Пусковой ток трансформатора
09.11.2010, 08:51
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Alex9797, Подскажите пожалуйста, каким образом Вы предлагаете уменьшить ток холостого хода трансформатора?
|
|
|
|
09.11.2010, 09:48
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от KREN
|
|
Alex9797, Подскажите пожалуйста, каким образом Вы предлагаете уменьшить ток холостого хода трансформатора?
|
Если речь о конкретном трансформаторе заводского изготовления - то никак. Доматывать витки на первичку - не солидно.
Но для работы с тиристорным регулятором надо выбирать транс с маленьким током ХХ. Если его изготавливать - то на первичку намотать достаточное количество витков.
Впрочем, это только один из путей решения проблемы. Там я перечислил и другие, альтернативные. Собственно, все последующие пункты, после первого. Так что даже если транс такой, какой достался - с ним еще можно поработать.
|
|
|
|
09.11.2010, 10:56
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от Alex9797
|
|
3. Компенсировать магнитную составляющую тока ХХ при помощи конденсаторов
|
ну ну -так уж с конденсатором. При включении тиристора будет такой скачок тока, что тиристор сгорит---- Надо что-то похитрее придумать- дроссели последовательно с кондером или что-то подобное-
|
|
|
|
09.11.2010, 11:25
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,501
Сказал спасибо: 1,228
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Если включать конденсаторы по выходу трансформатора, то дикого скачка тока не будет (срабатывает индуктивность рассеяния, которой уже достаточно, для ограничения тока). А конденсаторы по выходу работают на компенсацию тока подмагничивания ничуть не хуже, чем по входу. А для тиристорных регуляторов включение конденсатора по входу действительно может не понравится, если речь идёт о фазовом регулировании. А если речь идёт об управлении по системе включить-выключить, то конденсаторы по входу не проблема.
|
|
|
|
09.11.2010, 17:34
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от vidask
|
|
При включении тиристора будет такой скачок тока, что тиристор сгорит
|
Не такой уж скачок, и тиристор не сгорит. Тут уже верно заметили, что:
Сообщение от mikaleus
|
|
Если включать конденсаторы по выходу трансформатора, то дикого скачка тока не будет
|
Так обычно и делают. Ток заряда конденсатора ограничивается и индуктивностью рассеяния, и омическим сопротивлением обеих обмоток, поэтому все обходится без жертв.
Кстати, после выпрямителя в источниках питания стоят емкости в сотни и тысячи микрофарад - и это обычное дело, просто диоды выпрямителя рассчитываются с запасом по току.
|
|
|
|
10.11.2010, 10:29
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
|
Цитата:
|
Если его изготавливать - то на первичку намотать достаточное количество витков.
|
Уважаемый Alex9797, "достаточное", это какое, всё-таки?
|
|
|
|
11.11.2010, 03:46
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от KREN
|
|
"достаточное", это какое, всё-таки?
|
Такое, при котором величина тока ХХ будет достаточно низкой
|
|
|
|
12.11.2010, 08:45
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Alex9797, А Вам не кажется, что при этом существенно снизится мощность трансформатора?
|
|
|
|
12.11.2010, 10:28
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от KREN
|
|
не кажется, что при этом существенно снизится мощность трансформатора?
|
"существенно" - это на сколько?
Речь идет о разумных пределах. Кроме того, часто большой ток ХХ не столько потому, что малая индуктивность первички, а потому, что сэкономили на витках, и подобрались близко к насыщению. Очень часто это встречается у самопальных сварочных трансов. При этом желаемое повышение мощности транса большей частью уходит на резкое повышение потерь в сердечнике.
Поэтому несколько дополнительных витков в первичке в первую очередь существенно снизят нагрев сердечника.
|
|
|
|
13.11.2010, 11:01
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Уважаемый Alex9797.
Отвечаю на Ваш вопрос, ««существенно» -- это на сколько?».
Изменится ни «на сколько», а во сколько раз. Во сколько раз вы увеличите число витков трансформатора, во столько же раз, снизится его полная мощность.
В данной теме речь идёт о промышленном трансформаторе мощностью, около 100 кВт. И врят -- ли там, экономили на витках первичной обмотки. Индукция магнитного потока перемагничивания сердечника трансформатора, выбирается не более чем 0,8, от индукции насыщения. Хотя и при таком значении индукции, магнитопровод трансформатора может входить в насыщение, в момент пуска. Чтобы исключить это явление, необходимо выбирать рабочее значение максимальной индукции, менее, чем 0,4 от индукции насыщения. Однако, такой подход, приведёт к значительному росту объёма магнитопровода трансформатора, более, чем в четыре раза.
Ток же холостого хода, целиком и полностью зависит от индуктивности первичной обмотки. Уменьшить величину тока ХХ, без снижения полной мощности трансформатора можно, увеличением напряжения питания трансформатора, и соответственно числа витков первичной обмотки, а если это невозможно, то применением магнитопровода с более высокой относительной магнитной проницаемостью, при этом, значение индукции должно оставаться прежним, что тоже весьма затруднительно. Но это уже будет другой трансформатор.
У самопальных сварочных трансов, как правило, неверно спроектирована магнитная цепь трансформатора, между первичной и вторичной обмотками. Поэтому они и проваливают сеть, в процессе работы. Так что, в насыщение они не входят, в установившемся режиме. И вообще трансформатор, в установившемся режиме, невозможно ввести в насыщение при помощи нагрузки, какой бы она ни была.
|
|
|
|