Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Автоматизация дизель-генератора

Непрочитано 15.10.2014, 22:20  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Обязательно делайте перекрёстную блокировку, коль уж вы не можете себе позволить купить контакторы с механической блокировкой. Между прочим, сама по себе механическая блокировка продаётся опционально, для обычных контакторов, хотя в сборе стоит и не дороже, чем пара врозь с опциональной блокировкой.
http://www.electro-mpo.ru/card31967.html#.VD6xOeWX384
http://абб-электрика.р�...rov_af09_af38/
http://www.corumtrade.ru/goods/bloki...irovka-bek-ekf
Делайте программно задержку включения контактора при переходе с одного ввода на другой, т.н. Dead Time. Дело в том, что у многих контакторов блок-контакт при выключении замыкается раньше, чем разомкнулись силовые (у них приличный подпружиненный ход), и дают разрешение на включение другого контактора. А так как время включения контактора заметно меньше времени выключения, получается кратковременное одновременное замыкание силовых контактов обоих контакторов. В лучшем случае это приводит к ускоренному их износу, в худшем - сами понимаете.
Реклама:
Scadauser вне форума  
Непрочитано 15.10.2014, 23:01  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Делайте программно задержку включения контактора при переходе с одного ввода на другой, т.н. Dead Time.
Где-то в пределах 0,15-0,3сек.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 15.10.2014, 23:06  
Easyrider83
Гуру портала
 
Аватар для Easyrider83
 
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Где-то в пределах 0,15-0,3сек.
При таких пределах у вас холодильник накроется. Ему надо 5 секунд хотя бы, чтобы гарантировано запустить компрессор.
Easyrider83 вне форума  
Непрочитано 15.10.2014, 23:27  
каин
Заблокирован
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 156
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
каин на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Где-то в пределах 0,15-0,3сек.
Это вообще бесмыслено,сеть откинута должен идти тест
скачек это или пропажа,естественно отсчет времени,
если положенный интервал истек начинается процедура запуска двигателя
даже если в этот момент напряжение на сети появилось процедура пуска генератора не отменяется,
таймер в этот момент тикает ожидая положенного времени чтоб произошло
решение о том что сеть стабильна и переход на нее разумен,соответсвенно -переключить пускачи,если ген пущен остановить.
Нигде в этих операциях не требуется моментального подхвата одного пускача другим,да и некчему это.
.
PS ТС Вы на чем делать будете определились ?
От чего будет питатся устройство ? на аккум посадите ?
Зарядка аккума каким макаром - включать переодически ген для зарядки или ваш АВР будет подзаряжать аккум сам ?
каин вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 05:53  
kosmos440o
Заблокирован
 
Регистрация: 23.09.2007
Сообщений: 761
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Делал АВР на паре реле времени и нескольких обычных релюшках, ничего сложного там нет. Под рукой сейчас нет, но в сети гуляют схемы. На контроллере, конечно интересней, не спорю, но отладка дольше и возможен пых, ибо для оборудования с повышенной опасностью рекомендуются профессиональные программисты. Если надо, на досуге сделаю вам схему на реле.
kosmos440o вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 08:03  
Pavel55
Частый гость
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Pavel55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Спасибо всем за помощь. В схему добавил блокировку второго пускателя. Ввод сети пустил через нормально разомкнутые контакты реле К1. Питаться контроллер будет через РИП 12 от охранно-пожарной сигнализации. В программе постараюсь учесть переодический автозапуск генератора для подзарядки аккумулятора генератора не подключая его ввод. Все же меня волнует что ввод сети зависит от контроллера. Может сделать самоподхват пускателя КМ1 который на ввод сети?
Вложения:
Тип файла: pdf АВР-3.pdf (168.9 Кб, 1155 просмотров)
Pavel55 вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 08:35  
каин
Заблокирован
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 156
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
каин на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Вы к1 сделайте не на нормально разомкнутых а на нормально
замкнутых контактах реле,как только ток в сети появится пускач 1
запустится сразу,а отключать уже его включив реле.
каин вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 10:22  
Himik_2
Прописка
 
Аватар для Himik_2
 
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 125
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Делал такой контроллер правда на бензогенератор. Работает уже около 3 лет. Где-то даже валяется макет, если интересует...
Himik_2 вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 10:57  
andy36
Временная регистрация
 
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 82
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
andy36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Здравствуйте, занимаюсь как раз этой тематикой, но относительно бензогенераторов совместно с ИБП, т.е. генератор запускается по разряду батареи ИБП, соответственно ИБП переходит в дежурный режим и заряжает АБ, как только АБ заряжена, генератор автоматически останавливается. это кратко.
посмотрите здесь: http://резерв2.рф/ там выложены и схемы и прошивки, теоретически можно собрать самому.
в процессе испытаний данного устройства вылезли некоторые баги, если заинтересует все подробно опишу. с дизелями правда данную гайку не тестил.
andy36 вне форума  
Непрочитано 16.10.2014, 11:04  
andy36
Временная регистрация
 
Регистрация: 05.12.2007
Сообщений: 82
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
andy36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматизация дизель-генератора

Вообще самый простой, надежный и дешевый способ купить контроллер Datakom: http://www.datakom.com.ru/category-5.html и собрать на нем АВР, используя контакторы КМИ, например, с модулем механической блокировки (IEK) или ABB, но они в разы дороже.
andy36 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Амплитуда кварцевого генератора в PIC tsb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.10.2009 09:42


Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.