Re: Схема проводки квартиры
Я так делаю... После счётчика, максимально мощный для проводки автомат, для квариты 32А достаточно, потом реле напряжения на 40А потом, разветвление на разные автоматы. Желательно на освещение отдельно 6А, 4А ... причём на разные комнаты для удобства несколько автоматов, бойлер, кондиционер это отдельный автомат ну розетки, опять таки смотреть по токам что хотите нагружать. Ну и УЗО на ванную если хотите опять надо смотреть на ток срабатывания(что вам надо) и на правильность подключения, Ноль (у нас сеть с глухо заземлённой нейтралью) надёжно провести со щитка в подъезде. В основном этого достаточно , да же узо не считаю супер необходимостью в многоэтажке имхо. Копать контура заземления это для коротковолновиков
|
|
|
|
24.09.2012, 18:47
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Chelovek-OM
|
|
Ну и УЗО
|
Не следует забывать, что электронное УЗО в случае обрыва нулевого провода НЕ СРАБОТАЕТ при утечке с фазного провода в землю! На это способно только электромеханическое УЗО. Это особенно опасно, если нулевой рабочий проводник использовали в качестве защитного, что категорически запрещено ПУЭ.
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 20:04
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: ХМАО-Югра
Сообщений: 4,361
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 769 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от georg65
|
Сообщение от Alexkom_87
Объясните пожалуйста так ли обязательно предохранители на "0" ставить?
- читаем, было
Сообщение от majorka65
По Вашей схеме, не ставьте автомат в нулевой провод, он может сработать раньше чем в фазе, и тогда на обоих контактах вилки и на корпусе большинства нагрузок будет 220В.
|
Не только нельзя но даже опасно для жизни. А в некоторых схемах особенно в которых стоит мощный конденсатор (от 0,5 мкф. до 100 мкф. и более) на фазном проводе и смещает фазу.., То при разрыве нуля на его освободившемся конце, относительно фазы появляется удвоенное (220+220) напряжение!!! Это приводит к большому БУХххх... 
Есть не гласное правило "нуль не разрывать и не коммутировать" "Нуль он и в Африке Нуль"
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 20:14
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Electric75
|
|
Есть не гласное правило
|
В электротехнике не применяется негласных правил - достаточно ПУЭ, ГОСТов, СНИПов и сводов правил. Это не масонская ложа, чтобы что либо утаивать.
|
|
|
|
24.09.2012, 20:19
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: ХМАО-Югра
Сообщений: 4,361
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 769 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от majorka65
|
|
Я делаю из двух проводной TN-C трехпроводную TN-S примерно так.
|
Все верно. Я так сделал у себя дома ( пятиэтажка типовая). К электроплите на кухню с подъездного щита заведено три провода сечением по старому 6 мм2, по новым понятиям 10 мм2. Один фаза и два нуля,один из них как защитное заземление. Сейчас выпускают пластиковые плинтуса с кабель каналом. Вот этот канал я использовал и уложил туда заземление не менее 4 мм2 медь!! Соответственно поменял все розетки на евро.
Последний раз редактировалось Electric75; 24.09.2012 в 20:25.
|
|
|
|
24.09.2012, 20:30
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: ХМАО-Югра
Сообщений: 4,361
Сказал спасибо: 549
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 769 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
|
|
|
|
24.09.2012, 20:41
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Electric75
|
|
А так я за ПУЭ, ГОСТ и СНИП
|
Ну то то же!  .
|
|
|
|
24.09.2012, 20:48
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,936
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,854 раз(а) в 880 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Demo65
|
|
На "0" автомат(предохранитель) нельзя ставить ни в коем разе!!!
|
У меня в квартире щиток. На нем "пакетник", счетчик, четыре "пробки". Две для одной цепи, две для другой. Много людей живут в домах 70- 90 годов постройки прошлого века.
Как страшно ...
|
|
|
|
25.09.2012, 00:00
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 408
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от georg65
|
Много людей живут в домах 70- 90 годов постройки прошлого века.
Как страшно ...
|
Да нормально всё ;=Р Да и раньше все бытовые приборы не имели заземления , а при нашей сети это и не требовалось, сейчас мы вляпались в евро и все помешаны на заземлениях , хотя иногда это и надо.
Всё течёт всё меняется и надеемся на светлое ....)))))))
|
|
|
|
25.09.2012, 00:17
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Chelovek-OM
|
|
Да и раньше все бытовые приборы не имели заземления , а при нашей сети это и не требовалось, сейчас мы вляпались в евро и все помешаны на заземлениях , хотя иногда это и надо.
|
После того, как прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей, погибают самые сообразительные.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
|
|