Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы

Пусковой ток трансформатора

Непрочитано 15.05.2012, 12:13  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

КРЕН писал, что....Ситуация с трансформатором выглядит следующим образом: Если обмотки трансформатора рассчитаны на 220 Вольт, то подключать его к трёхфазной сети следует «ЗВЕЗДОЙ». Иначе трансформатор сгорит.
Если обмотки трансформатора рассчитаны на 380 вольт, то подключать его к сети, следует треугольником. Иначе у трансформатора резко снизится мощность.....

Как ни соединяй трансформатор(э/д)- мощность остаётся той-же. По поводу подключения не согласен-380 на "звезде", 220 на "треугольник". Пример-принесли разделительный транс 380/220/36 на переделку под сварку,ЗВЕЗДОЙ на 380 подключили, на выходе 36. Подключили на 220 треугольником, на выходе 36, как был 2500 Вт, так и остался, никакого падения мощности, ток потребления при подключении зависит от схемы, и разница та самая 1,73!
Реклама:
0808andrew вне форума  
Непрочитано 15.05.2012, 17:20  
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Уважаемый 0808andrew, я что-то не понял, с чем Вы не согласны? Вы ведь трансформатор, обмотки которого были соединены «звездой», подключали к трехфазной сети, с линейным напряжением 380 Вольт. Попробуйте включить его к той же сети, но обмотки соедините треугольником. Но прежде, чем это сделать, подключите трансформатор, первичные обмотки которого соединены «звездой», к трёхфазной сети с линейным напряжением 220 вольт. И Вы убедитесь в моей правоте. В первом случае у Вас трансформатор прикажет «долго жить», а во втором, у трансформатора снизится выходная мощность и выходное напряжение, т.к. на каждой первичной обмотке будет падать по 127 вольт.
KREN вне форума  
Непрочитано 15.05.2012, 17:25  
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
FullSail, ну вот и подтверждение :

http://cxem.net/electric/electric79.php
Последнее утверждение, в этой цитате, будет справедливо, только для трёхфазной сети с линейным напряжением 220 вольт. Сейчас такие сети встречаются довольно редко. Промышленная сеть имеет линейное напряжение 380 вольт, и фазное 220 вольт.
KREN вне форума  
Непрочитано 15.05.2012, 18:51  
Алекс54
Частый гость
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Алекс54 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
и разница та самая 1,73!
Ну так мерять ток надо было не в ЛИНЕЙНОМ проводе , а в обмотке = токи равны при любом подключении.
Алекс54 вне форума  
Непрочитано 15.05.2012, 18:52  
BYZON80
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для BYZON80
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: омск
Сообщений: 645
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

лампочка Ватт на 40+реле времени))
BYZON80 вне форума  
Непрочитано 15.05.2012, 19:31  
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

С токами вообще-то интересный момент получается. В первичных обмотках трансформатора токи одинаковые, не зависимо от подключения (звезда или треугольник), при соответствующих напряжениях сети. Но в самих сетях, токи разные. В сети на 380 вольт, ток будет меньше, чем в сети на 220 вольт.
KREN вне форума  
Непрочитано 16.05.2012, 17:49  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

KREN, Звезда----- линейные токи=фазным, Uф меньше Uл в 1,73
треугольник------Uл=Uф, токи отличаются на 1,73,
ну если транс подключить на не номинал(U), то конечно мощность потеряли, тут согласен . Я к тому, что обычно треугольник-схема с меньшим напряжением, всё-таки токи возрастают почти в 2 раза.Транс на треугльнк(220) да на 380В подключить-это жестоко, долго не протянет.
0808andrew вне форума  
Непрочитано 17.05.2012, 12:09  
KREN
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Всё правильно. Дело в том, что обмотки современных трёхфазных трансформаторов, также как и электродвигателей, расчитаны на напряжение 220 вольт, поэтому в сеть с напряжением 380 вольт они включаются "звездой". Но кое-где, ещё встречаются трехфазные сети с линейным напряжением 220 вольт, так вот для этого случая и предусмотрено включение обмоток "треугольником".
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал.
KREN вне форума  
Непрочитано 17.05.2012, 12:18  
Sanyo
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Sanyo
 
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,508
Сказал спасибо: 3,755
Сказали Спасибо 2,257 раз(а) в 1,413 сообщении(ях)
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал.
Видел такое однажды, где двигатель порядка 50кВт с громадным маховиком раскручивали по данной методике, а потом муфтой включали нагрузку. Не скажу точно, что он толкал, но это было на заводе "Азовсталь" ещё лет 30 назад. Там практически все двигатели так включались, потому что обмотки не выдерживали токового удара, за время разгона, а я практику электромонтажника проходил. Там в щитах стояли реле времени на задержку переключения.
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.

Поубавилось активности в теме http://kazus.run/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!

Последний раз редактировалось Sanyo; 17.05.2012 в 12:22.
Sanyo вне форума  
Непрочитано 17.05.2012, 13:17  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора

Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
обмотки современных трёхфазных трансформаторов, также как и электродвигателей, расчитаны на напряжение 220 вольт
Если уж говорить о современных, то их давненько делают на 380(400)/660(690). А народ их пытается не глядя звездой запускать, и при большой нагрузке им не всегда это сходит с рук.
Вот недавно только владимирский движок на 110 кВт и треугольником, и звездой пытались пустить (не поверили шильдику - думали, опечатка) - выбивал автомат. Оказалось - витковое. Рекламация, однако.
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал
Это часто используется при тяжёлом пуске, например, если инерция механизма большая (насосы, вентиляторы). Обычно на мощных двигателях. До 15-22 кВт - не видел.
Scadauser вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49


Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4