ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Непрочитано 21.07.2012, 23:38  
mvkarp
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mvkarp
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
С современными горелками это совершенно исключено.
Это называется Блокировками.
"Совершенно исключено" - вспомните "Титаник", "Конкорд" - все учтено?
Нет. И контроллеры приватных котлов не блещут защитами.
Scadauser, Вы можете перечислить защиты, по которым котел должен быть остановлен?
Будем считать, что домашний котел - не паровой, просто водогрейный. С принудительной циркуляцией воды через него.

Жду!
mvkarp вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:22  
mvkarp
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mvkarp
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

К сожалению, Scadauser то ли удалил свое сообщение, то ли еще как пошаманил. Оно выгляло так:
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
не запитываем клапан-отсекатель от бесперебойников.
В котельных отсекатели запитываются от аккумуляторных батарей. У меня в котельной - постоянка 220В.
Если происходит ПОЛНОЕ пропадание питания котельной (а они приравниваются к высшей категории по электроснабжению), то:
- котельная, где есть своя турбогенераторная установка, переводится в режим работы на себя, снижая мощности котлов до уровня собственного потребления;
- подстанция (или другая система) переключается на собственные нужды;
- поддерживается работа станции до восстановления энергопитания.

Это я обозначил для мелких станций (мини-ТЭЦ).
У крупных станций ситуация похожая, но несколько отличается.
У ведущих станций (Саяно-Шушенская и ей подобные) все в корне по-другому. Здесь необходимо всеми силами удержать частоту в сети.

К малому котлу это, естественно, не относится. Так, для общего развития.

Последний раз редактировалось mvkarp; 22.07.2012 в 00:25.
mvkarp вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:27  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,687
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

В жизни все проще и ужаснее. У многих владельцев из "автоматики" остался только кран подачи газа на трубопроводе. Все выброшено. Народ у нас смелый. Бывает сгорит кто нибудь, ну а как без сложностей. Сэкономил на ремонте котла, деньги пошли на ремонт дома.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:29  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Вы можете перечислить защиты
С бытовыми котлами мало дел имел, ограничивалось обычно поиском причины и устранением, некогда знакомится было в подробностях.
В более мощных котлах:
1. Перегрев.
2. Падение давления в контуре.
3. Превышение давления в контуре.
4. Падение давления газа.
5. Превышение давления газа
6. Проверка герметичности клапана подачи газа.
7. Пожар.
8. Загазованность по CH.
9. Загазованность по CO.
10. Погасание пламени.
11. Разряжение в дымоходе.
Но самое главное - при даже кратковременном отключении электроэнергии срабатывает клапан-отсекатель на вводе в котельную, а они, как правило, взводятся только вручную и чисто механически. А есть такие, что женщины с трудом справляются. И перед горелкой ещё по крайней мере 2 клапана, управляемых блоком проверки герметичности.
Перечислял не в порядке приоритета или очерёдности проверок, а просто в порядке вспоминания.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:35  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
они приравниваются к высшей категории по электроснабжению
В общем случае это не так.
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
У ведущих станций (Саяно-Шушенская и ей подобные)
А Саяно-Шушенская - это ГЭС, котельная там если и есть, то только для отопления, наверное. Вы бы ещё ЧАЭС сюда приравняли.
ТЭЦ никогда не занимался и не знакомился с нормами безопасности и категориями электроснабжения для них. Наш удел - промышленные и бытовые отопительные котельные.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:37  
mvkarp
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mvkarp
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Scadauser
Респект!
Для водогрейного котла, простейшего, работающего не газе:
- повышение давления воды за котлом;
- понижение давления воды за котлом;
- повышение температуры воды за котлом;
- понижение расхода воды через котел;
- повышение давления газа за горелки котла;
- понижение давления газа на горелки котла;
- понжение давления воздуха на горелки котла;
- отказ дымососа котла;
- отказ всех дутьевых вентиляторов котла;
- погасание факела в топке;
- отсутствие напряжение питания цепей управления и защит;
- и многое другое, в зависимости от котелка.
mvkarp вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:38  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
то ли удалил свое сообщение, то ли еще как пошаманил
Повнимательнее посмотрите.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:41  
mvkarp
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mvkarp
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
А Саяно-Шушенская - это ГЭС
Я имел ввиду, что подобные станции, а им сродни и атомные, т.е. не ГЭС, а тепловые по принципу выработки энергии, являются зазающими в энергосистеме. Именно они задают частоту в наших розетках.
Все остальные к ним подстраиваются.
mvkarp вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:45  
mvkarp
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mvkarp
 
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 860
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Повнимательнее посмотрите.
Извините, не нашел. Ткните носом, пожалуйста.
mvkarp вне форума  
Непрочитано 22.07.2012, 00:47  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.

Да, пропустил контроль давления воздуха. А дымососов ни на одной котельной, которые мы строили и которые взяли на обслуживание нет. Правда, попадались старые котельные, где мы делали частичные реконструкции, но в обслуживание мы их не брали, только те узлы, которые сами реконструировали.
Кстати говоря, половина параметров контролируется автоматикой горелки, и вмешаться в неё ни конструктор, ни строитель, ни тем более эксплуатационник без ведома производителя не имеет права. При особой нужде их можно только продублировать, да и то не все - например, как проконтролировать давление воздуха, не вмешиваясь в конструкцию горелки?
Scadauser вне форума  
 

Метки
ups, ибп, кател
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти схему ИБП Plus Ups Systems Модель: Plus-400Вт ESWANT Поиск схем. Делимся схемами 0 25.01.2011 15:39
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12
ИБП(UPS) killer_max Источники питания и свет 3 13.11.2006 19:09