Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
24.12.2015, 23:40
|
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 259
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Необходимо управлять 24-х вольтовыми реле от STM32F103. Раньше, когда работал с AVR-ами, применял в подобных ситуациях микросхему ULN2803 - всё работало. Сейчас смущает то, что на выходе Atmel-я 5 Вольт, а у STM-ки 3,3 В. Вот схема ячейки ULN2803: 
Внешнюю подтяжку выводов STM-ки к 5В делать не могу, т.к. при включении все реле должны быть выключены, т.е. при высокоэмпедансном состоянии выводов (момент включения или какого-то там "зависания" при запуске)
Вопросы:
1. Сможет ли порт STM-ки обеспечить по току открытие этих транзисторов?
2. Выдержит ли STM-ка, если одновременно необходимо включать 16 реле (грубо говоря ток по Vpp возрастёт на 16 мА)?
|
|
|
|
24.12.2015, 23:54
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Все будет хорошо. Включайте.
|
|
|
|
24.12.2015, 23:56
|
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 259
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Спасибо за совет.
|
|
|
|
25.12.2015, 00:01
|
|
|
Прописка
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 259
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Easyrider83, не могли бы вы проконсультировать по такому вопросу (это управление более мощной нагрузкой):
Необходимо включать и выключать индуктивную нагрузку с током потребления около 1А, напряжение 24В.
По параметрам (и габаритам!!!) подходит IRF7413 в SMD исполнении (Umax=30V, Imax=13A, P=2,5Вт, R открытого канала = 0,011 Ом). Смущает две вещи:
1. Управление идёт от схемы 3,3V (на сколько знаю полевики типа IRF640 при таком напряжении не открываются, но в его даташите написано, что пороговое напряжение открытия Vgs от 1 до 3 В);
2. Не маловато ли предельно допустимое напряжение при индуктивной нагрузке.
|
|
|
|
25.12.2015, 02:27
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 02.11.2008
Адрес: Одесса
Сообщений: 668
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
куда катится мир
для управления релюшкой ЦЕЛЬНУЮ микросхему ставить
а старых добрых 3 детальки (резистор, транзистор, диод) уже нехватает ?
и управляй себе ЛЮБОЙ релюшкой от ЛЮБОГО контроллера, способного выдать хотя бы 1в на выходе
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" b_raven
|
|
|
25.12.2015, 02:31
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Сообщение от b_raven
|
куда катится мир
для управления релюшкой ЦЕЛЬНУЮ микросхему ставить
а старых добрых 3 детальки (резистор, транзистор, диод) уже нехватает ?
и управляй себе ЛЮБОЙ релюшкой от ЛЮБОГО контроллера, способного выдать хотя бы 1в на выходе
|
Привыкайте! Микросхемы занимают меньше места на плате и не требуют внешней обвязки. ULN2003 - семь ключей в SO8. Пользую сотнями.
|
|
|
|
25.12.2015, 02:33
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Сообщение от shyub
|
Easyrider83, не могли бы вы проконсультировать по такому вопросу (это управление более мощной нагрузкой):
Необходимо включать и выключать индуктивную нагрузку с током потребления около 1А, напряжение 24В.
По параметрам (и габаритам!!!) подходит IRF7413 в SMD исполнении (Umax=30V, Imax=13A, P=2,5Вт, R открытого канала = 0,011 Ом). Смущает две вещи:
1. Управление идёт от схемы 3,3V (на сколько знаю полевики типа IRF640 при таком напряжении не открываются, но в его даташите написано, что пороговое напряжение открытия Vgs от 1 до 3 В);
2. Не маловато ли предельно допустимое напряжение при индуктивной нагрузке.
|
Либо выбрать драйвер под полевик, либо использовать что-то интегральное, типа low side SMPS.
|
|
|
|
25.12.2015, 02:43
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 02.11.2008
Адрес: Одесса
Сообщений: 668
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
Сообщение от Easyrider83
|
|
ULN2003 - семь ключей в SO8.
|
Всё таки SO16 для начала
и в данном случае 1 транзистор, 1 резистор и 1 диод будут меньше чем целый SO16
я ведь так понял что ОДНО реле ? или не одно ?
|
|
|
|
25.12.2015, 02:44
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 02.11.2008
Адрес: Одесса
Сообщений: 668
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
ммм да
таки не одно реле
ну, может быть
|
|
|
|
25.12.2015, 03:14
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 11,127
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
|
Re: Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103
для реле улн2803 хороша. а вот для остального гавно. к нулю не притягивает