Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Непрочитано 21.12.2018, 20:25  
medtexnik
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для medtexnik
 
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Златоуст
Сообщений: 487
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Есть еще особо умные соседи, которые в качестве заземления применяют подключение к водопроводной трубе, а особо одаренные и к газовой....
ПУЭ 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. " -то бишь водопровод разрешен,без вставок изолирующих.
medtexnik вне форума  
Сказали "Спасибо" medtexnik
mike-y-k (22.12.2018)
Непрочитано 21.12.2018, 21:37  
svsexmon
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для svsexmon
 
Регистрация: 03.12.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,740
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Прошу прощения но, тогда почему я каждый год меняю эл.нагреватели воды накопительные на 80 литров. Год и в помойку - текут, гниют, лопаются. Давление воды в норме, установлено по паспорту к нагревателю. Перепробовал кучу марок и фирм. Последняя марка нагревателя Zanussi, почти два года выдержала и вот опять в течку.
От 6 тысяч и до 15 тысяч все перепробовал. Осталось одно, сделать полностью самодельную из надежного металла (если найду таковой)...
у Моих - одын 11 лет проработал - НЕржавейка - единственно - ТЭНы под них - гавнючие!!! год - полтора и Менять!!! А сам бак досих пор Целый - только одно крепление наполовину отвалилось... - заменил на Илектро-Люкс - тоже НЕржавейка - думал в нём ТЭН будет Лучше... - та-же Хрень!!!
Хорошо хоть Гарантия - 2 года! 1 ТЭН уже заменили по Гарантии... Ждёмс Очередной Сюль-Прыз!!!
__________________
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума  
Непрочитано 21.12.2018, 22:05  
28-63
Вид на жительство
 
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 466
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Прошу прощения но, тогда почему я каждый год меняю эл.нагреватели воды накопительные на 80 литров. Год и в помойку - текут, гниют, лопаются.
вставь внутрь магниевый электрод.
он будет протектором. служи 5-7 лет.

28-63 вне форума  
Непрочитано 22.12.2018, 06:09  
SergeyNT_
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для SergeyNT_
 
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 500
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от medtexnik Посмотреть сообщение
ПУЭ 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников
ПУЭ для специалистов библия написанная кровью, а для быдло там слишком много непонятных буковок, и так работает и ладно.

Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
вставь внутрь магниевый электрод.
он будет протектором. служи 5-7 лет.
Если это электрокоррзия, то катодной защиты хватает на несколько месяцев, а дальше не важно из чего трубы (нержавейка, медь, латунь, золото) все будет растворяться

Еще раз построюсь, изоляторы спасут мир.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
-vitalik- (22.12.2018), mike-y-k (22.12.2018), stalkernet (23.12.2018)
Непрочитано 22.12.2018, 06:54  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО/МО
Сообщений: 12,284
Сказал спасибо: 11,860
Сказали Спасибо 4,159 раз(а) в 3,177 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Demo65, таки в ответ - совокупность факторов в конкретном месте применения.
Состав воды.
Материал самого бака и его покрытия.
Материал и покрытие всего остального в той воде (ТЭН, датчики, приборы, оборудование,…)
Наличие изоляторов где необходимо.
Потенциалы и токи между самой водой и элементами конструкции, обусловленные уже электрической схемой и параметрами использованного.

Если ситуация повторяется - один раз найти причину будет сильно экономнее для ежегодного бюджета
Начать с изоляторов, прочитать про блуждающиие токи и измерения в системах электрозащиты от коррозии, реализовать схему для длительного наблюдения.
Даже гальваническая развязка сетевого питания внесёт свою лепту.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 22.12.2018, 11:47  
Demo65
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Demo65
 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,462
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
вставь внутрь магниевый электрод.
он будет протектором. служи 5-7 лет.
Он там и стоит целёхенький. Ещё один вставить?

Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Материал самого бака и его покрытия.
Начато от "нержавейки" и закончено эмалированным.

Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Наличие изоляторов где необходимо.
трубы полипропилен.
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Потенциалы и токи между самой водой и элементами конструкции
Бак заземлен через розетку.

Последний раз редактировалось Demo65; 22.12.2018 в 12:04.
Demo65 вне форума  
Непрочитано 22.12.2018, 15:33  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО/МО
Сообщений: 12,284
Сказал спасибо: 11,860
Сказали Спасибо 4,159 раз(а) в 3,177 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Demo65, заземлённый через розетку бак означает, что путь тока на землю имеется. Теперь про ток на землю через саму воду нужно понять и не полениться заказать анализ своей воды - pH, концентрации всех ионов по отдельности, концентрацию органических соединений.
Посмотреть на утечки в силовых цепях, особенно на ток по заземляющему провожу.
А в той розетке реальный PE или N на контакте PE?
Даже закон Мерфи не объясняет наблюдаемое - таки есть причина и ее нужно найти.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 22.12.2018, 16:30  
svsexmon
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для svsexmon
 
Регистрация: 03.12.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,740
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Он там и стоит целёхенький. Ещё один вставить?
Начато от "нержавейки" и закончено эмалированным.
трубы полипропилен.
Бак заземлен через розетку.
Шайтан... Однако...

Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
... Даже закон Мерфи не объясняет наблюдаемое - таки есть причина и ее нужно найти.
Ну... насчёт Законов мёр-Фи-и-и... - я бы НЕ горячился... Ибо...
.
Есть у меня "пле-мяшка"... - у которой "в руках" любые электроприборы - Сгорают...
__________________
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг

Последний раз редактировалось svsexmon; 22.12.2018 в 16:34.
svsexmon вне форума  
Сказали "Спасибо" svsexmon
mike-y-k (22.12.2018)
Непрочитано 22.12.2018, 16:34  
SergeyNT_
Гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для SergeyNT_
 
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 500
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Бак заземлен через розетку.
А дальше куда? Это точно заземление а не зануление? В большинстве случаев шина N (нейтраль) и шина PE (заземление) подключены на один болт, который приварен к корпусу распред щитка.

Часто такое наблюдал: между нейтралями двух вводов (в данном случае можно говорить о двух стояках в разных подъездах) вольтметром измерял несколько десятков вольт.

Demo65, возможно рассмотрение бака с сухими ТЭНами? Они не контактируют с жидкостью, единственный недостаток - баки начинаются от 50литров.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
mike-y-k (22.12.2018), stalkernet (23.12.2018)
Непрочитано 22.12.2018, 17:23  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО/МО
Сообщений: 12,284
Сказал спасибо: 11,860
Сказали Спасибо 4,159 раз(а) в 3,177 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?

svsexmon, так у уважаемого Demo65 только баки и не в руках, и совсем не моментально,… а это уже сильно конфликтует с распределениями вероятностей…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.