Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Непрочитано 14.08.2012, 23:20  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,689
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Сообщение от vladsko Посмотреть сообщение
о тех пор, пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания.
Какие есть идеи?
Реклама:
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:37  
avp94
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для avp94
 
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,116
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,151 раз(а) в 623 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Заменить симисторы на тиристоры (встречно-параллельное включение). Усложнить схему управления, включив в нее узел разрешающий коммутацию при нуле тока или узел, разрешающий "включение" только в следующий после снятия управления полу период.
avp94 вне форума  
Сказали "Спасибо" avp94
VladimirIvan (14.08.2012)
Непрочитано 14.08.2012, 23:37  
vladsko
Временная регистрация
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 69
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
vladsko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Не больше пол периода сети ,
Вы считаете это мало? А какое напряжение на нагрузке будет во время КЗ?
vladsko вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:41  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,689
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Оптосимисторы non-zero crossing не спасут положение?
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:42  
omercury
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для omercury
 
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Какие есть идеи?
Вместо всего этого
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Заменить симисторы на тиристоры (встречно-параллельное включение). Усложнить схему управления, включив в нее узел разрешающий коммутацию при нуле тока или узел, разрешающий "включение" только в следующий после снятия управления полу период.
поставить перед оптронами MOC3063
omercury вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:42  
vladsko
Временная регистрация
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 69
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
vladsko на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Цитата:
Стабильность 5 Вольт
Здесь получается примерно так:
– При увеличении/уменьшении выходного напряжения более 5В, должна добавиться или отключится обмотка с напряжением не менее 5В.
- При этом необходимо сначала снять управляющее напряжение с симистора, который будет отключать часть обмотки, выждать время пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания (симистор закрылся) и только после этого подавать управляющее напряжение на симистор, который должен открыться.
Это приводит к тому, что все лампочки в квартире будут мигать (если речь идет о запитывании квартиры).
vladsko вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:46  
omercury
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для omercury
 
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Оптосимисторы non-zero crossing не спасут положение?
Таки да!
Nолько без non
omercury вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:46  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,689
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
поставить перед оптронами MOC3063
Внес изменения в схему
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:51  
nonamedov
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 1,519
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Подумайте, что произойдет если выйдет из строя один из симисторов?! Произойдет КЗ и думаю, что тут и предохранитель не спасет трансформатор, самую дорогую деталь в схеме, чего в принципе не может произойти с реле.
nonamedov вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 23:53  
omercury
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для omercury
 
Регистрация: 25.05.2010
Адрес: г. Королёв
Сообщений: 8,487
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 3,070 раз(а) в 2,011 сообщении(ях)
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР

Блин, тормознул.
дважды
вместо

Последний раз редактировалось omercury; 14.08.2012 в 23:56.
omercury вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Стабилизатор напряжения max0000 Источники питания и свет 2 21.11.2008 15:46
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41


Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.