организация защиты от перегрузки

Непрочитано 30.05.2008, 10:18  
sofist
Прописка
 
Регистрация: 25.09.2007
Сообщений: 206
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении(ях)
sofist на пути к лучшему
По умолчанию организация защиты от перегрузки

дело в следующем: собрал блок питания на uc3846. все вроде работает. подключил защиту от перегрузки и она начала вырубать схему.
дело в том что блок питания используется для питания ксенон галогенки. так вот при поджиге идет мощная перегрузка-вернее мощный импульс. и он воспринимается схемой как перегрузка. я пытался загрубить - результат такой: схема защиты не отрабатывала, а элементы горели. как можно уменьшить влияние импульса?
Реклама:
sofist вне форума  
Непрочитано 31.05.2008, 08:16  
niXto
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для niXto
 
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,026
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
niXto на пути к лучшему
По умолчанию

Логично - поставить более мощные "элементы схемы". Что за транзистор стоит на выходе? Поставьте полевик с запасом по току раз в 5.
niXto вне форума  
Непрочитано 31.05.2008, 09:31  
Popeye
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Popeye
 
Регистрация: 05.08.2007
Адрес: Болгария Перник
Сообщений: 1,771
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию

K сожалению с uc3846 незнаком. Да наверное можно сделать плавное повышение выходного напряжение при запуске. Заодно и лампочка будет дольше жить.
Удачи!
Popeye вне форума  
Непрочитано 03.06.2008, 01:55  
Alex_t_81
Прохожий
 
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Alex_t_81 на пути к лучшему
По умолчанию

Можно попробовать подключить электролит между опорным напряжением и 1-ой ножкой микросхемы, величной до 10мкФ(думаю хватит), для отключения токовой защиты во время запуска блока.
Alex_t_81 вне форума  
Непрочитано 15.06.2008, 01:51  
tkachuk01
Гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 515
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию

в микросхеме нет опции плавного пуска (в некоторых я знаю есть например КС3525) паяйте конденсатор и пробуйте
желаю удачи
ткачук петр

Прикрепленный файл: 9322321.pdf
tkachuk01 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Организация работы ЦАП alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 14.11.2008 22:46
Организация COM порта на ноутбуке. Mashmet Ремонт оргтехники 44 17.10.2008 23:35
Организация сети с помощью модемов. vip-888 Автоматика и аппаратура связи 15 09.03.2008 23:10


Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.