| Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
Вопросы по RS485
07.12.2011, 20:47
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 59
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Спасибо, попробую. А какой должен быть номинал? Встречал схемы, где подтягивающие резисторы и 750 Ом и 2 кОм.
|
|
|
|
07.12.2011, 21:50
|
|
|
Прописка
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Вас же спросили, проверяете ли флаги ошибок. У Вас первый байт ошибочный, вот нули и получаются.
А вообще, нужна полностью схема интерфейсной части и укажите скорость передачи.
Резисторы 120 ом, если не делать супер-пупер смещение (там уже больше резюков и других номиналов).
|
|
|
|
07.12.2011, 21:53
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.05.2005
Адрес: Саратов.ru
Сообщений: 1,550
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Сообщение от EugenPKH
|
|
надо еще на конечных устройствах поставить подтягивающие резисторы и все встанет хорошо у вас
|
Зачем на дифференциальной линии вешать подтяжки?
|
|
|
|
07.12.2011, 22:01
|
|
|
Прописка
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Сообщение от AJScorp
|
|
Зачем на дифференциальной линии вешать подтяжки?
|
Для затухания отраженного сигнала. Импенданс линии эрэс485 должен быть 120 ом. И это не подтягивающие резисторы, а один резистор между между парой.
|
|
|
|
07.12.2011, 22:08
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.05.2005
Адрес: Саратов.ru
Сообщений: 1,550
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Сообщение от ilya_sh
|
|
Для затухания отраженного сигнала. Импенданс линии эрэс485 должен быть 120 ом. И это не подтягивающие резисторы, а один резистор между между парой.
|
Это я и имел в виду, для RS485 резисторы по 120ом вешаются на концах линии между А и В, два. На коротких линиях можно один. Но не
Сообщение от EugenPKH
|
|
подтягивающие резисторы
|
|
|
|
|
07.12.2011, 22:13
|
|
|
Прописка
Регистрация: 09.10.2007
Сообщений: 235
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Я полагаю, что если человек работает с 485-м, значит он знает о чем речь идет.
Подтягивающие, кстати, тоже ставят. Но там посложней будет. Ему на 30м это ни к чему.
|
|
|
|
07.12.2011, 22:21
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 10.05.2005
Адрес: Саратов.ru
Сообщений: 1,550
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Сообщение от ilya_sh
|
|
Подтягивающие, кстати, тоже ставят.
|
Честно говоря, в своей практика такого не встречал, обычно всё гальванически развязанное делал.
Сообщение от ilya_sh
|
|
Ему на 30м это ни к чему
|
На столе 30м при правильно построенном протоколе и без терминаторов работать должно.
|
|
|
|
07.12.2011, 22:34
|
|
|
Частый гость
Регистрация: 26.04.2005
Сообщений: 31
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Подтягивающие резисторы ставят так - A через 10k к плюс 5 Вольт, а B через 10к к минусу. Эти резисторы нужны для однозначного определения единичного уровня на входе. При примении грозозащитных барьеров без этих резисторов ничего не работало. Из-за утечек между A и B на входе из-за барьера был ноль и соответственно ничего не работало.
|
|
|
|
07.12.2011, 22:49
|
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.10.2011
Сообщений: 59
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Установил резисторы к + и -. Ничего не поменялось. Сбои проскакивают. Когда касаешься рукой плюсового провода - всё ОК. Как мне давить эту помеху?
И ещё вопрос - соединённые вместе входы управления приёмника и передатчика. Сейчас у меня на эти выводы просто подаётся уровень с микроконтроллера - высокий на передачу, низкий на приём. Нужно ли подтягивать эти объёдинённые выводы к плюсу питания?
|
|
|
|
07.12.2011, 23:45
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 14.06.2009
Адрес: Україна Київська обл. м.Буча
Сообщений: 328
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
|
Re: Вопросы по RS485
Рекомендуется подключать 10 кОм к +.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
|
Wiznet W7100. Общие вопросы
|
R_N |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
7 |
06.06.2012 00:33 |
|
Работа с RS485
|
okt03 |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
13 |
13.02.2008 10:59 |
|
RS485
|
stri |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
4 |
06.08.2007 10:36 |