Реле защиты асинхронного двигателя

Непрочитано 02.09.2015, 08:08  
-yuri-
Частый гость
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 566
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
-yuri- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

На ТЭЦ такие установили(КСКН). Работают без проблем и минимум обслуживания.А еще есть УМЗ,ЭКРН.
Вложения:
Тип файла: rar KSKN (2).rar (1.72 Мб, 46 просмотров)
Тип файла: doc прайс ЭКРМ_10.doc (73.0 Кб, 149 просмотров)
Реклама:
-yuri- вне форума  
Сказали "Спасибо" -yuri-
E_C_C (02.09.2015)
Непрочитано 02.09.2015, 12:14  
-yuri-
Частый гость
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 566
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
-yuri- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Не спорю, но нужно смотреть схему автоматики.
ПТЭ 6.5.8. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается за*пускать: из холодного состояния - два раза подряд, из горячего - один раз, если инструкция завода-изготовителя не предусматривает большее количество пусков.Повторные включения электродвигателей в случае их отключения основ*ными защитами разрешаются после обследования, проведения контрольных измерений сопротивления изоляции и проверки исправности защит. На ТЭЦ, были в свое время, пренебрежения ПТЭ, потом меняли кабель 120 мм2 150метров- сгорел.
-yuri- вне форума  
Непрочитано 02.09.2015, 22:12  
kosmos440o
Заблокирован
 
Регистрация: 23.09.2007
Сообщений: 761
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Ну дак просадка питания-это неисправность питания, а не движка. При перегреве конечно лучше посмотреть.
kosmos440o вне форума  
Непрочитано 03.09.2015, 06:50  
Федя-Инженер
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Федя-Инженер
 
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,329
Сказал спасибо: 474
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 674 сообщении(ях)
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Есть же (были, по крайней мере) АПВ (автомат повторного включения). При возникновении нештатной ситуации (перегрузка, перекос, просадка напряжения) через заданное время срабатывает защита - отключается питание, через заданное время вновь включается, если неполадка сохраняется, через заданное время отключается с требованием привлечения персонала. С современными контроллерами программируется элементарно... нет?
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума  
Непрочитано 03.09.2015, 13:10  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,140
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 429 раз(а) в 273 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Сообщение от -yuri- Посмотреть сообщение
ПТЭ 6.5.8. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается за*пускать: из холодного состояния - два раза подряд, из горячего - один раз, если инструкция завода-изготовителя не предусматривает большее количество пусков.Повторные включения электродвигателей в случае их отключения основ*ными защитами разрешаются после обследования, проведения контрольных измерений сопротивления изоляции и проверки исправности защит. На ТЭЦ, были в свое время, пренебрежения ПТЭ, потом меняли кабель 120 мм2 150метров- сгорел.
ТС не указал, где применяется привод. Одно дело подъемные механизмы или двигатели на обрабатывающем центре, которые могут непрерывно работать в две смены, с реверсом через 30с. Другое дело двигатели привода ленточного транспортера 2 по 110кВт перед запуском которых надо включить двигатель разблокирования гидромуфты. Запустить и остановить которые можно только синхронно через устройство плавного пуска.
E97 вне форума  
Непрочитано 03.09.2015, 19:36  
-yuri-
Частый гость
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 566
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
-yuri- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
ТС не указал, где применяется привод.
Не спорю, но нужно смотреть схему автоматики.
Это точно.
-yuri- вне форума  
Непрочитано 03.09.2015, 23:45  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Еще подборка АЗД (аппарат (автомат) защиты двигателя)
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Сказали "Спасибо" genao
E_C_C (04.09.2015)
Непрочитано 04.09.2015, 10:23  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле защиты асинхронного двигателя

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Еще подборка АЗД (аппарат (автомат) защиты двигателя)
https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
Большое спасибо, вот оно значит как называется.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Управление обмотками асинхронного двигателя Dillym Автоматика и аппаратура связи 17 12.05.2015 13:59
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03


Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.