Схема проводки квартиры

Непрочитано 23.10.2012, 19:54  
baiderin
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для baiderin
 
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

На вероятности.
baiderin вне форума  
Непрочитано 23.10.2012, 21:45  
4712357482
Вид на жительство
 
Аватар для 4712357482
 
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Цитата:
Выход один - подключите розетку стиралки через электромеханическое УЗО
Эксплуатация УЗО без защитного заземления (и цепей выравнивания потенциалов) кагбы тоже недопустима - хотя для себя это конечно лучше, чем ничего.
Этажные щитки, если они металлические, должны быть присоединены к контуру заземления, рабочий ноль заземляется в каждом щитке.
Цитата:
Вообще непонятно, что там на судах с проводкой.
По описанному - бортовая сеть с изолированной нейтралью. Со средней точки звезды, или с каждой фазы (дифференциально) стоит реле на утечку на корпус (обычно выводится на индикацию), но в данном случае, наверное, заведено на независимый расцепитель (автомат с НЗ) по первичке (вырубает "у них").
Опять же - через обмотку того же реле высокоомный тестер будет показывать напряжение относительно корпуса, а индикатор - светиться.
Цитата:
На "0" автомат(предохранитель) нельзя ставить ни в коем разе!!!
Можно, нужно и ставят - сдвоенный (счетверённый) с фазами - и дифреле (типа УЗО с автоматами) трёхфазное - прерывает и ноль (по превышению тока в ноле - тоже) почему в ноле превышается ток - смотрите соответствующую ветку- https://kazus.run/forums/showthread.php?t=102238
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/

Последний раз редактировалось 4712357482; 23.10.2012 в 21:53.
4712357482 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4712357482 за это сообщение:
Alex9797 (23.10.2012), leoblp (24.10.2012)
Непрочитано 23.10.2012, 22:09  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
Эксплуатация УЗО без защитного заземления (и цепей выравнивания потенциалов) кагбы тоже недопустима
Нигде не видел таких ограничений, для УЗО заземление вообще не нужно, и не подключается. Наоборот, в ПУЭ в сложных случаях, вроде вышеописанного, рекомендуется установка УЗО. Одна беда - электронные не срабатывают при обрыве нулевого провода. А электромеханические несколько, скажем так, дороже.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 23.10.2012, 23:33  
4712357482
Вид на жительство
 
Аватар для 4712357482
 
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Цитата:
для УЗО заземление вообще не нужно
Во многих случаях УЗО без заземления просто не сработает - оно ведь служит не только для защиты от поражения электрическим током, но и для защиты от всякого рода утечек как с фазного так и с нулевого провода - например при деградации изоляции в результате намокания, старения и т.п.
В новостройках, там где стоят УЗО - везде трёхпроводная проводка, заземлены не только люстры и ванны, но и стальные дверные коробки.
Кстати, ладнее применять дифавтоматы - они дешевле.
А по поводу цепей выравнивания потенциалов - к ПУЭ недавно вышло дополнение -поинтересуйтесь, кому интересно.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
4712357482 вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4712357482 за это сообщение:
Chelovek-OM (24.10.2012), leoblp (24.10.2012)
Непрочитано 24.10.2012, 00:23  
spamkerdyk
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для spamkerdyk
 
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,505
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Не делайте этого!
Не волнуйтесь, и не собираюсь. Я как раз очень хорошо понимаю разницу между нулем и защитным заземлением. Поверьте, я найду разумное решение, потому что как вы правильно заметили
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Жизнь дороже.
Наиболее простое, что напрашивается, посмотреть в подвале, где сделан ввод и подключиться туда, где не будет разрывов с болтами в проводе. К тому же возможно там и шина есть настоящая. От квартиры это не так уж далеко. Но это все равно по месту смотреть надо.

Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.10.2012 в 00:30.
spamkerdyk вне форума  
Непрочитано 24.10.2012, 00:25  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
Во многих случаях УЗО без заземления просто не сработает
Это не так. Наличие заземления совершенно никак не связано с токами утечки и появлением дифференциального тока в линии. Ток утечки преспокойно будет наличествовать между подмокшим фазным проводом и через мокрую стену, например, в водопроводную трубу, в арматуру, в другие проводящие элементы конструкции здания, являющиеся естественными заземлителями. И УЗО совершенно безразлично, куда потечёт этот ток, лишь бы появилась разность между токами в фазном и в нулевом проводниках не менее 30 мА (или током, на которое расчитано УЗО).
А если взяться за фазу и ноль, при отсутствии утечки на землю (необязятельно на заземляющий проводник, достаточно бетонного пола в сыром помещении) не сработает никакое УЗО, есть там заземление или нет.

Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
В новостройках, там где стоят УЗО - везде трёхпроводная проводка
И это неверно, отнюдь не везде они стоят в новостройках, я видел такие, в которых нет даже отопления. Не включили отопление, а просто нет - ни стояков, ни батарей, ни теплотрассы. Я уж не говорю про такие мелочи, как обои и сантехнику. А вы говорите - УЗО.
В ПУЭ обязательным оговорено наличие УЗО только для ванных комнат, оборудованных электророзетками, в остальных случаях его установка рекомендована. Избегают выполнения этого требования строители легко и изящно - просто не устанавливая там розеток.
Scadauser вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
E_C_C (25.10.2012), leoblp (24.10.2012), majorka65 (24.10.2012)
Непрочитано 24.10.2012, 16:49  
4712357482
Вид на жительство
 
Аватар для 4712357482
 
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Цитата:
И это неверно, отнюдь не везде они стоят в новостройках, я видел такие, в которых нет даже отопления.
Цитата:
В России применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...BD%D0%B8%D1%8F - сама книга на работе.
Цитата:
Это не так. Наличие заземления совершенно никак не связано с токами утечки и появлением дифференциального тока в линии.
Чисто из моей практики - шкаф для сушки спецодежды защищён УЗО (точнее дифавтоматом), партия ТЭНов оказалась бракованной - давала утечку на корпус при нагревании, после охлаждения - всё опять норм. Так вот - шкаф этот неслабо бился током, пока его не заземлили (там был и провод PE, и болт под заземление - но ставили "чисто попробовать" по времянке через удлинитель). Как только заземлили - УЗО стало выключаться.
Ещё одно применение УЗО - защита слюдяных нагревателей от разрушения при пробое - но это отдельная история.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/

Последний раз редактировалось 4712357482; 24.10.2012 в 17:16.
4712357482 вне форума  
Сказали "Спасибо" 4712357482
leoblp (24.10.2012)
Непрочитано 24.10.2012, 17:17  
Mitzn
Частый гость
 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 36
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Mitzn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
за то, чтоб за формулой U/R=I люди понимали, что напряжение первично, ток вторичен и без R не появится.
а я считал что если воткнуть электроды в мясо(через кожу) там где сопротивление в районе (±…) 1кОм и подать на него напряжение 10В, то ток будет 10мА, а если подцепить электроды к поверхности кожи, где сопротивление 100кОм и подать напряжение 10в - ничего не произойдет, так как для достижения эффекта важен именно ток, и во втором случае нужно будет подать 1000В что бы получить тот же результат.

Тот факт что происходит увлажнение кожи и проводимость увеличивается - не берем в расчет, так как вообще характеристику сопротивления тела можно рассматривать как электролит, да и 100кОм не у всех на поверхности кожи - Это все примерно. Не пинать

Так что вы неправы, нервные волокна проводят меньше или больше тока именно от величины напряжения, но реагируют(сокращения) или "сгорают" при вполне определенном токе. (грубое сравнение, аналог - светодиод).

Короче: при разности потенциалов возникает ток кторый от неё(разности) зависит, но также зависит и от величины сопротивления.
Именно его сила, объем (потока) и рушит вставку в предохранителе, именно поток электронов, называемый током, и разогревает материал вставки.

пс. даже не обращая на архангела, пускай пронесет бедолагу, но было бы интересно послушать мат когда бы ваш сосед, почитав форум, сделал то что написано (фазу на заземление/воду) и вас тяпнуло током в ванной, что за стенкой.

Последний раз редактировалось Mitzn; 24.10.2012 в 17:20.
Mitzn вне форума  
Непрочитано 24.10.2012, 22:03  
vinabc
Прописка
 
Аватар для vinabc
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
На работе постоянно приходится работать под напряжением
Шахнет не по ддетски - начальство не при чём. Нарушение ТБ Ваша проблема.
vinabc вне форума  
Непрочитано 24.10.2012, 22:11  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
партия ТЭНов оказалась бракованной - давала утечку на корпус при нагревании, после охлаждения - всё опять норм
И что, теперь вы ходите в сырой спецодежде?
Утечка ТЭНов при нагревании - не брак, это обычное явление. Посмотрите здесь:
http://vnii.ucoz.ru/publ/ehlektrokot...snosti/1-1-0-3
А теперь измерьте температуру поверхности ваших ТЭНов и сравните с приведенными по ссылке таблицами.
То, что ваши УЗО не срабатывали без заземления, вовсе не означает потерю ими работоспособности, а просто отсутствие условий для их срабатывания - токам утечки просто некуда течь в изолированном от земли шкафу. Однако оно сработает, если при прикосновении человека ток утечки через его тело достигнет 30 мА, т.е. выполнит возложенную на него функцию. А с заземлением оно просто препятствует включению электроустановки (шкафа). И как быть в такой ситуации?
Такая ситуация возникает не только при утечке ТЭНов, но и при наличии в составе электроустановки сетевых фильтров, содержащих конденсаторы, подключенные между обоими питающими проводниками (N,L) и заземляющим (PE) проводником (т.н. X и Y конденсаторы, http://www.platan.ru/article/at108.pdf). Например, компьютеров. Срабатывание УЗО вызывается реактивным током через ёмкость. Применение УЗО в таких случаях ограничено, как правило, на группах розеток для таких нагрузок применяется УЗО на 300 мА совместно с защитным заземлением, и тогда УЗО играет роль защиты от возгорания, но не защищает от поражения током при прикосновении к проводящим частям электроустановок.

Последний раз редактировалось Scadauser; 24.10.2012 в 22:14.
Scadauser вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Делимся опытом 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04


Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.