Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
06.02.2017, 05:40
|
|
|
Гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 500
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Сообщение от Repit
|
- "Косинус нагрузки" прежде всего проблемы для сети, тем более что в ней работают два генератора где синхронизируемый то же реактивная нагрузка особенно в момент перетока мощности - именно тут и нужно измерять фазу, или что ?
А что будет в сети с реактивностью и перегрузками ?
|
У синхронных генераторов два управляющих воздействия - обороты и напряжение.
В начальном этапе напряжение генератора подстраивается близкое к сетевому, потом начинает синхриться фаза (в ручных синхронизаторах применялась обычная лампа между фазой сети и фазой герератора). Когда фаза совпала, включется коммутирующее устройство (контатор, рубильник, автомат с приводом) с поправкой на время срабатывания коммутатора и далее генератор сцепляется с сетью..... напряжение равно напряжению сети ток около нуля, когда надо разгрузить сеть (наример, на время включения мощной нагрузки, или плановое отключение сети), то пытаются увеличивать обороты до значения необходимого тока (то есть мощности). Какой это будет ток - активный или реактивный зависит от характера нагрузки.
Вся фишка в том, что в идеале необходимо измерять ток до генератора (между сетью и генератором) и ток нагрузки. Исходя из этих токов и определяется необходимая мощность.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
|
06.02.2017, 13:37
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 299
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Сообщение от SergeyNT_
|
|
У синхронных генераторов два управляющих воздействия - обороты и напряжение.
|
Ну дам железяка, с ротором и статором... а главное что к этой теме отношения не имеет, помигала синхроскопом, обеспечила безопасное соединение и перешла в автосинхронизацию.
А тут - с одной стороны подстанция которой похер кто с ней синхронизируется через защиту и предохранили, а с другой синтезатор синусоиды и кварцованный генератор частоты...
А между ними счетчик который вы наделяете астральными свойствами.
Если счетчик включен по его назначению это понятно и описано.
Вопрос :
Что будет измерять (выделять) счетчик рассчитанный на работу от сети только с нагрузкой - межу ДВУМЯ генераторами ?
Я никого не вынуждаю отвечать на мой вопрос - я просто хочу понять для кого, что и с чем будет сравнивать фазовый датчик на счетчике при двух генераторах с разных сторон датчика тока с учетом формы тока...
Последний раз редактировалось Repit; 06.02.2017 в 13:50.
|
|
|
|
06.02.2017, 16:36
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Repit, я ни разу не употребил слово "синхронизация". Ни разу... О чем тогда базар? А счетчик, включенный между двумя, так сказать, системами, у каждой из которых есть свои потребители энергии и свои генераторы, будет показывать переток энергии между системами. В чем тут сложность, не пойму?
|
|
|
|
06.02.2017, 17:02
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,116
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,151 раз(а) в 623 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Сообщение от vidask
|
|
Меня не интересует, какой косинус у моей нагрузки, главное- не генерировать активную мощность в сеть.
|
Расшифруйте, каким образом нагрузка может выступать генератором энергии для сети от которой питается? Или что имеется ввиду?
|
|
|
|
06.02.2017, 17:09
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 299
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Я не пытаюсь тебя напрягать - у меня свои интересы по этому же вопросу, хотел уточнить что это за композиция и с какой целью ?
Сообщение от vidask
|
|
я ни разу не употребил слово "синхронизация". Ни разу...
|
Ну и зря потому что это неизбежно - а инвентарный блок без синхронизации в сети по другому работать не сможет, или выгорит или защита его отключит.
Там наверняка есть синхронизатор штатный - значит там есть все сигналы котрые тебя интересуют и без счетчика.
Со счетчиком который тебе предложили в качестве датчика то же непонятки с включением - что он тебе будет показывать между двумя генераторами - он же счетчик ?
Нагрузкой для твоего инвертора может служить как сеть с подстанции с учетом реактивного тока так и нагрузка...
Последний раз редактировалось Repit; 06.02.2017 в 17:13.
|
|
|
|
06.02.2017, 17:12
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,562
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Для активной мощности. Поставляют с +/-10В выходом, если указать в коде заказа.
Модель OMX 39W, это пребразователь однофазной активной мощности на изолированный аналоговый выход.
http://www.merret.cz/ru/produkty/pri...odniky/omx-39w
__________________
Геннадий
|
|
|
|
06.02.2017, 17:41
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 299
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
genao,
Спасибо, я позже ознакомлюсь.
|
|
|
|
06.02.2017, 20:26
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Repit,
Да не об счетчике речь. На кой х...й мне этот счетчик  . Я собрался использовать микросхему ДЛЯ счетчика, а не сам счетчик. И что нужно, написал в первом же посту. И синхронизация НЕ нужна, повторюсь в третий, надеюсь,в последний раз
Если никак не понятно,что конкретно нужно, давайте представим, что у меня во дворе есть скважина и я из нее качаю дизельное топливо  . Запускаю дизель- генератор с СОБСТВЕННОЙ схемой синхронизации и он отдает мощность в местную сеть усадьбы, в которой имеются потребители- токарный станок, лампы освещения, стиральная машина, кондиционер и еще 100 подобных потребителей. Мне ВЫГОДНО производить электроэнергию и потреблять ее же. А не покупать электроэнергию из общественной сети, или как ее еще назвать.
Если же я запущу мощный двигатель, мой дизель не потянет его из-за большого пускового тока. Или если мой дизель сломается, мне все-же необходимо электричество во время ремонта. Вот ПОЭТОМУ мне нужна и общественная сеть ТОЖЕ. Но отдавать энергию в общественную сеть мне НЕ выгодно. Вот для чего нужен ДАТЧИК ( но не счетчик ) активной мощности на вводе общественной сети. Этот ДАТЧИК управляет моим дизель-генератором и тот генерирует такую мощность, чтобы как можно меньше потреблять из общественной сети.
Уфф, надеюсь , понятно изложил
Только не надо обьяснять, что дизельное топливо не качают из земли. И что дизель -генератор слишком дорог и т.д. и т. п. И что лучше собрать схему АВР и переключаться между дизель-генератором и общественной сетью. НЕ лучше в данном случае
|
|
|
|
06.02.2017, 23:44
|
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 397
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
При условии синхронной работы генератора с промышленной сетью величина мощности забираемая от генератора будет определяться разностью напряжений генератора и сети. Чем меньше будут разность в напряжениях, тем меньшая мощность будет браться от сети. Только не переборщите, а то есть вероятность нагрузить всех потребителей сети на ваш генератор. Хотя если у него есть защиты по току, то просто заглохнет. Без синхронной работы с сетью решения вашей проблемы нет.
|
|
|
|
07.02.2017, 01:17
|
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RUN
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,653
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Сообщение от V_andre
|
|
При условии синхронной работы генератора с промышленной сетью величина мощности забираемая от генератора будет определяться разностью напряжений генератора и сети. Чем меньше будут разность в напряжениях, тем меньшая мощность будет браться от сети. Только не переборщите, а то есть вероятность нагрузить всех потребителей сети на ваш генератор. Хотя если у него есть защиты по току, то просто заглохнет
|
Я вижу,Вы поняли суть вопроса.
|
|
|
|