Схема проводки квартиры
23.09.2012, 22:46
|
|
|
Прописка
Регистрация: 11.01.2009
Адрес: Чайковский
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Без вскрытия кафеля заставить работать сгоревший электрический теплый пол, без вскрытия кафеля добавить розетку в ванной, принудительно выключить/включить свет в прихожей в обход датчика движения, с двух и более выключателей управлять независимо двумя светильниками, рабочий ноль для выключателя, почему меня не бьет током, проверка алюминиевой проводки чайником и тестером за 200руб, почему корпус компьютера щиплет, почему срабатывают УЗО при полной исправности проводки и бытовой техники, как китайский индикатор за 25р переплюнул искатель скрытой проводки Bosch за 8тыр, щиты ценой 1...20тыр. Об этом и, возможно, о многом другом хотел предложить поговорить.
Последний раз редактировалось majorka65; 02.10.2012 в 17:05.
|
|
|
|
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 07:01
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от majorka65
|
|
Без вскрытия кафеля заставить работать сгоревший электрический теплый пол, без вскрытия кафеля добавить .................................................. ...............................дикатор за 25р переплюнул искатель скрытой проводки Bosch за 8тыр, щиты ценой 1...20тыр. Об этом и возможно о многом другом хотел предложить поговорить.
|
Очень интересная тема
|
|
|
|
24.09.2012, 07:34
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от D_E_N_I_S_1
|
|
Здравствуйте. Хочу услышать ваши советы по небольшой переделке проводки в квартире.
|
Бойлер потребляет достаточно много и его обычно вешают на отдельный автомат, тоже самое если есть электрическая духовка. Предлагаю в схему добавить еще парочку предохранителей (автоматов). Объясните пожалуйста так ли обязательно предохранители на "0" ставить?
|
|
|
|
24.09.2012, 08:51
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 515
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Без заземления в современной квартире не обойтись. Многие приборы имеют сетевой фильтр и при отсутствии заземления на корпусе появляется напряжение равное половине сетевого, но так как ёмкости конденсаторов входящих в состав фильтра маленькие то это не смертельно, но очень неприятно. У компьютеров в этом случае последствия ещё хуже так как возможен выход из строя комплектующих.
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 12:31
|
|
|
Прописка
Регистрация: 11.01.2009
Адрес: Чайковский
Сообщений: 136
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 194 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
По порядку. Сгорел напрочь нагреватель электрического теплого пола на кухне. В моем случае медная луженная оплетка экрана нагревателя имела два отдельных конца. Обычно при установке термостата один из них заземляется, второй - неудел. Измерил сопротивление оплетки, получил менее 2ом. Предположил, что после нагрева, из-за положительного ТКС меди, Rоплетки будет чуть больше 2Ом и зная, что P=U*I=U*U/R, купил транс 220/24В 500Вт с доступом ко вторичке. Первое включение было на пару секунд, только чтоб токовыми клещами ток на первичке померить. Дальше отмоткой и домоткой нескольких витков вторички одной жилой от ВВГ-3х2,5 довел удельную мощность в прогретом состоянии до 100Вт на квадратный метр. Больше побоялся, т.к. "холодных" концов в принципе уже нет и от термостата в штрабе сразу лежит "нагреватель". Клиент согласился транс разместить за термостатом, но на противоположной стороне стены, за стеной был гараж. Сверлил метровым буром ф16мм. Подсоединил так: выход термостата на первичку транса, вторичку к оплетке. Градусник клал на кафель и укрывал его курткой, чтоб быстрее измерял. Пять лет ОК. Кафель спасён.
ЗЫ: термостат выключался реже из-за меньшей удельной мощности по сравнению со штатной, думаю, это благотворно скажется на ресурсе реле.
ЗЗЫ: естественно, клиент с теплым полом предупрежден, что медь не совсем правильный нагреватель и нет никакой статистики про скорость окисления меди, поэтому никаких гарантий, сплошной риск.
Последний раз редактировалось majorka65; 03.10.2012 в 08:15.
|
|
|
|
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 13:05
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,505
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от dosikus
|
|
Как бы "нестандартные решения" не стали причиной пожара и летального исхода.
|
Окей, вот нестандартное решение.
Мой приятель приобрел проточный водонагреватель для ванной. И позвонил мне проконсультироваться, как ставить.
Заземляющего провода у него нет, соответственно первый вопрос: а нафига его заземлять? Может и так сойдет? Тащить провод от распределительного щитка неохота.
Второе, что он мне сообщил: ванна (чугунная) была вроде как-то заземлена при установке, но он не знает, как и вообще так ли это.
Ну, блин, что еще хуже можно придумать?
Вот и что ему посоветовать, если передо мной потенциальный покойник и упорствует в этом?
Предложил так: соединяешь ванну с водопроводной трубой и этот же провод в качестве заземления на нагреватель. Заземлена ванна или нет, я не знаю, но если все три точки (ванна, кран и нагреватель) будут соединены, то по крайней мере его не убьет в случае пробоя. К тому же водопроводные трубы по правилам должны иметь контакт с металлическим каркасом здания, а на него по крайней мере если не земля, то хотя бы ноль заводится. (я предлагал ему проверить, но ему опять влом батарейку с лампочкой купить).
Вот так поневоле Кулибиным приходится быть, чтобы нервы спокойны были.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.09.2012 в 13:09.
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 13:24
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,462
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Alexkom_87
|
|
Бойлер потребляет достаточно много и его обычно вешают на отдельный автомат, тоже самое если есть электрическая духовка. Предлагаю в схему добавить еще парочку предохранителей (автоматов). Объясните пожалуйста так ли обязательно предохранители на "0" ставить?
|
На "0" автомат(предохранитель) нельзя ставить ни в коем разе!!!
|
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
|
|
|
24.09.2012, 15:26
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 13.07.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
|
|
К тому же водопроводные трубы по правилам должны иметь контакт с металлическим каркасом здания, а на него по крайней мере если не земля, то хотя бы ноль заводится.
|
А если соседи сверху и снизу поменяли трубы на полипропиленовые?
Заземлювачі
1.7.115 Як природні заземлювачі можна використовувати:
- металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;
- металеві трубопроводи, прокладені в землі.
Последний раз редактировалось syrko; 24.09.2012 в 15:45.
|
|
|
|
24.09.2012, 16:05
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,739
Сказал спасибо: 2,487
Сказали Спасибо 897 раз(а) в 584 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от syrko
|
|
А если соседи сверху и снизу поменяли трубы на полипропиленовые?
|
Был в доме,где трубы холодной воды заменены на пластик.
Ряд из подвала идет заземляющий проводник, к которому в квартире соединены трубы и ванна.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" baiderin
|
|
|
24.09.2012, 17:41
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 13.07.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от baiderin
|
Был в доме,где трубы холодной воды заменены на пластик.
Ряд из подвала идет заземляющий проводник, к которому в квартире соединены трубы и ванна.
|
Так и должно быть. Но так редко кто делает, тем более, что трубы в квартире меняет каждый сам себе.
|
|
|
|