| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
09.08.2021, 12:36
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Приобрёл на АЛИ конденсаторы Y1 и X1 класса. Продавец указал, что конденсаторы Y1 на 400 вольт, а X1 на 250 вольт. Когда получил товар, то на маркировке конденсаторов указано, что они XY класса, и X1 - 400~, Y1 - 250~. Или X1 - 440~, Y1 - 400~. Что это означает? Мне нужны конденсаторы класса Y1 на 400-450 вольт. Я в этом не очень силён. Может быть кинете ссылку на инфу? Дело в том, что первичка ИИП - это 220 вольт, в его цепи подавления помехи должен стоять конденсатор класс Y1 с предельным напряжением 450 вольт.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
09.08.2021, 13:11
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.02.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 728
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
|
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
|
|
|
09.08.2021, 13:19
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,910
Сказал спасибо: 3,103
Сказали Спасибо 3,029 раз(а) в 2,257 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от pav_vl
|
|
Может быть кинете ссылку на инфу?
|
Первая же ссылка в гугле.
Вот и вторая.
Источникам этой информации не доверять не вижу оснований. В отличие от
Сообщение от pav_vl
|
|
Продавец ... на АЛИ...
|
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Yuri222
|
|
|
09.08.2021, 15:12
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
За ссылки большое спасибо!
На Али да и на корпусе указывается не импульсное напряжение, а рабочее напряжение переменного тока. Вызывает подозрение указанные им номиналы этого рабочего напряжения. То что я вижу на корпусном обозначении указывает, что рабочее напряжение для X больше, чем для Y!!! Такое возможно? Или там указано нечто совершенно другое?
В общем, я внимательно прочитал что Вы мне прислали, и стало всё более менее понятно. Еще раз большое спасибо!!!
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 15:19.
|
|
|
|
09.08.2021, 15:39
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,910
Сказал спасибо: 3,103
Сказали Спасибо 3,029 раз(а) в 2,257 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от pav_vl
|
|
рабочее напряжение для X больше, чем для Y!!! Такое возможно?
|
Внимательно ознакомьтесь с материалом по моей первой ссылке - там в таблице аналогично.
И в этом есть логика - если пробьет Х-конденсатор, то всего лишь сгорит предохранитель, а если закоротит Y - то может "сгореть" прикоснувшийся к корпусу прибора человек.
Величину импульсных напряжений, которые выдерживают эти конденсаторы, на корпусе прибора не указывают - на это есть даташит.
Сообщение от pav_vl
|
|
В общем, я внимательно прочитал что Вы мне прислали, и стало всё более менее понятно
|
теперь и мне стало понятно, что Вам понятно - но уже успел написать пост
|
|
|
|
09.08.2021, 15:41
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Большое спасибо YBLOD5! Теорию я более менее знал, а вот конкретная маркировка маркировка этих конденсаторов мне не понятна. И еще все таки неясно, когда конденсаторы объявляются как XY? например X1/Y1 и подобное. Притом это не только у конкретного китайского производителя, но и такой фирмы как murata?
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
09.08.2021, 15:48
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от Yuri222
|
Внимательно ознакомьтесь с материалом по моей первой ссылке - там в таблице аналогично.
И в этом есть логика - если пробьет Х-конденсатор, то всего лишь сгорит предохранитель, а если закоротит Y - то может "сгореть" прикоснувшийся к корпусу прибора человек.
Величину импульсных напряжений, которые выдерживают эти конденсаторы, на корпусе прибора не указывают - на это есть даташит.
|
Нет разницу я понимаю. Отсюда получается, что конденсатор X и Y в одном "стакане" невозможен!?
Вот пример из второй вашей ссылки: DE1E3KX222MN4AL01 фильтр X1/Y1 0.0022uF 20% 440Vac/250Vac!!! Как это понимать?
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 15:56.
|
|
|
|
09.08.2021, 15:58
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,910
Сказал спасибо: 3,103
Сказали Спасибо 3,029 раз(а) в 2,257 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от pav_vl
|
|
Отсюда получается, что конденсатор X и Y в одном "стакане" невозможны!?
|
Производители выпускают их "в одном стакане". Пример - в ссылке. Вот еще
Сообщение от pav_vl
|
|
когда конденсаторы объявляются как XY? например X1/Y1 и подобное. Притом это не только у конкретного китайского производителя, но и такой фирмы как murata?
|
https://www.farnell.com/datasheets/1955602.pdf
Там есть фраза:
|
Цитата:
|
|
Notes X1/Y1 Class Certified Products
|
Т.е. смотрите даташит.
По поводу разницы в напряжениях - просто производитель, как я понимаю, решает перестраховаться/подстраховаться.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" Yuri222
|
|
|
09.08.2021, 17:24
|
|
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от Yuri222
|
|
Производители выпускают их "в одном стакане".
|
То есть это есть явное указание, что их можно использовать в обоих случаях, но учитывая параметры входного рабочего переменного напряжения. Спасибо!
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 17:27.
|
|
|
|
10.08.2021, 11:13
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,376
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Сообщение от pav_vl
|
|
конденсатор X и Y в одном "стакане" невозможен!?
|
возможен. Вместо X конденсатора ставить Y можно, наоборот - нельзя! Ну али такие вещи категорически нельзя приобретать.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" parovoZZ
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
|
|