Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Непрочитано 12.09.2012, 16:52  
Anton441
Временная регистрация
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 50
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Необходимо подключить порядка 15 кВт мощности к трёхфазной сети.
Параметры сети:
Кабель 4х2,5 кв. мм.
Авт. выкл. 25 А х3-х полюсный.

Максимальный ток по каждой фазе порядка 21 А.

Характер нагрузки:
Электроприборы с импульсными блоками питания, у которых на входе двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Питание от одной фазы + ноль.

Суть проблемы.
Известно, что потребление ТОКА такими приборами будет импульсным с частотой 100 Гц и, разумеется, формой сильно отличающейся от синусоиды (короткие импульсы зарядки конденсаторов). И весь этот ток будет течь и по нулевому проводнику. Ни о какой компенсации токов разных фаз не может быть и речи.

Следует ожидать действующее значение тока через нулевой рабочий проводник порядка 21х3=63 А (!!!)
Нулевой рабочий проводник будет работать с явной перегрузкой почти в 3 раза!!! А защитных выключателей на нулевом проводнике как правило не предусмотрено.

Неужели придётся ставить фильтры для исправления формы тока на каждой фазной нагрузке?
Реклама:
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Anton441 вне форума  
Сказали "Спасибо" Anton441
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 16:55  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,299
Сказал спасибо: 7,687
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Следует ожидать действующее значение тока через нулевой рабочий проводник порядка 21х3=63 А (!!!)
Неверно. Погуглите "соединение звездой"
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 17:06  
avp94
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для avp94
 
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,116
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,151 раз(а) в 623 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Характер нагрузки:
Электроприборы с импульсными блоками питания, у которых на входе двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Питание от одной фазы + ноль.
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Следует ожидать действующее значение тока через нулевой рабочий проводник порядка 21х3=63 А
В самом плохом случае следует.
avp94 вне форума  
Сказали "Спасибо" avp94
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 17:24  
Anton441
Временная регистрация
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 50
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Неверно. Погуглите "соединение звездой"

Если Вы говорите компенсации токов от разных фаз через нулевой проводник, то здесь этот принцип не работает. Компенсация токов будет только при их синусоидальной форме. А здесь импульсное потребление!

Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
В самом плохом случае следует.
А и приходится рассчитывать на самый плохой случай.
Казалось бы равномерная нагрузка по всем трём фазам. А по нулевому проводнику всё равно потечёт трёхкратный ток!
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!

Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2025 в 18:20. Причина: 6.6
Anton441 вне форума  
Сказали "Спасибо" Anton441
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 17:33  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Пики тока совпадают с пиками напряжения в сети.
Почему не бутет компенсации токов?

Пиковый ток в каждой фазе будет ~33А так что кабель желательно 4х4 (эт еще без учета потери).
E97 вне форума  
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 17:57  
Anton441
Временная регистрация
 
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 50
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Пики тока совпадают с пиками напряжения в сети.
Почему не бутет компенсации токов?

Пиковый ток в каждой фазе будет ~33А так что кабель желательно 4х4 (эт еще без учета потери).
А вот и нет. Похоже придётся выложить здесь картинку с диаграммами токов и напряжений. Ещё раз повторюсь. Форма тока будет не синусоидальная, а импульсная с широким спектром.
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Anton441 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
majorka65 (05.10.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 18:23  
anatol378
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для anatol378
 
Регистрация: 19.10.2004
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,744
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,236 раз(а) в 550 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Возьмите 5-ти жильный кабель и пустите 2 жилы на "0". Этим вы компенсируете самый тяжелый режим при 2-х равных нагрузках и отсутствующей третьей.
Кстати провод выбирать по потреблению тока при минимальном рабочем напряжении БП.
anatol378 вне форума  
Сказали "Спасибо" anatol378
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 18:35  
niXto
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для niXto
 
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
А вот и нет. Похоже придётся выложить здесь картинку с диаграммами токов и напряжений. Ещё раз повторюсь. Форма тока будет не синусоидальная, а импульсная с широким спектром.
Еще какая синусоидальная, причем пики потребления будут совпадать с пиками в сети (если нет ККМ). А высокочастотную составляющую прекрасно гасят входные фильтры БП
niXto вне форума  
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 18:50  
anatol378
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для anatol378
 
Регистрация: 19.10.2004
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 1,744
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,236 раз(а) в 550 сообщении(ях)
anatol378 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

niXto, ошибаетесь. Потребители не синхронизированы, т.е. работают в разнобой. Частота ШИМ разная. И от наличия или отсуствия ККМ не зависит никак.
anatol378 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
majorka65 (05.10.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.09.2012, 21:46  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.

Тогда можно перейти на сеть постоянного тока .
Провести несколько линий, на каждую свой однополупериодный выпрямиель с каждой фазы.
(Для одних линий диоды подключены к каждой фазе анодом, для других - катодом).
На каждую линию установит сглаживающий конденсатор.
E97 вне форума  
 

Метки
pfc, ккм
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43


Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.