Две трехфазные линии в одну

Непрочитано 02.08.2013, 13:31  
eleg77
Вид на жительство
 
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 464
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

все таки самый простой способ это добавить двигатель постоянку с запиткой от генератора
а в созе на гидроэлектростанциях раньше генераторы сами входили в синхронизм с сетью подавали воду раскручивали генератор а потом через резисторы соединяли с сетью сначала ,а потом напрямую но это была более прогнозируемая система чем ваша
да и может всетаки у вас не гидровариатор а гидротрансформатор?
а по поводу америкосов ,у меня на предыдущей работе ,америкосы выкупили фирму ну теперь грайф украина называеться так они первым делом начали от неиспользуемого оборудования избавляться причем именно избавляться ,а потом и до рабочего дошли ,сегодня ездил на мет лом была выкинута( рабочая )полностью экструдерная линия амоко причем вся полностью с движками прад старье но робочее движки в основном постоянка 5,30,25,40,180квт и переменки 3,4,5квт и штук 100 по 0.5 квт
Реклама:

Последний раз редактировалось eleg77; 02.08.2013 в 13:55.
eleg77 вне форума  
Непрочитано 02.08.2013, 15:07  
4712357482
Вид на жительство
 
Аватар для 4712357482
 
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Простое, но дорогое решение - поставить бесперебойник на 150 киловатт,
чуть менее дорогое - найти БУ ИБП с дохлыми аккумуляторами и запитать цепь вольтодобавки в нём (она служит для зарядки батареи) от генератора.
Ещё дешевле - собрать всё это своими руками. Или, если испытания достаточно редки - арендовать передвижную электростанцию.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 08:49  
Grey67
Частый гость
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Grey67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
в некоторых домах используются солнечные батареи, которые подпитывают существующую сеть напрямую
Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Главное понять КАК?
Ну, чистое ИМХО и теория... Можно применить частотник, запитав его шину постоянного напряжения от 2-х независимых выпрямителей - сетевого и с выхода генератора. Как правило, у частотника имеетются клеммы для внешнего реактора - дополнительный выпрямитель можно подключить туда. При этом энергия генератора будет рекуперироваться (с учётом КПД и прочего, есс-но) в шину частотника и частично разгружать сеть. Но это прокатит только если напряжение на выходе генератора будет равно или чуть ниже сетевого. Либо приводить их к одному уровню, что на ваших мощностях просто лишь в теории.
Как-то так...

Последний раз редактировалось Grey67; 03.08.2013 в 08:57.
Grey67 вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 18:42  
Taras_33
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.07.2005
Сообщений: 74
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Тестирование генераторов - это основной бизнес компании, поэтому стенд пашет с утра до вечера. Работало ли при таких нагрузках раньше? С тех пор, как я в пришел в эту фирму - нет и думаю что никогда не работало. С целью расширения круга клиентов, пытаемся нарастить "производственные мощности" Согласен самое простое решение - это частотник например такой. Нужно будет просчитать эфективность данного вложения средств. Я тут уже местного продавца нашел, попытаюсь договориться "взять на пробу" Для начала подключить без всяких подпиток и посмотреть на его работу,а потом уже думать о подпитке шины. Еще проскакивала здесь идея о передвижной эл. станции. И тут меня осенило. Покупать не надо, есть готовая. Используется обычно после ураганов как резервный источник. Но глянул характеристики - обломался. Слабоватая будет. В любом случае идеи о регенерации меня не оставляют...

Последний раз редактировалось Taras_33; 03.08.2013 в 18:45.
Taras_33 вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 18:48  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,688
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Слабоватую можно с сетью засинхронизировать.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 19:00  
val_ka
Вид на жительство
 
Регистрация: 15.07.2007
Адрес: Одесса
Сообщений: 425
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от Taras_33 Посмотреть сообщение
Тестирование генераторов - это основной бизнес компании, поэтому стенд пашет с утра до вечера. Работало ли при таких нагрузках раньше? С тех пор, как я в пришел в эту фирму - нет и думаю что никогда не работало.
Просто проверьте вариатор. Найдите его схему-описание. Проверьте масляные фильтра.
Если всё в порядке, просто поменяйте двигатель (как я описал раньше).
Если Вы бьёте на запитку от генератора, в данном случае, ничего не получится без тиристорных преобразователей - слишком разные частоты и напряжения.

ps: когда-то я обслуживал такую систему, частоты (странно, да?) и мощность были разные, но одинаковое напряжение при синхронизации.
__________________
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 19:38  
Taras_33
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.07.2005
Сообщений: 74
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Слабоватую можно с сетью засинхронизировать.
Так вот именно это я и хочу, в смысле понять как? Поскольку своих мозгов мало, поэтому и обратился к сообществу. Я ближе к микроконтроллерам и дальше от силовой электрики.
Цитата:
Просто проверьте вариатор. Найдите его схему-описание. Проверьте масляные фильтра.
Если всё в порядке, просто поменяйте двигатель (как я описал раньше).
Да вариатор в норме, и фильтра с маслами меняются по расписанию, а не когда перестает установка работать. По цене поменять двигатель (еще попробуй найди такой двух скоростной) будет дешевле частотника, но не настолько, что бы рассматривать это всерьез, тем более я не уверен что это сработает. Чудес не бывает и что бы создать на валу генератора соотвествующую мощность, эту мощность нужно где то взять. Я упоминал о генераторе в 90KVA, который уже не проходит тест. А ведь есть еще и 110, 120 и самый мощный 150. Которые по силам данной установке (указано в спецификации) Проблема вся в недостатке энергии. Поскольку увеличить официально, через контракт, почти невозможно, остаются два пути, либо переезд в другое здание, либо подпитка со стороны. Вот второе экономически гораздо эффективнее. Поэтому я и запросил совета...

Последний раз редактировалось Taras_33; 03.08.2013 в 19:43.
Taras_33 вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 19:46  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,300
Сказал спасибо: 7,688
Сказали Спасибо 19,025 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

http://www.kedar.ru/services/synchro/
http://www.induction.ru/library/book...lava6/6-9.html
http://www.muravej.com/index.php?opt...skin&Itemid=55
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
Taras_33 (03.08.2013)
Непрочитано 03.08.2013, 19:55  
Taras_33
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.07.2005
Сообщений: 74
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Taras_33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Цитата:
http://www.induction.ru/library/book...lava6/6-9.html
http://www.muravej.com/index.php?opt...skin&Itemid=55
Спасибо, будем почитать...
Taras_33 вне форума  
Непрочитано 03.08.2013, 21:33  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,224
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,569 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Две трех-фазные линии в одну

Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
И повышенные обороты включать только при испытании на 150%. (под нагрузкой в 150% частота входного вала упадёт на те же 900 rpm).
Во-первых, при этом его надо брать на значительно большую мощность,
а во-вторых, если на кабеле значительно проседает, как пишет ТС, то он скорее всего попросту остановится, какой-бы мощный не поставили.
Ан-162 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Питание подсветки от телефонной линии, возможно ли? tutaev2007 Источники питания и свет 11 09.01.2013 21:04
Алкоголь, алкоголизм... (отделено) Глaвврач Отвлекитесь, эмбеддеры! 289 22.04.2012 12:26
RS485 по телефонной линии serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2010 03:01
Пожароопасность линии, электронщики помогите оценить ESWANT Делимся опытом 11 19.04.2007 00:42


Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.