| Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
Пусковой ток трансформатора
15.05.2012, 12:13
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
КРЕН писал, что....Ситуация с трансформатором выглядит следующим образом: Если обмотки трансформатора рассчитаны на 220 Вольт, то подключать его к трёхфазной сети следует «ЗВЕЗДОЙ». Иначе трансформатор сгорит.
Если обмотки трансформатора рассчитаны на 380 вольт, то подключать его к сети, следует треугольником. Иначе у трансформатора резко снизится мощность.....
Как ни соединяй трансформатор(э/д)- мощность остаётся той-же. По поводу подключения не согласен-380 на "звезде", 220 на "треугольник". Пример-принесли разделительный транс 380/220/36 на переделку под сварку,ЗВЕЗДОЙ на 380 подключили, на выходе 36. Подключили на 220 треугольником, на выходе 36, как был 2500 Вт, так и остался, никакого падения мощности, ток потребления при подключении зависит от схемы, и разница та самая 1,73!
|
|
|
|
15.05.2012, 17:20
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Уважаемый 0808andrew, я что-то не понял, с чем Вы не согласны? Вы ведь трансформатор, обмотки которого были соединены «звездой», подключали к трехфазной сети, с линейным напряжением 380 Вольт. Попробуйте включить его к той же сети, но обмотки соедините треугольником. Но прежде, чем это сделать, подключите трансформатор, первичные обмотки которого соединены «звездой», к трёхфазной сети с линейным напряжением 220 вольт. И Вы убедитесь в моей правоте. В первом случае у Вас трансформатор прикажет «долго жить», а во втором, у трансформатора снизится выходная мощность и выходное напряжение, т.к. на каждой первичной обмотке будет падать по 127 вольт.
|
|
|
|
15.05.2012, 17:25
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Последнее утверждение, в этой цитате, будет справедливо, только для трёхфазной сети с линейным напряжением 220 вольт. Сейчас такие сети встречаются довольно редко. Промышленная сеть имеет линейное напряжение 380 вольт, и фазное 220 вольт.
|
|
|
|
15.05.2012, 18:51
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от 0808andrew
|
|
и разница та самая 1,73!
|
Ну так мерять ток надо было не в ЛИНЕЙНОМ проводе , а в обмотке = токи равны при любом подключении.
|
|
|
|
15.05.2012, 18:52
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: омск
Сообщений: 645
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
лампочка Ватт на 40+реле времени))
|
|
|
|
15.05.2012, 19:31
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
С токами вообще-то интересный момент получается. В первичных обмотках трансформатора токи одинаковые, не зависимо от подключения (звезда или треугольник), при соответствующих напряжениях сети. Но в самих сетях, токи разные. В сети на 380 вольт, ток будет меньше, чем в сети на 220 вольт.
|
|
|
|
16.05.2012, 17:49
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 891
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
KREN, Звезда----- линейные токи=фазным, Uф меньше Uл в 1,73
треугольник------Uл=Uф, токи отличаются на 1,73,
ну если транс подключить на не номинал(U), то конечно мощность потеряли, тут согласен . Я к тому, что обычно треугольник-схема с меньшим напряжением, всё-таки токи возрастают почти в 2 раза.Транс на треугльнк(220) да на 380В подключить-это жестоко, долго не протянет.
|
|
|
|
17.05.2012, 12:09
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,790
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Всё правильно. Дело в том, что обмотки современных трёхфазных трансформаторов, также как и электродвигателей, расчитаны на напряжение 220 вольт, поэтому в сеть с напряжением 380 вольт они включаются "звездой". Но кое-где, ещё встречаются трехфазные сети с линейным напряжением 220 вольт, так вот для этого случая и предусмотрено включение обмоток "треугольником".
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал.
|
|
|
|
17.05.2012, 12:18
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,508
Сказал спасибо: 3,755
Сказали Спасибо 2,257 раз(а) в 1,413 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от KREN
|
|
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал.
|
Видел такое однажды, где двигатель порядка 50кВт с громадным маховиком раскручивали по данной методике, а потом муфтой включали нагрузку. Не скажу точно, что он толкал, но это было на заводе "Азовсталь" ещё лет 30 назад. Там практически все двигатели так включались, потому что обмотки не выдерживали токового удара, за время разгона, а я практику электромонтажника проходил. Там в щитах стояли реле времени на задержку переключения.
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.05.2012 в 12:22.
|
|
|
|
17.05.2012, 13:17
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
|
Re: Пусковой ток трансформатора
Сообщение от KREN
|
|
обмотки современных трёхфазных трансформаторов, также как и электродвигателей, расчитаны на напряжение 220 вольт
|
Если уж говорить о современных, то их давненько делают на 380(400)/660(690). А народ их пытается не глядя звездой запускать, и при большой нагрузке им не всегда это сходит с рук.
Вот недавно только владимирский движок на 110 кВт и треугольником, и звездой пытались пустить (не поверили шильдику - думали, опечатка) - выбивал автомат. Оказалось - витковое. Рекламация, однако.
Сообщение от KREN
|
|
А переключение обмоток из "звезды" в треугольник", в процессе запуска под напряжением, как предлагается в цитате выше, честно говоря я ни где не встречал
|
Это часто используется при тяжёлом пуске, например, если инерция механизма большая (насосы, вентиляторы). Обычно на мощных двигателях. До 15-22 кВт - не видел.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
|
|