| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Индикация тока в силовой цепи
14.10.2010, 20:23
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.08.2006
Сообщений: 22
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Индикация тока в силовой цепи
Вопрос избитый, но практического ответа не нашел. Задача стоит простая. Подать сигнал на вход контроллера (за основу взята отладочная плата http://www.megachip.ru/item.php?item_id=667641 с оптронной развязкой входов) от силового агрегата (лифта). Нужно знать когда он движется, т.е. работает двигатель перемещения лифта. Таких лифтов 3, разнесены на 50 метров друг от друга. Задача стоит заблокировать пуск лbфта, если один из трех уже в работе. Понятно вмешиваться в схему управления лифтами нельзя. определить что лифт движется можно по наличию тока в цепи титания. Причем надо фиксировать только движение лифта. Номинальная мощность лифта 20 кВт. Ток в режиме простоя - 5-8А, движения - более 20А. Нашел токовые индикаторы (по типу трансформаторов тока http://www.introtest.com/index.php?p...oducts&pid=370) но они не регулируются по уставке, просто срабатывают при наличии тока более 0,5А.
Посоветуйте, как решить задачу
|
|
|
|
14.10.2010, 21:12
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Есть датчики Холла - очень хорошо должны подойти для ваших целей, цена только может высоковата.
|
|
|
|
14.10.2010, 21:21
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Так , а простой трансформатор тока? От Энергиса. У меня есть 1:1000 , отверстие около 10 мм.
|
|
|
|
14.10.2010, 21:53
|
|
|
Прописка
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 144
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Сообщение от OlegNZH
|
|
Есть датчики Холла - очень хорошо должны подойти для ваших целей, цена только может высоковата.
|
ИМХО лучший вариант и цена кстати не такая уж и высокая:
CSLA1CD от HoneyWell - 16$
ACS750LCA-050 от Allegro - 8$
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
|
|
|
14.10.2010, 22:09
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,294
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 460 раз(а) в 391 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
да ёклмн! Второй раз за сегодня не мои цитаты цитируют!  (форум глючит?)
К Датчикам Холла- Хорошо отношусь. Не подумайте .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.10.2010 в 22:17.
|
|
|
|
14.10.2010, 22:19
|
|
|
Прописка
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 144
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Сообщение от OlegNZH
|
|
а ёклмн! Второй раз за сегодня не мои цитаты цитируют!
|
Даже не обратил внимание.
|
|
|
|
16.10.2010, 00:16
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 17.05.2005
Адрес: Украина
Сообщений: 1,972
Сказал спасибо: 301
Сказали Спасибо 503 раз(а) в 367 сообщении(ях)
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Тоже в порядке оффтопа, вопрос топикстартеру. В схему лифта Вы, понятное дело, не лезете. С другой стороны, планируете блокировку. Где тот демон Максвелла, который остановит лифт??
|
|
|
|
16.10.2010, 19:32
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.08.2006
Сообщений: 22
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Сообщение от estet
|
|
Тоже в порядке оффтопа, вопрос топикстартеру. В схему лифта Вы, понятное дело, не лезете. С другой стороны, планируете блокировку. Где тот демон Максвелла, который остановит лифт??
|
Алгоритм прост. Рядом с кнопкой вызова ставим кнопку подачи питания на лифт, Включится только при условии, что другие в это время стоят. Немного грубовато обесточивачть по силе, но что делать, если нельзя влезать в схему управления. Хотя там свободных контактов и перемычек море.
|
|
|
|
16.10.2010, 19:44
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.08.2006
Сообщений: 22
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Сообщение от OlegNZH
|
|
Так , а простой трансформатор тока? От Энергиса. У меня есть 1:1000 , отверстие около 10 мм.
|
А что я буду иметь с него через 50 метров провода?
|
|
|
|
16.10.2010, 19:49
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.08.2006
Сообщений: 22
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Индикация тока в силовой цепи
Сообщение от harchenko_pavel
|
ИМХО лучший вариант и цена кстати не такая уж и высокая:
CSLA1CD от HoneyWell - 16$
ACS750LCA-050 от Allegro - 8$
|
Я понял по даташиту что датчик Холла дает милливольты на выходе, к нему на кабель (где он будет стоять) надо еще усилитель и питание тянуть, помехи опять таки. Дело не в цене, а как минимизировать разработки и иметь высокую надежность. ACS750LCA-050 вообще на плату, надо без разрывов цепи.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
|
|