Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей...

 
Опции темы

Конфликт прерываний таймера и АЦП

Непрочитано 07.08.2010, 17:07  
ask_e
Прохожий
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
ask_e на пути к лучшему
Вопрос Конфликт прерываний таймера и АЦП

Есть генератор прямоугольных импульсов частотой 30 кГц, реализованный на таймере с прерываниями. Импульсы должны генерироваться НЕПРЕРЫВНО ВСЕ ВРЕМЯ, с неизменной частотой.

Также есть АЦП, анализирующий сигнал на пине. Результат АЦП преобразования (104 мкс) считывается и обрабатывается в прерывании АЦП. Затем АЦП снова запускается и делается новое преобразование и т.д.

Проблема:

В VMLAB видно (да и так понятно), что прерывания АЦП изменяют длительность импульсов генератора. Прерывания АЦП конфликтуют с прерываниями таймера.

Что можно сделать, чтобы и генератор работал и АЦП (чтобы и овцы были сыты и волки целы).

Может можно реализовать генератор прямоугольных импульсов по-другому в МК (главное, чтобы именно в МК)?
Реклама:
ask_e вне форума  
Непрочитано 07.08.2010, 17:11  
_guardianangel
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 01.04.2009
Адрес: Рязань
Сообщений: 1,138
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 635 раз(а) в 344 сообщении(ях)
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Ну для начала код в студию. И по пробуйте в прерывании АЦП только считывать результат, а обрабатывать в основном цикле.
_guardianangel вне форума  
Сказали "Спасибо" _guardianangel
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:24  
picavr
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для picavr
 
Регистрация: 07.10.2007
Адрес: Луганск
Сообщений: 1,815
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 399 раз(а) в 214 сообщении(ях)
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
обрабатывать в основном цикле.
Нафиг нужно основной цикл если всё моно сделать в прерываниях...
Сообщение от ask_e Посмотреть сообщение
Проблема:
В чём проблема?
в прерываниях АЦП разрешите прерыывания таймера...
ИЛИ
опрашивайте АЦП в прерывании того же таймера.
в начале обработки формируете собственно имульсы а потом АЦП.
время преобразования=104 мкс(что то долго как то)
30 кгц это 33 мксек. 33*4=132 мксек.
Счётчик оргнизовать на 4. За 3 прерывания таймера АЦП будет преобразовывать.
а на 4 раз прочитать... и снова запустить АЦП и загрузить счётчик на 4.
__________________
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов

Последний раз редактировалось picavr; 07.08.2010 в 17:31.
picavr вне форума  
Сказали "Спасибо" picavr
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:33  
kison
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 13.12.2004
Сообщений: 3,168
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 691 раз(а) в 503 сообщении(ях)
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Проще всего сделать обработку АЦП в том же самом прерывании от таймера, что и для генерации сигнала используется. Выполнили действия нужные для генерации - проверяйте флаг готовности АЦП. Не готово - выход, готово - обработка обычным порядком и запуск повторного измерения.
kison вне форума  
Сказали "Спасибо" kison
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:39  
st_1
Заблокирован
 
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 3,102
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 610 сообщении(ях)
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Сообщение от ask_e Посмотреть сообщение
Есть генератор прямоугольных импульсов частотой 30 кГц, реализованный на таймере с прерываниями. Импульсы должны генерироваться НЕПРЕРЫВНО ВСЕ ВРЕМЯ, с неизменной частотой.
А почему не задействовать для генерации импульсов хардварный ШИМ ?
st_1 вне форума  
Сказали "Спасибо" st_1
ask_e (07.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 17:51  
ask_e
Прохожий
 
Регистрация: 31.10.2006
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
ask_e на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Благодарю всех за советы.

Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Счётчик оргнизовать на 4. За 3 прерывания таймера АЦП будет преобразовывать.
а на 4 раз прочитать... и снова запустить АЦП и загрузить счётчик на 4.
Попробую. Но у меня еще данные АЦП должны анализироваться. Если получится так, что времени не хватит за одно прерывание таймера это сделать? В этом случае наверное нужно будет делать как _guardianangel написал, обрабатывать в основном цикле.

Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
А почему не задействовать для генерации импульсов хардварный ШИМ ?
Не знаю, не пробовал. Что на него прерывания не действуют?
ask_e вне форума  
Непрочитано 07.08.2010, 18:03  
st_1
Заблокирован
 
Регистрация: 26.12.2009
Сообщений: 3,102
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 610 сообщении(ях)
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Если не менять параметры ШИМ на лету, то на него ничего не действует.
st_1 вне форума  
Непрочитано 07.08.2010, 19:51  
MasterMushi
Вид на жительство
 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 338
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Не забывайте что само прерывание очень сильно отбирает процессорное время. Вход и выход кушает драгоценные циклы которых может и не хватить на переход из прерывание в прерывание. Мне как-то подсказали что это порядка 20-40 циклов. Очень помогло вообще отказаться от работы с таймеров при декодинге быстрых сигналов.

Обработку сигналов в прерываниях вообще нельзя делать. Используй прерывания с 1-3 операциями.

Например прерывание Ацп:
Присвоить значение преобразования в переменную и поднять флаг наличия результата. Снять флаг АЦП занят

А в прерывании по таймеру:
Если есть поднятый флаг наличия результата и снят флаг занятости АЦП то остановить таймер, обработать данные, запустить таймер. Иначе, начать преобразование, поднять флаг АЦП занят.

Тоесть, данные будут получаться ТОЛЬКО когда нет входящих необработанных значений.
Соответственно в функции обработки данных нужно предусмотреть предохранительный выход.

Если работа устройства позволяет пропускать такты
__________________
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума  
Сказали "Спасибо" MasterMushi
ask_e (08.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 21:14  
SasaVitebsk
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.08.2006
Сообщений: 911
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 139 сообщении(ях)
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Не забывайте что само прерывание очень сильно отбирает процессорное время. Вход и выход кушает драгоценные циклы которых может и не хватить на переход из прерывание в прерывание. Мне как-то подсказали что это порядка 20-40 циклов. Очень помогло вообще отказаться от работы с таймеров при декодинге быстрых сигналов.
На самом деле вход в прерывание 3 такта + ‹4 на завершение прерываемой команды + 1 для сохранения SREG + 1 на разрешение вложенного. Итого 9 при обработке вложенного прерывания на ASM. На Си будет чуть больше, но при грамотном написании тоже иногда используется.
Цитата:
Обработку сигналов в прерываниях вообще нельзя делать. Используй прерывания с 1-3 операциями.
Зачем же так категорично. В программировании можно всё. Просто надо чётко знать что именно ты делаешь. Например делаем выборку с частотой 8 кгц и фильтруем сигнал в прерывании. И что плохого? Если я успеваю - то ничего.
Цитата:
Например прерывание Ацп:
Присвоить значение преобразования в переменную и поднять флаг наличия результата. Снять флаг АЦП занят

А в прерывании по таймеру:
Если есть поднятый флаг наличия результата и снят флаг занятости АЦП то остановить таймер, обработать данные, запустить таймер. Иначе, начать преобразование, поднять флаг АЦП занят.

Тоесть, данные будут получаться ТОЛЬКО когда нет входящих необработанных значений.
Соответственно в функции обработки данных нужно предусмотреть предохранительный выход.

Если работа устройства позволяет пропускать такты
Я ни разу не использовал прерывания от АЦП. И абсолютно согласен с теми, кто предлагает обрабатывать АЦП в прерывании от таймера. Причём я готовность бы вообще не проверял. Я бы считывал гарантированный результат. Это имеет дополнительный смысл - чтение АЦП должно быть регулярным.
SasaVitebsk вне форума  
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
ask_e (08.08.2010)
Непрочитано 07.08.2010, 21:40  
nml
Супер-модератор
 
Аватар для nml
 
Регистрация: 13.03.2004
Адрес: Minsk
Сообщений: 2,394
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Конфликт прерываний таймера и АЦП

Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
На самом деле вход в прерывание 3 такта + ‹4 на завершение прерываемой команды + 1 для сохранения SREG + 1 на разрешение вложенного. Итого 9
Ну, поскольку тут - судя по всему - речь идет об АВРках, то немного не соглашусь. Во первых, вход в прерывание не 3, а 4 такта. И плюс еще два на JMP из векторов на сам обработчик.

Сохранение одного только SREG да еще за один такт - то есть в РОН - возможно только в совсем уж простенькой программе, в общем же случае - как минимум - push R16 ; in R16, sreg ; push R16. а это уже пять тактов. Да и про восстановление забывать не надо - еще пять. Как раз 20 и будет. Другой вопрос, что при 16-ти тактовой это чуть более микросекунды
__________________
[ жизнь приятна и красива, если выпить литр пива ]
nml вне форума  
Сказали "Спасибо" nml
ask_e (08.08.2010)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Грабли с обработчиками прерываний в AVR _reckless Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 11.05.2010 00:36
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03


Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.