (http://abb-elektro.ru/?p=2444). Прочитайте, пожалуйста. Если напряжение на первом вводе в норме, идет питание от него. Если не в норме - от второго. Если и второе не в норме - "тухнет свет", т.е. ничего уж не спасет. А если первый ввод вернулся к норме, то питание опять будет от него. Здесь не триггерная защита.
|
все же ,видно, мы друг друга не поняли. Заблудились в простой схемке. Что тут за чудеса ,описанные автором?? Во первых ,АВР должен одинаково реагировать на напряжение в обоих входах . Этого не достичь, если на одном входе есть реле напряжения ,на втором- его нет.
Вообще тут мощности сравнительно небольшие, можно обойтись и без спец. реле .Взять 2 обычных реле, катушка на 380В, включить на 2 фазы, например А-В ,В-С , их нормально открытые контакты соединить последовательно, нормально закрытый контакт второго контактора включить последовательно. Вот вам простая и дешевая ,но надежная схемка контроля трехфазного напряжения на входе .Та же самая схемка на втором входе . С каждой схемки -сигнал на АВР.
При таких токах даже задержки не требуется-----
А тут- АВР не пожелал включиться---- Там чудеса, там леший бродит. ----
|
|
|
|
07.05.2010, 19:17
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Проблема с питанием серверной
mvkarp,
и мне тоже непонятно - почему выхода контакторов ( по нашему пускателей ) в ПАРАЛЛЕЛЬ?????
на фото внизу три перемычки
|
|
|
|
07.05.2010, 22:39
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от webber77777
|
и мне тоже непонятно - почему выхода контакторов ( по нашему пускателей ) в ПАРАЛЛЕЛЬ?????
на фото внизу три перемычки
|
Используется 3 фазы. На контактор (не знаю просто, как его еще назвать. Это прибор, который виден на фото. Его тип - А40-30-10) приходит 3 фазы. И уходит 3 фазы после обыкновенных контактов.
В параллель включены выходы контакторов. Т.е. фаза А первого ввода на выходе контакотра соединена с фазой А второго ввода. Фаза... соответсвенно.
Предполагается, что при идеальных условиях подтянуты контакты только одного контактора.
Согласно разводке в щитке (а не принципиальной схеме, которую, к сожалению, автор сильно урезал и теперь остается только догадываться по общему виду щитка, что проектировал разработчик) АВВ SQZ3 контролирует питание по первой линии. Если оно не в порядке, то своими выходными контактами переключает обмотки контакторов. В любом случае - один из контакторов подтянут, второй - свободен.
Посему на выход подается то напряжение от Ввода 1, то от Ввода 2.
Т.е. получаем на выходе АВР ( Автоматический Ввод Резерва) те же параметры, что и до отказа основной линии питания.
Извините. Немного сумбурно. Если есть вопросы - задавайте.
|
|
|
|
08.05.2010, 12:49
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,659
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,422 раз(а) в 540 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Люди, обращайте внимание на даты постов. Вас не насторожило то, что топикстартер не отвечает? Переписываясь между собой пошли уже на вторую страницу, а возможно проблема уже решена.
|
|
|
|
08.05.2010, 12:57
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от alxchep
|
|
Вас не насторожило то, что топикстартер не отвечает?
|
Согласен. Мы тут меж собой бьемся, а зачинщику по барабану. Нужен ли был ему совет?
|
|
|
|
10.05.2010, 09:39
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с питанием серверной
Сообщение от mvkarp
|
|
Согласен. Мы тут меж собой бьемся, а зачинщику по барабану. Нужен ли был ему совет?
|
так оно и есть -----------
|
|
|
|