| Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
29.12.2011, 22:49
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,380
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Вам ясно ответили, как:
в качестве силового ключа использовать полупроводник, а через контакты реле пустить цепь управления - там ток малый, подгорать не будут.
|
|
|
|
29.12.2011, 22:56
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Vinnitsa. Ukraine.
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от кустомер
|
Вам ясно ответили, как:
в качестве силового ключа использовать полупроводник, а через контакты реле пустить цепь управления - там ток малый, подгорать не будут.
|
Это слишком сложно,да и места нет. RC цепь,саме то!
|
|
|
|
29.12.2011, 23:20
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,380
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Какой ток берет мотор?
|
|
|
|
29.12.2011, 23:51
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Vinnitsa. Ukraine.
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от кустомер
|
|
Какой ток берет мотор?
|
Напряжение - 220 В
Потребляемая мощность - 720 Вт
|
|
|
|
30.12.2011, 08:19
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 363
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Так почему когда почищу всё работает нормально?
Разрыв цепи с индуктивностью - эдс катушки - повышенное напряжение - искра - нагар - плохой контакт.
Спасет только "усиление контактов" промежуточным контактором или электроника
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 30.12.2011 в 08:24.
|
|
|
|
30.12.2011, 09:32
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,380
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 918 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от LeonT
|
Напряжение - 220 В
Потребляемая мощность - 720 Вт
|
Несколько поболе трех ампер.
Симистор в корпусе ТО-220 даже на небольшом теплоотводе, займет места меньше, чем ваша RC-цепь.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" кустомер
|
|
|
30.12.2011, 10:38
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Vinnitsa. Ukraine.
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Сообщение от кустомер
|
Несколько поболе трех ампер.
Симистор в корпусе ТО-220 даже на небольшом теплоотводе, займет места меньше, чем ваша RC-цепь.
|
Схемку ,плз,если не затруднит.
|
|
|
|
30.12.2011, 11:48
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 210
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
|
|
|
|
30.12.2011, 12:06
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,821
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,289 раз(а) в 2,570 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Проблемы от вашей жадности. Контакты надо не чистить, а менять.
|
|
|
|
30.12.2011, 12:14
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 523
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Пробуй два варианта
|
|
|
|