Управление коллекторным двигателем

Непрочитано 20.11.2010, 17:32  
TeHoTaMy
Прохожий
 
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
TeHoTaMy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

А чем вам 2,5 вольта на АЦП не ноль?

"Товарищи ученые, доценты с кандидатами.
Замучились вы с иксами, запутались в нулях." (с)
Реклама:
TeHoTaMy вне форума  
Непрочитано 20.11.2010, 23:26  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Уважаемые форумчане! Давайте не будем забивать голову бедному студенту неясными формулировками и мутными формулами с неясными размерностями "констант". Во всём нужен системный подход. Задача стоит так - обеспечить реверсивное управление оборотами двигателя? Так вот, чтобы обеспечить вращение коллекторного двигателя, совершенно недостаточно "просто подать на него напряжение". Во первых, его может просто не хватить для преодоления момента трогания, и при некоторых условиях это может привести к его перегрузке, т.к. ток может быть значительным, а вся мощность при этом будет выделяться в тепло на омическом сопротивлении якоря и щёточного узла. Отсюда вытекает необходимость контроля скорости в обратной связи. Наиболее распространенные способы - тахогенератор и тахометрический мост (отбросим энкодер как более сложный в программной реализации ). Тахогенератор также не стоит рассматривать для упрощения задачи с точки зрения сложности доставания двигателя со встроенным и сложности конструктивной варианта с внешним. Тогда - тахометрический мост. В сущности, здесь он уже предлагался в неявном виде - ПОС по току и ООС по напряжению. Рассуждения по поводу неограниченного роста напряжения просто смешны для радиотехника. В случае баланса моста рост выходного напряжения при росте нагрузки в точности компенсирует падение напряжения на омическом сопротивлении якоря. В плечах моста выделяется ЭДС двигателя, именно которой, а не напряжению, и пропорциональны обороты двигателя. Кстати, именно такой способ применялся в подавляющем большинстве стабилизаторов вращения двигателей кассетных магнитофонов, даже в самых убогих, на двух транзисторах.
А уж дальше - шим, реверсивный драйвер, построение обратных связей (усложняющееся ввиду оторванности нагрузки от общего провода, влекущеё, видимо, необходимость гальванических развязок в цепях ОС), выбор контроллера - отдельная, не менее сложная задача. Главное - каждую задачу решать системно, чтобы в голове оставалось какое-то понимание, как подобные задачи решаются в общем случае. Конечно, если моторчик игрушечный, 90% всего можно не учитывать, но ведь студент потом может стать инженером, и где гарантия, что он игрушечный подход не применит и в серьёзных задачах?
Scadauser вне форума  
Непрочитано 20.11.2010, 23:48  
Gerbicid
Прописка
 
Аватар для Gerbicid
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 203
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
но ведь студент потом может стать инженером, и где гарантия, что он игрушечный подход не применит и в серьёзных задачах?
Нормальный студент берет талмуд и хрошенько штудирует его, по другому серьезным инженером не стать. На форуме за него никто ничего делать не будет, максимум пнут в нужном направлении. Вы случаем не преподаватель? Такая пламенная речь
__________________
Gerbicid вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 00:01  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Случаем нет - 30 лет с электроприводами в обнимку.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 00:51  
dmitriy_kuznecov
Прописка
 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 124
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Дима, а здесь правильно? Как в таком случае отделить ноль от минуса? Ведь движок кроме реверсного вращения еще и остановится должен.
Может, твоему выпрямительному ОУ сделать смещение диапазона в область 0..+10? Тогда нулевую точку остановки вращения получим на +5, а напряжение приводить к абсолютному значению относительно смещения. Да, без двухполярного не обойтись.
использовать два канала АЦП. Один с выпрямителя - показывает амплитуду сигнала, второй только знаксоответственно если на первом канале какойто сигнал, а на втором такое же напряжение - то крутим в одну сторону пропорционально первому сигналу, если на первом канале какоето напряжение, а на втором ноль то крутим в другую сторону, если на обоих ноль, то никуда не крутим
dmitriy_kuznecov вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 01:01  
dmitriy_kuznecov
Прописка
 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 124
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Главное - каждую задачу решать системно, чтобы в голове оставалось какое-то понимание, как подобные задачи решаются в общем случае. Конечно, если моторчик игрушечный, 90% всего можно не учитывать, но ведь студент потом может стать инженером, и где гарантия, что он игрушечный подход не применит и в серьёзных задачах?
если человек хочет получить хорошую оценку, то невозможно написать супер инструкцию которая убережет его от проблем в будующем. Если человек хочет получить знаний - то он их получит, препод по контроллерам научит правильно юзать эти девайсы, препод по двиглам научит правильно их крутить. Задача перед ТС ИМХО показать знание архитектуры и переферии МК и базовые знания по схемотехнике. А то мы (например я с вами)так и до индуктивных выбросов по комутации транзисторов доберемся, с рекуперацией онных, а ТС понять не может что и как в АЦП устроенно и какой хидер в программе прицепить.
dmitriy_kuznecov вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 12:58  
dredy
Частый гость
 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
dredy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Хочу немного конкретизировать обстановку.
полгода назад была поставлена аналогичная задача только с условием реализации исключительно на логике.
сама схему у меня не сохранилась, а идея была такой ( приложение)
подается любое напряжение от -10 до +10. оно "идет" на блок определения знака ( аналоговый компаратор с открытым коллектором) и на блок выделения модуля.
далее только положительное напряжение идет на блок ШИМ ( генератор треугольных импульсов на таймере КР1006ВИ1.) модулированный и усиленный сигнал идет на мультиплексор, на который от блока определения знака приходит 1 или 0 в зависимости от знака. Далее мультиплексор подает модулированное напряжение либо на одну, либо на другую часть Н-моста на полевиках в зависимости от знака.
вот и получается что регулируется скорость и направление вращения.

Примерно такую же штуку мне надо реализовать на МК51.
что в схеме оставить и что убрать следует , и какие функции может реализовать МК?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21112010864.jpg
Просмотров: 92
Размер:	314.4 Кб
ID:	14970
dredy вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 13:07  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,827
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
полгода назад была поставлена аналогичная задача только с условием реализации исключительно на логике.
Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
генератор треугольных импульсов на таймере КР1006ВИ1.
КР1006ВИ1 как то не чистая логика у нее ОУ на входах.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума  
Непрочитано 21.11.2010, 17:39  
sarkel39
Частый гость
 
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
sarkel39 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

TeHoTaMy,
Я уже далеко не студент и если не трудно, сбросте загрузочный файл для ATTINY15 к предложенному регулятору(из Вашего сообщения я понял что все уже у Вас реализовано?) Если ,что-то не так, то извините меня!
sarkel39 вне форума  
Непрочитано 22.11.2010, 01:12  
dmitriy_kuznecov
Прописка
 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 124
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем

алгортитм не меняется - один канал ацп с выпрямителем - выделение модуля, второй - детектор - компаратор нуля, шим с мультиплексором - таймер в режиме шим.
dmitriy_kuznecov вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление бесколлекторным двигателем CR8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 29.05.2010 11:47
Управление вентильным двигателем (MC33035) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.04.2010 19:33