APC Back UPS CS 500 странное поведение

Непрочитано 05.09.2020, 11:41  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от serg_42 Посмотреть сообщение
pav_vl, в тырнете довольно детальное описание работы схемы лежит (включая описание всех уровней защиты).
Не смотрели?
Спасибо. Посмотрю.
Реклама:
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 05.09.2020, 11:46  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от mikhail09p Посмотреть сообщение
Я не то имел ввиду, Вы неправильно поняли. Вы спросили - Вам ответили. Более чем предметно. А вы купили новый вместо ремонта. Просто у меня душа болит... Как можно было не попробовав отремонтировать, сразу покупать.
Я не в обиде! Спасибо за сочувствие. Может и поторопился, но ремонт затянется надолго (моя особенность ), и неизвестно чем закончится.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 05.09.2020, 11:49  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от estet Посмотреть сообщение
pav_vl, на первом фото в нижней части платы. 5 шт. 22мк если не ошибаюсь.
Я собрал его, но видно зря. Когда разберу посмотреть пайки отпишусь.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 05.09.2020, 12:04  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
...подключи лампу помощнее и постучи по платам, попрогинай слегка, некоторые пайки вижу сомнительны, надобно обновить...
Собрал УПС, чтобы проверить правильность работы после разборки, потом разберу для испытания. Но при стандартном расположении платы ее не больно погнешь. Лежит и плотно примыкает к корпусу.
1. Насколько нужна мощная лампа? 300 Вт хватит? Не лишне будет?
2. Не могли бы Вы указать на фото сомнительные места? Боюсь глаза не те, - пропущу.
Для исследования и с целью безопасности придется сделать небольшой стенд (громко сказано, но по сути верно).
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 05.09.2020, 13:51  
yblod5
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для yblod5
 
Регистрация: 15.02.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 729
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от pav_vl Посмотреть сообщение
300 Вт хватит?
хватит
Сообщение от pav_vl Посмотреть сообщение
сомнительные места?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-05_19-46-19.jpg
Просмотров: 0
Размер:	63.9 Кб
ID:	156092

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-09-05_19-48-13.jpg
Просмотров: 0
Размер:	67.3 Кб
ID:	156093
__________________
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума  
Сказали "Спасибо" yblod5
pav_vl (05.09.2020)
Непрочитано 07.09.2020, 13:15  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Прошу меня извинить, но тема приостанавливается. У меня произошла авария. Сгорели осциллограф и мой основной комп.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 07.09.2020, 19:31  
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,803
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,152 раз(а) в 549 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Это как-то связано с ремонтом APC Back UPS CS 500?
DanilinSA на форуме  
Непрочитано 09.09.2020, 13:29  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Это как-то связано с ремонтом APC Back UPS CS 500?
Да. К сожалению. Виноват во всем сам. Дураков надо учить.
Извините за потраченное вами время на меня. Временно темой не занимаюсь. Нет настроения и полноценной возможности. Но обязательно продолжу позже.
Спасибо всем.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 01.10.2020, 13:56  
pav_vl
Прописка
 
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
pav_vl на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

После восстановления компа, вернул старый ИБП на место. 10 дней он работал без сбоев. Прошла жара, прошли проблемы.
Разобрал ИБП. Включал с нагрузкой без. Подвергал деформации плату. Ничего не дало. При более внимательном рассмотрении указанных yblod5 мест, непропаев не обнаружено. Чистые и аккуратные пайки. Покачал контактные лепестки, припаянные здесь - ничего подозрительного не заметил. Плохие фотографии. На них в этих местах тени, которые сбивают с толку.
Частично перевел и прочитал описание от serg_42. Есть указание на два момента, которые могут вызвать отключение ИБП - это низкий заряд батареи, и ее перезаряд. Первое, наверное, связано с режимом работы от батареи, а вот второе с режимом от сети. Однако надо разобраться. Ведь фраза отключение ИБП должна заключать в себе смысл именно отключение, т.е. индикация должна отображать его отключение или отсутствие горящих светодиодов. В моем же случае всегда горит зеленый светодиод, сигнализирующий исправность устройства. Буду разбираться дальше.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
pav_vl вне форума  
Непрочитано 01.10.2020, 14:11  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,924
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,030 раз(а) в 2,258 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Back UPS CS 500 странное поведение

Сообщение от estet Посмотреть сообщение
на первом фото в нижней части платы. 5 шт. 22мк если не ошибаюсь.
Как-то на работе принесли полдесятка разных маломощных УПС-ов фирмы APC - перестали включаться.
Ради интереса повыпаивал в одном все мелкие электролиты и измерил их емкость (измерителем RLC, измеряющем не на "постоянке", а на 1 кГц) - оказались неисправными все мелкие 22 мкФ. Остальная мелочь (10 мкФ и , возможно, были 4,7 мкФ) - очень даже живые.
Удивительно, но в остальных тоже все мелкие такого же номинала высохли!
Причем - разных фирм, в т.ч. были и Rubycon.
После замены во всех УПСах всех этих 22-микрофарадников все аппараты заработали...
Yuri222 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I) ESelin Ремонт оргтехники 147 24.11.2025 00:48
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
Использование Back Ups Pro 420 Trewel Поиск схем. Делимся схемами 2 02.04.2011 11:27
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12


Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.