| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Как подключиться к одной и той же фазе?
17.11.2013, 21:15
|
|
|
Прописка
Регистрация: 16.01.2007
Адрес: Astana KZ
Сообщений: 243
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
|
Как подключиться к одной и той же фазе?
Большой ТЦ, много бутиков с установленными антикражными воротами. Некоторые типы из них необходимо питать от одной и той-же фазы. Если подключены от разных фаз, то будут проблемы с нормальной работой, ложные сработки периодически будут происходить и чувствительность плавает,т.е. работают не стабильно. В каждый магазин заходит по три фазы, цвета проводов различная в разных магазинах.
Как определить в разных бутиках одну и ту же фазу? Вариант с отключением вводного питания одной фазы во всех магазинах отпадает. Также взять большую катушку удлинитель и измерить разность потенциалов между фазами магазинов тоже.
Думаю сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером. На передатчике ловим переход через ноль и отправляем пакеты. На приемнике ловим пакеты и сравниваем с нашей фазой, если совпадают значит мы на одной фазе.
Какие еще есть варианты?
|
|
|
|
17.11.2013, 22:52
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
А если просто понизить напряжение одной фазы с помощью автотрансформатора на величину, заведомо превосходящую возможный перекос, однако не выходящую за пределы допустимого? Правда, это сложно сделать, не прерывая электропитания.
|
|
|
|
17.11.2013, 23:04
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.09.2008
Адрес: Unrubber Town
Сообщений: 1,191
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 766 раз(а) в 459 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Не занимался этим, но наводку дам, как тему для размышлений, возможно это наиболее простой способ : http://monitor.espec.ws/section44/printview121206.html 
Сам прибор, что-то типа :
Последний раз редактировалось carabas; 17.11.2013 в 23:54.
|
|
|
|
17.11.2013, 23:08
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Можно с постоянной периодичностью подключать к этой фазе достаточно мощную нагрузку, несколько киловатт. Например, в качестве нагрузки использовать парочку электрочайников. Эта коммутация нагрузки обязательно проявит себя, создавая пульсации напряжения. Эти пульсации несложно обнаружить на довольно большом участке силового кабеля.
Например, выбрать частоту коммутации нагрузки порядка 1...10 килогерц. А обнаруживать пульсации легко на слух, подключаясь к фазам понижающим трансформатором на ферритовом сердечнике, первичка которого включена последовательно с конденсатором емкостью порядка 10...50 нанофарад, а к вторичной обмотке подключены наушники.
|
|
|
|
17.11.2013, 23:11
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,554
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,821 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Можно загнать в одну фазу (и землю соответственно) ВЧ-сигнал и отлавливать его любым способом. Это же одноразовая задача, так что решить ее нужно самым простым способом.
Что-нибудь по типу такого или такого.
__________________
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.11.2013 в 23:17.
|
|
|
|
17.11.2013, 23:45
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,847
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Если бюджет позволяет, да это и не дорого, прикупить комплект PLC модемов или Ethernet PLC удлинителей(DLink, NetGear, например). Потом еще пригодятся.
__________________
33Й ДАН БАНА
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Последний раз редактировалось Kabron; 17.11.2013 в 23:50.
|
|
|
|
18.11.2013, 00:31
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от russo_turisto
|
|
сделать на радиопередатчиках с прикрученым контролером
|
многие имеют большое время срабатывания/переключения радиоканала, может не получиться, лучше использовать китайские сигнализации-брелки и пару передатчик/приемник
|
|
|
|
18.11.2013, 01:06
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
А просто "погудеть" нужной фазой в радиотелефон (или в сотовый, измерив задержку сигнала) и сравнить на двухлучевом не получится?
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
|
|
|
|
18.11.2013, 06:30
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 351
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
В энергетике в цепях изм. трансф-в напряжения для этих целей вторичные обмотки соед. в звезду, а фазный вывод фазы B заземляют. Тогда с помощью прибора типа "ВАФ" легко найти оставшиеся 2 фазы..
Ещё как вариант временно всех отключить от питания, прозвонить и где надо исправить.
__________________
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
|
|
|
|
18.11.2013, 07:04
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
|
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Клещи токоизмерительные, жучёк (не вставка, а шпионский передатчик)}*2 + 2 приёмника + осцилограф или индикатор чередования фаз.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
|
|