Портал для радиолюбителей и разработчиков электроники · с 2003 годаРеклама на сайте
Найти компонент, схему или даташит

Даташиты, справочник отечественных приборов, схемы с разбором и живой форум

TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...

 
Опции темы

Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Непрочитано 21.11.2015, 01:29  
Falconist
Супер-модератор
 
Аватар для Falconist
 
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 8,017
Сказал спасибо: 434
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 1,714 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
только глупец будет советовать МОС3042 для сети 220в
Ну, значит, производители - поголовно глупцы. Потому как разработаны эти оптоизоляторы были как раз для сети 220 В. Для 110 В предназначены МОС301х и МОС303х. Поскольку это в даташите прописано.

МОС308х вообще-то, предназначены для сети 380 В. МОС306х - для промышленного применения, с повышенным уровнем импульсных помех.
Реклама:
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Falconist вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 02:24  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Falconist,
применение МОС3042 для цепей 220в - моветон. вот ДШ, где аглейским на белом указано
Цитата:
designed for use with a triac in the interface of logic systems to equipment powered from 115 V ac lines
и далее жирным текстом "с суффиксом V для 115/240в". но, с учетом наших изобилующих всякими выбросами линий, особенно частного сектора, поостерегся б применять ПП прибор на границе параметра "Off–State Output Terminal Voltagе 400V". ведь не зря ж в ИИП, ППЧ для питающей сети 220в применяют 600в силовые приборы
jump вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 11:53  
Slyk
Частый гость
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
Slyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

[QUOTE=johanh;971903]Slyk,
....
Постепенно включил все нагрузки , постепенно выключил.
Это исключит скачки напряжения.
...
Инерционность нагревателей позволяет проводить коммутацию с интервалом
5 ... и более

Как раз от этого я и хочу уйти , что бы не нагружать сеть подключая все нагрузки , а чередовать их , но не с интервалом 5 и более минут . Если перебирать по одной полосе ( минимальная мощность ) , это 50 минут на круг - никакой инерционности не хватит .
Slyk вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 12:00  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Сообщение от Slyk Посмотреть сообщение
Как раз от этого я и хочу уйти , что бы не нагружать сеть подключая все нагрузки , а чередовать их , но не с интервалом 5 и более минут . Если перебирать по одной полосе ( минимальная мощность ) , это 50 минут на круг - никакой инерционности не хватит .
Slyk Группы по фазам 3+4+3
1 Все время включены только 2 нагревателя - 60%
2 Все время включен только 1 нагреватель -30 %
Чередовать можно с любым интервалом
Какая перегрузка ?
Простая арифметика , однако .
johanh вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 12:06  
Slyk
Частый гость
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
Slyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Это несложно даже средствами железной логики, не говоря уж о применении МК, если владеете программированием.
Не занимался микроконтроллерами , видимо это повод начинать .
Slyk вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 12:22  
Slyk
Частый гость
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
Slyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Slyk Группы по фазам 3+4+3
1 Все время включены только 2 нагревателя - 60%
2 Все время включен только 1 нагреватель -30 %
Чередовать можно с любым интервалом
Какая перегрузка ?
Простая арифметика , однако .
Согласен перегрузки нет , но если чередовать нагрузку , то и на одной фазе не будет перегрузки . Смысл тогда раскидывать по другим фазам ?
Slyk вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 12:29  
johanh
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,609
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Slyk, Раскидывание нагрузки по фазам - этика электрика ,
электронщика , инженера - проектировщика.
Азы.
johanh вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 12:33  
Falconist
Супер-модератор
 
Аватар для Falconist
 
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 8,017
Сказал спасибо: 434
Сказали Спасибо 3,981 раз(а) в 1,714 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
МОС3042 для цепей 220в - моветон.
Тогда и я моветонщик. Зато не сноб. Поскольку аппаратура (сценические осветители), в которую ставил МОС3041 УЖЕ отработала свои 12 лет без единого глюка в достаточно сложных условиях концертной деятельности. Да и в ряде других устройств тоже. Например, в регуляторах мощности для паяльников.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Falconist вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 14:17  
skv8016
Частый гость
 
Регистрация: 26.12.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 5 сообщении(ях)
skv8016 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

Странное обсуждение. Есть возможность раскидать по 3-м фазам, раскидывайте, но управляйте одновременно, чтобы небыло перекоса и тока через 0 был минимален. Для дома только звездой. Если есть желание на одной фазе с переключением нагрузок, то это один регуль и таймер, который будет рвать управляющую цепь на нагрузках. Искажений на резистивной нагрузке почти не будет при любом способе управления. И эта задача не для самоделок, по деньгам почти нулевая экономия, а с учетом затраченного времени выйдет дороже. Применяйте то что можно купить в магазине, чтобы в будущем не бегать с паяльником и бубном в случае поломки. А релюхи все-же лучше твердотельные: по цене не сильно дороже и не клацают!
skv8016 вне форума  
Непрочитано 21.11.2015, 17:10  
pojarnik11
Частый гость
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
pojarnik11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте с доработкой терморегулятора

напряжение выпрямить далее регулировать ШИМом
pojarnik11 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте комплектующие для терморегулятора jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.09.2008 10:35
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02


Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4