Re: Схема температурного компаратора
Вот, блин, "Кулибины"! Ну Четко Вам сказано:
Сообщение от Амако
|
1. В схемах с принудительной циркуляцией воды, циркуляционный насос работает постоянно.
2.Никаких заслонок на дымоходах неставят, это нарушение техники безопасности.
3. А стоимостью резистивного датчика температуры на 300 Цельсия не пробовали поинтересоваться?
Невижу смысла делать регулятор, котрым нечего ( или незачем) управлять.
|
Так они давай еще больше описывать как делать термопары, "Шоб тебя быстрее убило!"
Проще надо действовать - соблюдать ТБ и применять стандартные решения. Тогда и деревни от пожаров выгорать не будут.
|
|
|
|
21.10.2010, 21:36
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.09.2005
Сообщений: 572
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от kru_yurij
|
|
Проще надо действовать - соблюдать ТБ и применять стандартные решения. Тогда и деревни от пожаров выгорать не будут.
|
А МЧС тогда чем жить будет? И Мерседес на свалку - пешком,и микрочипы туда же - посадить мужика - кочегар называется и чтоб не пил! С техникой "опасности" тогда все впорядке!
Я как понял, человек (автор топика) пытается вспомнить о целесообразности, а мы ему "кочегара" предлагаем. Конечно задачка в такой постановке совсем не проста и было бы не плохо общую структурную схему обогрева - отопления представить, но то что есть и обязанны быть! более рациональные решения против существующих, разве это предмет спора?
__________________
Будь проще, дойдет и до синтеза.
|
|
|
|
21.10.2010, 22:10
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
30 рублей стоит термопара от китайского мультиметра. 150 от фирменнного. К-типа, если МНП. Работают до +600. Только изоляция раньше обугливается - но к самой термопаре она отношения не имеет. Можно работать до +1100, только в этом случае примеси в сплав из среды быстрее проникать будут: долговременная стабильность будет под вопросом. (На производстве повероки просто чаще делают).
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
22.10.2010, 08:21
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 18.10.2006
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от mtit
|
|
1. В схемах с принудительной циркуляцией воды, циркуляционный насос работает постоянно.
|
Это обязательное условие работы такой системы.
А твое нововведение угробит теплообменник котла.
Котел без циркуляции остывает намного медленнее чем радиаторы.
И до момента следующего включения котла теплоноситель в системе сильноостывает.
Далее происходит следующее - ты по своей схеме (на разогретом котле) включаешь насос и в обратку попадает холодный теплоноситель.
а теперь подумай что будет с чугунным теплообменником ( да и для других не очень то хорошо) при такой разности температур на подаче и обратке.
каждый год меняем по 20-30 теплообменников после подобных изобретений.
Последний раз редактировалось makvir; 22.10.2010 в 08:25.
|
|
|
|
22.10.2010, 08:37
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от makvir
|
|
Котел без циркуляции остывает намного медленнее чем радиаторы
|
Если система сделана по уму, и без воздушных пробок, то даже с выключенным насосом все равно продолжается слабая естественная циркуляция, до тех пор, пока подача хоть на пару градусов будет теплее обратки.
А чтобы уменьшить тепловой удар при пуске, достаточно включать первым насос. За минуту-другую вода в системе перемешается, ее температура станет однородной, и можно включать котел.
|
|
|
|
22.10.2010, 09:01
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 18.10.2006
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от Alex9797
|
|
Если система сделана по уму
|
Если система сделана по уму, то после циркуляционника стоит подпружиненный клапан не дающий естественно циркулировать. Это нужно для летнего режима, когда нужно греть только бойлер и не греть систему.
Хотя из сотни систем попадаются от силы 2-3 собранных как ты говоришь, по уму.
Чтобы обезопасить твою систему нужно ставить в подмес на обратку байпасовый насос и постоянно его гонять. Тогда какая хрен разница какой насос постоянно будет работать.
Сначала писал:
Сообщение от OlegNZH
|
|
Если температура на подаче котла выше чем на обратке значит котел топится и надо включать циркуляционный насос
|
Атеперь:
Сообщение от Alex9797
|
|
достаточно включать первым насос. За минуту-другую вода в системе перемешается, ее температура станет однородной, и можно включать котел
|
|
|
|
|
22.10.2010, 09:52
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 364
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
А для чего изобретать аналоговые велосипеды?
Тут уже говорили но
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=179287
проверенное решение, которое тупо работает. При необходимости - можно и термопару прикрутить (есть аналоговый вход).
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" switch0
|
|
|
22.10.2010, 10:22
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от makvir
|
|
Атеперь:
|
Посты разных людей
|
|
|
|
22.10.2010, 10:24
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от makvir
|
|
достаточно включать первым насос. За минуту-другую вода в системе перемешается, ее температура станет однородной, и можно включать котел
|
Да наверное так будет правильней. Тогда сделать его выключение хотя бы автоматическим. Чтоб в 3-м часу ночи не вставать с кровати одеваться и идти на улицу выключать.
|
|
|
|
22.10.2010, 10:26
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от makvir
|
|
Котел без циркуляции остывает намного медленнее чем радиаторы.
|
Ну не знаю не знаю в прошлом году в котельне спустя 8-12 часов после протопки было уже прохлано пар изо рта шел а в доме все еще тепло было.
|
|
|
|