| Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха. |
Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке
08.07.2023, 12:25
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Скупой платит дважды. Тупой - трижды. 
А при трех вольтах оно вообще сработает то? В доках к реле указывается напряжение срабатывания. Для начала срабатывания явно не хватит напряжения отпускания. Объясняется эта разница чисто механически - подвижной части нужно сообщить ускорение для начала перемещения. А вот обратно при размыкании ускорение сообщит уже пружина.
Сообщение от j-Roger
|
|
аки разрешит Вам использовать реле при таких условиях
|
Конечно, мы все - разрешаем. Используйте. Только не жалуйтесь, что не работает как хочется.
Кстати, давно бы этот гражданин уже сам бы проверил на практике! А то не все симуляшки такое способны отсимулировать.
Сообщение от zoog
|
|
Вроде в даташитах видел что-то про экономное питание, но сейчас не найти.
|
Это называется "operate voltage", оно на 60-75% ниже номинального.
|
Цитата:
|
|
нагрузка на контакты - полная (порядка 50..80А
|
Ну-ну. А вы на винтиках М3 прикручиваете настенный шкаф? Просимулируйте это!
__________________
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.07.2023 в 12:35.
|
|
|
|
Сказали "Спасибо" NewWriter
|
|
|
08.07.2023, 12:34
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,313
Сказал спасибо: 2,633
Сказали Спасибо 12,076 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от NewWriter
|
|
Объясняется эта разница чисто механически - подвижной части нужно сообщить ускорение для начала перемещения.
|
Объясняется это свойствами магнитной цепи. Разомкнутой и замкнутой.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
|
|
|
08.07.2023, 14:15
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 30.01.2005
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
В дополнение к сказанному не стоит забывать о еще одном побочном эффекте: даже если в паспортных данных указано напряжение удержания, но оно ниже порога срабатывания (у большинства реле так), то реле под напряжении удержания при соответствующем внешнем воздействии отвалится и не включится снова. А уж найтись такое воздействие найдется всегда - тот же скачок напряжения, если уж так уверенно исключать механику. Поэтому по хорошему надо при этом отслеживать состояние - а этот гемор нужен? Хотя конечно все зависит от задачи - разморозить морозилку с товаром на сумму хххх думаю не охота никому, ну а если погаснет какая нибудь реклама, так только хорошо... ИМХО
|
|
|
|
08.07.2023, 23:58
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от kreking
|
|
Питание реле пониженным напряжением.
|
Спасибо за попытку, но вопрос не о реализации, а об ограничениях и надёжности.
Сообщение от Santil@
|
|
zoog, на 50-80А реле? Что за реле такое. Вводные данные дайте точные, а не просить что бы для тебя исследования делали и факты показывали.
|
А какая разница? Все реле одинаковы. Вот стандартное Куинджи:
Сообщение от NewWriter
|
|
А при трех вольтах оно вообще сработает то? В доках к реле указывается напряжение срабатывания. Для начала срабатывания явно не хватит напряжения отпускания.
|
Держите в курсе Ваших инсайтов.
Сообщение от Ant66
|
|
то реле под напряжении удержания при соответствующем внешнем воздействии отвалится и не включится снова.
|
Если кто-то будет бить по реле кувалдой - отпускание контактов выглядит минорной проблемой.
Сообщение от Ant66
|
|
воздействие найдется всегда - тот же скачок напряжения
|
Реле включается при 70В в сети и повышает его до 110ти. Если сеть упадёт ниже 60ти - то повышение не случится и беды в этом нет. Вопрос в том, не увеличится переходное сопроитвление при низком напряжении или ещё какие бяки. Догадки -
|
Цитата:
|
|
I coulda pissed ya a fuckin’ cup by now.
|
|
|
|
|
09.07.2023, 02:51
|
|
|
Прохожий
Регистрация: 30.01.2005
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от zoog
|
|
Если кто-то будет бить по реле кувалдой - отпускание контактов выглядит минорной проблемой.-
|
Там далеко и не кувалды хватит, но если вы так уверены, никто не против.
Сообщение от zoog
|
|
Реле включается при 70В в сети и повышает его до 110ти. Если сеть упадёт ниже 60ти - то повышение не случится и беды в этом нет. Вопрос в том, не увеличится переходное сопроитвление при низком напряжении или ещё какие бяки. -
|
Я имел ввиду короткие провалы, но если отпадание приводит к безопасному состоянию - почему не попробовать.
Теперь по делу - переходное сопротивление зависит от контактного давления, оно в свою очередь от конструкции реле и положения якоря. Положение же якоря не изменится пока напряжение не будет ниже порога удержания. Поэтому изменение контактного сопротивления маловероятно, по крайней мере при классической конструкции.
Не советую занижать напряжение включения, даже в пределах допустимого по тех. данным. Уже имел нег. опыт в виде повышенного износа контактов (несмотря на наличие соотв. цепочек искрогашения) из-за замедленного притяжения якоря и соответств. повышенного дребезга и более длительного периода заниженного контактного давления. И да, я сам считал этот эффект маловероятным. Хотя опять же все зависит от конкретной задачи и примененных реле...
Только не увлекайтесь слишком - при отсутствии определенного запаса износ реле может проявить себя потом. Я так понимаю устройство разовое для себя? Тогда разброс параметров по барабану...
|
|
|
|
09.07.2023, 05:41
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от akegor
|
|
Объясняется это свойствами магнитной цепи. Разомкнутой и замкнутой.
|
Точно-точно? Подал 3В, замкнул контакты - 0 эффекта, ничего не притягивается. В то время, как удержание - 1,8В.
Сообщение от Ant66
|
|
Там далеко и не кувалды хватит, но если вы так уверены, никто не против.
|
Я не уверен, но за неимением контраргументов не вижу предпосылок для смены начальных предположений.
Сейчас 3В на обмотке, стучал кулаком со всей силы по поверхности с реле - ничего, по самому реле - ничего, контакты смог развести только прямым воздействием с некоторым усилием.
Сообщение от Ant66
|
|
Не советую занижать напряжение включения, даже в пределах допустимого по тех. данным.
|
Где Вы такое увидели? Включение наоборот будет при х3 Uном.
Сообщение от Ant66
|
|
Только не увлекайтесь слишком - при отсутствии определенного запаса износ реле может проявить себя потом.
|
Аргументы?
Последний раз редактировалось zoog; 09.07.2023 в 06:20.
|
|
|
|
09.07.2023, 06:29
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от zoog
|
|
Включение наоборот будет при х3 Uном.
|
Потрясающе.
zoog, с этого и стоило начинать.
https://kontakt-t.ru/catalog/file/re..._JQX-60F-A.pdf
Вот в даташите есть параметр Release voltage. Т.е. вопрос теперь можно поставить так: "1.2 В - это напряжение гарантированного удержания или гарантированного отпускания?" Потому как в случае одной формулировки: 3 В надёжно будут держать. Во втором случае 3 В - недостаточно "низко" для гарантированного отпускания.
Но уж при 9.6 вольтах - точно держать будет. Что Вам мешает использовать 9.6 Вольт?
Или взять версию реле с катушкой на 6 Вольт?
Сообщение от zoog
|
|
вместо 2,2/630 придётся поставить 3*4,7/630,
|
Это Вы про балластный конденсатор что ли? Ну так и берите реле с катушкой AC. Хоть на 24 В. Ток на управление там будет как раз сопоставимый с Вашими 3 В на 12-ти вольтовой катушке.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 09.07.2023 в 07:11.
|
|
|
|
09.07.2023, 08:17
|
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,313
Сказал спасибо: 2,633
Сказали Спасибо 12,076 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от zoog
|
|
Точно-точно? Подал 3В, замкнул контакты - 0 эффекта, ничего не притягивается. В то время, как удержание - 1,8В.
|
А Вы знаете, что при разборке-сборке ДПТ с постоянным возбуждением, характеристики его ухудшаются? Не знаю, как с неодимом, но старые движки рекомендовалось не разбирать "во избежание...". К чему бы это? Вангую, что к всё тем же свойствам магнитной цепи...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
09.07.2023, 10:09
|
|
|
Прописка
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 240
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от zoog
|
Првет всем. Вроде уже поднималась тема - но не нашёл(
Реле на 12В отпускает при 1,8В, хочу использовать его при 3В (запускать есть чем), вибраций нет, нагрузка на контакты - полная (порядка 50..80А).
Льзя?
|
Простите, что поздно встрял. А в чем цель и причина? Всем понятно, что надежность будет ниже. Надо иметь в виду условия эксплуатации. Механические воздействия например. Рядом сработал пускатель и от вибрации ваше реле отвалилось! И сила прижима якоря ниже, поэтому велика вероятность увеличения сопротивления контактной площадки и затем ее разогрев и т.д. Если с напряжением срабатывания у вас все нормально, то может быть лучше поставить бистабильное реле, которое вообще не потребляет после срабатывания?
|
|
|
|
09.07.2023, 10:13
|
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,615
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
|
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
|
|