Непонятно работает твердотельное реле HD4025DD3.

Непрочитано 11.03.2022, 09:24  
do-vitas
Временная регистрация
 
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 97
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
do-vitas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
С полярностью все как надо.
вы же делаете в симуляторе может модель не та, на ней полевике! а в дотащите биполярные нарисован! хотя сейчас рисуют все что хотят! если там и полевик то может его нужно по "-" ставить, я бы с живым поигрался но такого нет!
Реклама:
do-vitas вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 09:44  
vladh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,311
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от do-vitas Посмотреть сообщение
вы же делаете в симуляторе может модель не та, на ней полевике! а в дотащите биполярные нарисован! хотя сейчас рисуют все что хотят! если там и полевик то может его нужно по "-" ставить, я бы с живым поигрался но такого нет!
Я в Протеусе только схему нарисовал. Без симуляции. Поскольку модели моего элемента нет в библиотеке.
vladh вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 10:00  
do-vitas
Временная регистрация
 
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 97
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
do-vitas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

там цифры на реле не те имелось ввиду так(а то диод что внутри реле для индуктивной нагрузки будет включен не правильно):
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Project_0001.jpg
Просмотров: 0
Размер:	297.2 Кб
ID:	169902  

Последний раз редактировалось do-vitas; 11.03.2022 в 10:11.
do-vitas вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 10:23  
vladh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,311
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от do-vitas Посмотреть сообщение
там цифры на реле не те имелось ввиду так(а то диод что внутри реле для индуктивной нагрузки будет включен не правильно):
Причем здесь индуктивная нагрузка? Её здесь вообще нет.
vladh вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 10:28  
do-vitas
Временная регистрация
 
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 97
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
do-vitas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Причем здесь индуктивная нагрузка? Её здесь вообще нет.
а вы думаете реле только для вас сделано. При том что он там стоит и влияет, если у вас наоборот подключено то ток течет от + к - постоянно, на реле не зря написаны полярность это же не обычное реле...

Последний раз редактировалось do-vitas; 11.03.2022 в 10:45.
do-vitas вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 11:10  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,920
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
почему в аналогичных условиях не работает по схеме 1?
На Ваших схемах это реле (его символ) неправильно нарисовано - сбивает с толку, не отражая механизм функционирования именно этого реле.
Т.е. Вы на схеме "применили" совсем другое изделие - что-то типа CPC1008 (Только более мощное).
В документации на Ваше реле на управляющие контакты подключен некий "блок гальванической развязки", а также указано -
Цитата:
Управляющий сигнал - Дискретный сигнал напряжения 5…32 VDC
Т.е. там на входе - не простой светодиод для развязки, а некое более сложное устройство.
Вполне возможно, что для его функционирования ему на входе нужно
четко (0в) / (› порога включения). По первой схеме при включении четкого нуля нету, а начинает течь какой-то ток через R3/R4. Возможно, схема управления при этом начинает работать некорректно (какой-нибудь триггер переключается не вовремя). Поскольку внутренней схемы производитель любезно не предоставил - можно попробовать задать вопрос ему, может - это не фича, а баг, пусть фиксит в новых ревизиях
[хотя для меня такое поведение по первой схеме тоже странно выглядит - в документации указано
Цитата:
Входное сопротивление - 900 Ом
, выглядит так, как будто дополнительного резистора (вторая Ваша схема) не нужно...]
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 11:34  
vladh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,311
Сказал спасибо: 353
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
На Ваших схемах это реле (его символ) неправильно нарисовано - сбивает с толку, не отражая механизм функционирования именно этого реле.
Т.е. Вы на схеме "применили" совсем другое изделие - что-то типа CPC1008 (Только более мощное).
В документации на Ваше реле на управляющие контакты подключен некий "блок гальванической развязки", а также указано -
Yuri222, не вижу большой принципиальной разницы между тем, что нарисовал я и тем что приводится в ссылке. И там и там присутствует гальвано развязка. По поводу "дискретного сигнала". Что в описании имели в виду мне непонятно. Если это импульс с амплитудой от 6 до 32 В, то задним фронтом импульса реле отключится при снижении напряжения импульса ниже 1 В. Т.е. это не импульс. Необходимости в "четком" нуле я не вижу. Оно должно отпускать при снижении напряжения на управляющих контактах ниже 1 В. Таким образом оно может быть и 0,5 и 0,8...
vladh вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 11:44  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,920
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
не вижу большой принципиальной разницы между тем, что нарисовал я и тем что приводится в ссылке
а вот я вижу огромную разницу. Попытался объяснить...

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Оно должно отпускать при снижении напряжения
Я Вам про совсем другое - непонятно, как это реле должно стартовать (т.е. как должно происходить первоначальное включение). Ну а дальше - в моем посту выше.
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 11:49  
zoog
Заблокирован
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
я писал, что у меня сейчас по схеме 2 все работает. Но мне непонятно почему в аналогичных условиях не работает по схеме 1?
Вы написали по большому счёту свои впечатления.
Что и как не срабатывает? Откуда знаете? Чем смотрите напряжение на упр. входе?
Да ещё и схема, я уверен, не полная.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Т.е. там на входе - не простой светодиод для развязки, а некое более сложное устройство.
Это индикация включения. ТС о ней почесму-то забывает написать.
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что для его функционирования ему на входе нужно
четко (0в) / (› порога включения)
Не согласен, там довольно ясно прописано - 0..1В - выкл, 5..32В - вкл. В автоматике требований к крутизне фронтов упр. импульсов не бывает И ТС намекает, что там точно есть 16В. Я бы посоветовал 100мкФ поставить ||, вдруг там преобразователь гонит от такого кривого напряжения.

Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
- непонятно, как это реле должно стартовать (т.е. как должно происходить первоначальное включение)
А какие м.б. варианты?? В началек там всегда 0, потом идёт нарастание по любому. Возможно, есть требования к импедансу источника упр. сигнала только.

Последний раз редактировалось zoog; 11.03.2022 в 12:10.
zoog вне форума  
Непрочитано 11.03.2022, 12:12  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,920
Сказал спасибо: 3,110
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле

Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Не согласен, там довольно ясно прописано - 0..1В - выкл, 5..32В - вкл
Да, правильно было бы так:
(‹ порога отключения 1 VDC) / (› порога включения 5 VDC)


Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Это индикация включения. ТС о ней почесму-то забывает написать
на схеме ТС, как я уже говорил, показано (УГО) совсем другого реле.

В той ссылке на документацию, что я привел, есть такая фраза:
Цитата:
Задать вопрос специалисту
Почему бы не попробовать поставить их в тупик? Благо - схемы в pdf уже есть, этих релюх у них должно быть...

ЗЫ ну и да - повтыкать осциллографом бы отнюдь не помешало...
Yuri222 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Датчик воды и твердотельное реле cavebear Автоматика и аппаратура связи 9 24.01.2024 07:40
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Как работает реле поворотов? Eddy71 Электроника средств транспорта 45 12.12.2013 12:27
Твердотельное реле. Как работает? Помогите ju77g Электроника - это просто 2 10.06.2008 23:21
Классическое или твердотельное реле? Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.04.2008 14:01


Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.