Как подключиться к одной и той же фазе?

Непрочитано 18.11.2013, 14:57  
z3
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для z3
 
Регистрация: 03.07.2007
Адрес: Ленинградская область
Сообщений: 499
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Отключить фазу от источника питания в трансформаторной подстанции ,переноской! (только на корпус) вызвонить фазу ,промаркеровать в распред .щитах .100% результат.
Реклама:
z3 вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 15:05  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от z3 Посмотреть сообщение
Отключить фазу .................переноской! вызвонить фазу ,
Внимательно перечитываем первый пост.

з.ы. со сварочником на конце линии замечательная идея ! на глаз будет заметно просаживание напряжения.
з.з.ы А если посадить на фазу мощную нагрузку через диод ? и осциллографом проконтролировать несимметричность горбушек ? должно получиться.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!

Последний раз редактировалось E_C_C; 18.11.2013 в 15:08.
E_C_C вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 15:24  
Wugluscr
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Wugluscr
 
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,554
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
з.ы. со сварочником на конце линии замечательная идея ! на глаз будет заметно просаживание напряжения.
Сварка, в отличие от ТЭНа, даст кучу гармоник, которые легко выловить на слух через трансик.

Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
з.з.ы А если посадить на фазу мощную нагрузку через диод ? и осциллографом проконтролировать несимметричность горбушек ? должно получиться.
Во-первых, придется таскать осциллограф, к нему сотенный щуп или транс. Во-вторых, осциллогафом можно выловить нелинейность начиная примерно с 10%. Это же какой чайник и какой диод должны быть!
__________________
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 15:50  
andrey9806
Временная регистрация
 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 74
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
andrey9806 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

а чем сейчас соеденины устройства? может временно использовать линии для проверки фазы?
andrey9806 вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 15:57  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
На щите отключил фазу - посмотрел какие потребители погасли
А заодно - какие трёхфазные движки погорели в холодильниках-витринах, повысительных насосах водоснабжения, вентиляционных установках и т.д.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 16:09  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Кстати, о несимметричной нагрузке - она ведь создаст не только искажение синуса, но и постоянную составляющую, а её можно попытаться отловить вольтметром постоянного тока через фильтр, отсекающий 50 Гц. Вот только все методы с нагрузками нагружают же и нулевой провод, т.е. напряжение будет меняться и в других фазах (с частотой 1 Гц), будет легко перепутать. Ведь тут контролироваться будет преимущественно сам факт скачков напряжения, а не его величина.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 16:23  
Wugluscr
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Wugluscr
 
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,554
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Scadauser
пост 38 please.
На таком объекте и фазы, и земля постоянно живут своей жизнью.
Офф: мне приходилось часами отсматривать и отслушивать три фазы в обыкновенных жилых домах, чтобы решить, на какую фазу посадить квартиру взыскательного меломана. А тут - торговый центр!

P.S. Скачки можно давать между фазой и рабочим нулем, а ловить между фазой и защитным нулем. На слабых токах (вход индикатора) это никому не повредит.
__________________
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.

Последний раз редактировалось Wugluscr; 18.11.2013 в 16:27.
Wugluscr вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 16:36  
Kabron
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Kabron
 
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,842
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
А заодно - какие трёхфазные движки погорели в холодильниках-витринах, повысительных насосах водоснабжения, вентиляционных установках и т.д.
Трехфазные нагрузки вообще то всегда через 3х фазные автоматы подключены, а однофазные соотв. через 1ф. Их и надо отключать.
__________________
33Й ДАН БАНА
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Kabron вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 16:36  
pifa
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 26.12.2005
Сообщений: 620
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
А заодно - какие трёхфазные движки погорели в холодильниках-витринах, повысительных насосах водоснабжения, вентиляционных установках и т.д.
Не так уж и страшно. На любом движке должна быть защита - тепловое реле или АЗД. Выбъет и все дела.
pifa вне форума  
Непрочитано 18.11.2013, 17:39  
tig
Частый гость
 
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
tig на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключиться к одной и той же фазе?

Сообщение от russo_turisto Посмотреть сообщение
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Вариант мне понравился. СтОит чтобы опробовать!
__________________
Не важно Кто, Где, Когда. Маловажно - Как. Важно -ЗАЧЕМ.
tig вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01


Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.