| Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
Задержка выключения реле
28.10.2010, 18:36
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 353
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га
|
|
я понимаю азы... просто при расчете у меня получаются заоблачные числа. У меня получается что то в районе 5-8 секунд замедление на выключение... Я думаю что я что то не учитываю...
|
Такими они и будут при таких временных задержках.
__________________
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
|
|
|
|
28.10.2010, 18:48
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от OneTech
|
|
Такими они и будут при таких временных задержках.
|
то есть вы подтверждаете что при заданных данных задержка будет такой? Какими формулами вы прикинули если не секрет?
|
|
|
|
28.10.2010, 18:55
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от cupru
|
|
А о классе точности, вы какое имеете представление? СТУДЕНТ полагаю?
|
Знаете я могу записать результат точно с отклонениями... Но в рамках данного расчета я не добивался высокой точности, я не учитывал атмосферные факторы и брал как будто бы реле и конденсаторы работают идеально... И мне важно знать именно метод примерного расчета чтобы подтвердить или опровергнуть мои данные.
Вы сами когда нить параллельно реле кондер и резистор подключали? Если да то заданного времени вы добивались эмпирическим путем. Мне эмпирический путь недоступен, мне нужен примерный расчет.
|
|
|
|
28.10.2010, 18:57
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 152
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га
|
|
Мне эмпирический путь недоступен, мне нужен примерный расчет
|
Используйте эмуляторы...типа Proteus....
|
|
|
|
28.10.2010, 19:05
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 901
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Если посчитать постоянные времени (RC) при заряде и разряде - считая, что при раряде Rэкв. будет равно Rобм.||Rогр.=444,(4) ом, а разряд происходит чисто на обмотку реле 4000 ом (источник отключен от резистора 500 ом) - то получатся величины соответственно 0,62(6) сек и 5,64 сек. Учитывая получившийся делитель напряжения при заряде, напряжение заряда конденсатора будет равно 21,(3) в. Время достижения порога срабатывания (16 в), что составляет 75% от напряжения заряда, составит около 1,5 тау заряда (если нужно, пересчитайте поточнее) или 0,94 сек. Разряд с 21,(3) в до 4 в (т.е. где-то на 81%) произойдет где-то за 2 тау (чуть меньше - пересчитайте точнее, если надо), т.е за 11 сек.
|
|
|
|
28.10.2010, 19:10
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от you_go
|
|
считая, что при раряде Rэкв. будет равно Rобм.||Rогр.=444,(4) ом, а разряд происходит чисто на обмотку реле 4000 ом
|
Rобм+Rогр=4500 Ом. Конденсатор разряжается через последовательно соединенные
Если я правильно понял - кружочек на схеме и есть обмотка реле. А напряжение 24 вольта подается и на эту обмотку, и на цепочку резистор-конденсатор. Таким образом задержка при включении будет зависеть только от механический параметров контактов. Конденсатор будет заряжен до 24 вольт.
Последний раз редактировалось Alex9797; 28.10.2010 в 19:15.
|
|
|
|
28.10.2010, 19:15
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 901
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га
|
Здравствуйте. Есть реле с сопротивлением обмотки 4000 Ом, есть Блок конденсаторов (резистор=500 Ом и конденсатор=1410 мкФ включенные последовательно). Блок конденсаторов включен параллельно реле.
Напряжение включения реле 16 В, напряжение выключения 5 В, напряжение работы 24 В. Как рассчитать замедление на включение и на выключение реле?
|
Как я понял, реле на схеме просто не показано - есть источник напряжения, резистор и конденсатор, а реле должно быть включено параллельно конденсатору. Иначе теряется смысл задачи - при подключении источника напряжения непосредственно к реле никакой задержки включения не будет.
Последний раз редактировалось you_go; 28.10.2010 в 19:23.
|
|
|
|
28.10.2010, 19:27
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от you_go
|
|
Как я понял, реле на схеме просто не показано - есть источник напряжения, резистор и конденсатор, а реле должно быть включено параллельно конденсатору. Иначе теряется смысл задачи - при подключении источника напряжения непосредственно к реле никакой задержки включения не будет.
|
Кружочек и есть обмотка реле... Такое обозначение у реле в железнодорожной автоматике.
|
|
|
|
28.10.2010, 19:34
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 30.05.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 901
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Я подумал, что кружочек - это источник напряжения, а само реле не показано, поэтому посчитал его включенным параллельно конденсатору.
И что же, источник напряжения подключается - прямо к обмотке - тогда о какой задержке включения идет речь? Времени замыкания контактов самого реле?
Тогда остается только время разряда при отключении источника - Rэкв = 4500 ом, тау = 6,345 сек. Время, за которое конденсатор разрядится с 24 в до 4,5 в (с учетом падения на резисторе 500 ом, чтобы на реле осталось 4 в), т.е где-то на 81%, будет составлять чуть меньше 2 тау, т.е 12,5 сек (пересчитайте поточнее сами)
Последний раз редактировалось you_go; 28.10.2010 в 19:44.
|
|
|
|
28.10.2010, 19:40
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от you_go
|
|
Как я понял, реле на схеме просто не показано - есть источник напряжения, резистор и конденсатор, а реле должно быть включено параллельно конденсатору. Иначе теряется смысл задачи - при подключении источника напряжения непосредственно к реле никакой задержки включения не будет.
|
Поправил схему чтобы было правильно. За расчет спасибо... Теперь буду подбирать емкость и ограничительный резистор... так как мне надо три секунды на выключение... а блок конденсаторный позволяет играться с выдержкой(схема во вложении это БКР-76), там три конденсатора по 470 мкФ и несколько резисторов от 50 до 500 Ом(примерно)... Отпишусь об результатах.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|