Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

Непрочитано 30.06.2021, 12:46  
ramator
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Воронеж
Сообщений: 304
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

Приобрел на дачу стабилизатор Энерготех NORMA. В нем для переключения режима (стабилизация - байпас) применен ВА-101 (две половинки включены встречно-параллельно). Но есть некоторое среднее положение, как на фото.

До установки и монтажа возник вопрос. Иногда (при отключении подачи сетевого напряжения) необходимо подключить резервный бензогенератор 220 В. Тогда на выходных клеммах неработающего стабилизатора появится 220 В. Структурная схема стабилизатора на рисунке.

Вопрос: допустимо ли такое нейтральное положение и не чревато ли оно фатальным воздействием на стабилизатор?
Со стороны входной линии от электросчетчика будет отключен автоматический размыкатель на столбе и в самом стабилизаторе (автомат. выключатель на схеме внизу). Спасибо.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20210630_110018.jpg
Просмотров: 0
Размер:	115.1 Кб
ID:	163755   Нажмите на изображение для увеличения
Название: транзит.jpg
Просмотров: 0
Размер:	53.1 Кб
ID:	163756  
Реклама:
ramator вне форума  
Непрочитано 30.06.2021, 13:03  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

В среднем положении выключатель не фиксируется и оно не является штатным положением. Контакты могут быть недовключены или недовыключены, может наблюдаться искрение.
NewWriter вне форума  
Непрочитано 30.06.2021, 14:07  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
Вопрос: допустимо ли такое нейтральное положение и не чревато ли оно фатальным воздействием на стабилизатор?
Судя по фото - это "среднее положение" - результат отключения одного из автоматов без включения другого. Например при срабатывании расцепителя включенного автомата, либо механического недовключения этого автомата. В этом положении оба автомата отключены.
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 30.06.2021 в 14:09.
genao вне форума  
Непрочитано 30.06.2021, 16:00  
ramator
Вид на жительство
 
Регистрация: 25.02.2011
Адрес: Воронеж
Сообщений: 304
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
В среднем положении выключатель не фиксируется и оно не является штатным положением. Контакты могут быть недовключены или недовыключены, может наблюдаться искрение.
Вот этого я опасаюсь. Но на фото он фиксирован, может кто сталкивался с такими раньше сдвоенными расцепителями?
ramator вне форума  
Непрочитано 30.06.2021, 17:17  
NewWriter
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для NewWriter
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,481
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,222 раз(а) в 1,317 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвоенный автоматический выключатель BA-101

C такими - нет. Если в качестве переключателя стоят заводские Dekraft BA-101, то это какая-то недокументированная самоделка. Удержание в среднем положении происходит за счет зеркального (перевернутого) монтажа второго автомата, из за чего усилие возврата первого автомата уравновешивается усилием включения второго автомата и они зависают в среднем положении. А среднее положение - это такое неустойчивое положение с негарантированным состоянием. Взвод механизма и начало сближения контактов начинается в первой половине хода рычага, а вторая половина хода служит для создания усилия прижатия контактов и фиксации рычага. Точный момент сближения и замыкания контактов не документируется. И потому в среднем положении рычага контакты остаются недовключенными, с малым усилием прижима или недоразомкнутыми, с малым зазором.

Upd.
Поискал инфу про этот стабилизатор. Оказывается, у них такой перевернутый монтаж автоматов - это ихнее "ноу-хау". Мдааа... не все разработчики одинаково грамотны. Среднее положение ручки автомата в общем случае не является гарантированным, а при срабатывании автомата на отключение, из-за противодействия со стороны второго автомата не может гарантироваться надежное отключение.

Вот тут, смотреть с 1:33 и наблюдать за положением рычага включения и положением подвижного контакта. У разных производителей могут немного отличаться моменты начала замыкания контактов.
Скорее всего именно поэтому на приборе есть надпись "Не переключать под нагрузкой".
Видео:

Последний раз редактировалось NewWriter; 30.06.2021 в 18:24.
NewWriter вне форума  
Сказали "Спасибо" NewWriter
ramator (30.06.2021)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоматический выключатель, термомагнитный расцепитель напряжения фирмы Moeller BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 8 31.10.2020 20:56
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
Автоматический выключатель ВА-55 (БПР) Серый Волк Поиск схем. Делимся схемами 1 07.09.2011 22:10
Автоматический регистратор- выключатель освещения Kytym Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.11.2006 08:57
Автоматический регистратор выключатель освещения alik1267 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.09.2006 10:26


Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.