Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
03.08.2014, 08:30
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 70
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, чего-нибудь простенького, желательно готового, для контроля заряда АКБ 24В, 2А. Очень не хочется изобретать велосипед, тем более что мастерить его будут другие, поэтому требуется красота и изящество (ну не у всех там могут оказаться руки…).
Идея простая (по схеме):

Верх схемы (мост) собран и работает, необходимо удерживать напругу не более минуты на время запуска тяжелых потребителей – кратковременный ИБП. В схеме изображена идея, лень прорисовывать обвязку, так что не придирайтесь к компаратору, а вот с контролем заряда АКБ 24В, 2-4А возникли трудности – нужно что-то изящное, простое и надежное (испытанное) а у меня такого опыта нет.
Нужен простой источник тока на 1,5А ограниченный по напряжению 29В на выходе, способный выдавать 1,5А с минимальный перепадом вход-выход т.е до 29в на выходе выдавать ток не более 1,5А const, а потом ограничиваться напряжением...
Последний раз редактировалось Гриша; 03.08.2014 в 15:36.
|
|
|
|
03.08.2014, 08:59
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему.
Гриша, Без четко составленного алгоритма работы далеко не продвинешься.
Излагай идею подробнее.
Что тебе надо ?
|
|
|
|
03.08.2014, 09:30
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 70
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему.
Сообщение от johanh
|
Гриша, Без четко составленного алгоритма работы далеко не продвинешься.
Излагай идею подробнее.
Что тебе надо ?
|
В наличие обычный трансформаторный БП с выходом постоянки 24В (28-36в по факту). Когда рядом запускают движки на 680 КВт идет просадка вплоть до отключения ДГУ (дизель генераторов). Задача сделать ИБП для кратковременной поддержки (никакие конденсаторы не справятся с просадкой, ионисторы не обсуждаются ). Стандартные ИБП (UPC) не выдерживают отвратительное качество сети, сжерают АКБ и в аварию… В линию БП 24В подключается ИБП (аккумулятор с обвязкой), через реле держим напругу пока не разрядим АКБ до минимума, разрядили АКБ реле отпустило до повторной подачи силы. Диод не дает убить АКБ во время питания от сети. Встал вопрос, каким способом заряжать АКБ? Ток заряда для АКБ отдающих 2-4А в нагрузку. Вроде все описал…
Последний раз редактировалось Гриша; 03.08.2014 в 10:46.
|
|
|
|
03.08.2014, 10:03
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему.
Сообщение от Гриша
|
|
движки на 680 КВт
|
Какой ток во время запуска? Сколько просадка?
|
|
|
|
03.08.2014, 10:36
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 70
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему.
Сообщение от johanh
|
|
Какой ток во время запуска? Сколько просадка?
|
движок запускают рядом, и мне пластилиново на глубину просадки пусть будет "0"... Вопрос в том, как подзаряжать АКБ когда напруга есть? Параметры АКБ я написал...
ЗЫ если очень интересно... асинхронный двигатель на 680 КВт, два штуки с фазовым ротором, ДГУ 3 шт по 400 - 500 кВА (примерно, по разному бывает), но это не имеет отношение к вопросу об устройстве контроля и заряда АКБ 24В.... как пляшет косинус тока описывать не буду и гармоники тоже...
Последний раз редактировалось Гриша; 03.08.2014 в 10:53.
|
|
|
|
03.08.2014, 11:24
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Сообщение от Гриша
|
|
Параметры АКБ я написал...
|
Гриша, Параметры АКБ выражаются определенными единицами.
Где они ?
Сообщение от Гриша
|
|
В наличие обычный трансформаторный БП с выходом постоянки 24В (28-36в по факту)
|
Какая нагрузка БП?
На сколько просаживается питание БП при запуске движков на "680КВт"?
Минимальное напряжение на БП при котором нагрузка еще функционирует ?
|
|
|
|
03.08.2014, 12:10
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 70
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Последний раз редактировалось Гриша; 03.08.2014 в 12:23.
|
|
|
|
03.08.2014, 12:20
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 70
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Сообщение от johanh
|
Гриша,
Какая нагрузка БП?
На сколько просаживается питание БП при запуске движков на "680КВт"?
Минимальное напряжение на БП при котором нагрузка еще функционирует ?
|
нагрузка - микросхемы, dc-dc, рассыпуха, компьютер axiomtek got-3150 или аналог (со стабилизатором), в общем ничего особенного...
20В для работы хватает, БП садится до 15в.
|
|
|
|
03.08.2014, 12:56
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
как понял из задания, главная проблема- регулярная просадка напряжения .
Вы моженте применить УПС лучшей конструкции- On-Line UPS , они не переключаются при просадке питания, а постоянно работают от инвертера.
Или можно применить импульсный регулятор для зарядки батареи . Скажем, типовая схема на TOP222Y допускает работу при питании от 85 до 265В
|
|
|
|
03.08.2014, 13:23
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
|
Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Сообщение от Гриша
|
|
Стандартные ИБП (UPC) не выдерживают отвратительное качество сети, сжерают АКБ и в аварию
|
т.е. пуски АД настолько часты или низкое качество кабельных линий? может отдельная чистая сеть спасет?
кроме того, SMART UPS от APC хорошо зарекомендовали себя в наших условиях - ловят короткие провалы, переходы АВР, тренируют аккумуляторы, держат нагрузку (сервера + ПЛК + р/модемы) до 1.5 часов без доп. батарей
|
|
|
|