Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
14.10.2012, 21:18
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от ovpetr
|
|
не содержат ККМ, но они должны комплектоваться ими
|
И вы можете дать ссылки на такие изделия из номенклатуры выпускаемой этими фирмами продукции?
|
|
|
|
14.10.2012, 21:40
|
|
|
Прописка
Регистрация: 04.03.2005
Адрес: Альметьевск
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Ссылок, к сожалению, дать не могу, так как этим не занимался, но при закупке плавильных печей данное оборудование предлагалось, но было успешно отвергнуто. Правда при закупке обрабатывающей линии это шло в комплекте и сейчас успешно работает.
|
|
|
|
15.10.2012, 05:51
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: Барнаул
Сообщений: 809
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Scadauser
|
|
Большая просьба к высокоучёному сообществу - как только у кого-либо испортится лампа с корректором мощности, тщательно задокументировать её начинку. ...
|
В результате проведенной "инвентаризации" обнаружил у себя целых 4 (!) КЛЛ мощностью более 23 Вт (25 и 26 Ваттные), две работают, две - в запасе. Более того, у одной в инструкции прямо заявлено соответствие стандартам (штук 5), в том числе вышеупомянутому по гармоникам тока потребления. Именно эта лампа (26 Вт) показалась мне самой яркой, она и светит в комнате. Будем ждать, пока испортится!?
|
|
|
|
15.10.2012, 13:49
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Не ради рекламы, но для сведения.
|
|
|
|
15.10.2012, 15:34
|
|
|
Прописка
Регистрация: 30.05.2010
Сообщений: 180
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
по гармоникам тока из сети для лампочек есть ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
для мощностей более 25 Вт вот такая табличка.
Если не соответствует - в топку. Сертификацию пройти не удастся, если по честному.
|
|
|
|
15.10.2012, 21:22
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от trutter
|
|
Если не соответствует - в топку
|
Боюсь, через эти нормы большая часть лампочек проскочат. Весьма щадящие... ппроизводителя.
|
|
|
|
15.10.2012, 22:04
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.09.2007
Адрес: Барнаул
Сообщений: 809
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от trutter
|
|
по гармоникам тока из сети для лампочек есть ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
|
Этот и указан: ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6.7) - для модели FC26-AS-T2/827/E27.
|
|
|
|
15.10.2012, 22:44
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Scadauser
|
|
Боюсь, через эти нормы большая часть лампочек проскочат
|
Лампы без ККМ точно не проскочат - у них искажений гораздо больше.
|
|
|
|
15.10.2012, 22:58
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Посмотрел прожекторную 400 ваттную. Нет там ничего. Диодный мост на 5 А (шоколадка), и кондер 220х400В. Рассказал подстанционникам почему у них после замены ламп накаливания на прожекторной вышке стали грется соединения кабелей.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
15.10.2012, 23:11
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
VladimirIvan, неужели действительно на лампы грешите?
Так они по мощности (электрической) должны ровно на порядок меньше быть. Наоборот должно быть - тишина и прохлада. Да и по сравнению с выпрямителем - "скважность" должна быть меньше. Фильт выпрямителя стремится зарядиться до амплитудного значения, а в всетодиодном светильнике - схожее значение имеет прямое напряжение на последовательно собранных светодиодах. Не должно падение напряжения в прямом включении быть высоким, ИМХО.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|