Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Непрочитано 06.10.2012, 13:50  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Проектирование распределительных сетей объектов с учетом особенностей однофазных нелинейных нагрузок.
Документ хороший, но узко ведомственный, вряд ли с ним ознакомлен широкий круг специалистов, иначе в литературе и в интернете было бы гораздо больше информации и, может быть, появилаь бы очередная редакция ПУЭ с учетом данной реальности. Даже в нашей теме он появился только на 33 странице. Появись он раньше, тема закончилась бы гораздо быстрее. Спасибо
VladimirIvan, но в принципе мы все это уже выяснили. К сожалению, никаких существенных Hardware рекомендаций в нем нет, только "диагностика и анализ".
Реклама:
michvl вне форума  
Непрочитано 06.10.2012, 13:56  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Как только примут закон о корректорах, все наладится.
P.S. Вчера провел блиц-опрос на работе в РЭС. О том что блоки питания оргтехники и "энергосберегаек" "не такие как все", правильно ответил только АСУшник, и тот программист. Весь ИТР в неведении. То есть вообще ноль! Для 90% явилось откровением, что есть какие то импульсные БП. Так что до изменений в ПУЭ видимо далеко.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.

Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.10.2012 в 14:03.
VladimirIvan вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
michvl (06.10.2012), rafik65 (08.10.2012)
Непрочитано 06.10.2012, 15:49  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Так что до изменений в ПУЭ видимо далеко.
Вот именно. А работать то надо сейчас. Ну ладно, хватит о грустном.
michvl вне форума  
Непрочитано 06.10.2012, 15:58  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
То есть вообще ноль! Для 90% явилось откровением, что есть какие то импульсные БП.
Так ведь и сама тема это ярко продемонстрировала.
Ан-162 вне форума  
Сказали "Спасибо" Ан-162
rafik65 (08.10.2012)
Непрочитано 06.10.2012, 16:13  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Для 90% явилось откровением, что есть какие то импульсные БП
А другие знали, но о масштабах и последствиях не задумывались.
michvl вне форума  
Непрочитано 06.10.2012, 20:01  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
о масштабах и последствиях не задумывались
А кое-кто и помалкивал.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 07.10.2012, 14:33  
ovpetr
Прописка
 
Регистрация: 04.03.2005
Адрес: Альметьевск
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Самое грустное в этом вопросе то, что понимают эту проблему совсем не те кто может ее решить или хотябы поднять вопрос да должном уровне. По моему опыту, большинству современных "ЭНЕРГЕТИКОВ" не знакомы законы даже обычных электрических цепей, где уж здесь до импульсных. Грустно.
ovpetr вне форума  
Непрочитано 07.10.2012, 18:14  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Новых знергетиков в основном учат менеджменту.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 07.10.2012, 20:20  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
большинству современных "ЭНЕРГЕТИКОВ" не знакомы законы даже обычных электрических цепей
Все знакомые мне "энергетики" умеют только правильно работать с документами и владеют профессиональным слэнгом. Большего от них не требуется по жизни. Ещё одно полезное свойство - личное знакомство с инспекторами и другими работниками контролирующих организаций. Не встречал ни одного, знания которого в профессиональной сфере превосходили бы знания обычного электрика, да и те, как правило, раньше работали электриками/бригадирами/мастерами и т.п.
Вот ещё одно полезное свойство - стойкость к алкоголю.
Scadauser вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Mitzn (25.10.2012), Ан-162 (10.10.2012)
Непрочитано 08.10.2012, 18:31  
michvl
Вид на жительство
 
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 477
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Наконец то нашел. Оказывается, техническое решение существует и серийно выпускается. Прикладываю два документа. Думаю, что это поможет не только мне, но и кому нибудь еще.
Вложения:
michvl вне форума  
Сказали "Спасибо" michvl
Anton441 (08.10.2012)
 

Метки
pfc, ккм
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43


Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.