Реклама на сайте DatasheetsDatasheets

KAZUS.RUN - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Книги и журналы
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Онлайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Схемы и проекты
Принципиальные схемы
  Программы
Каталог сайтов
Калькуляторы
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.

 
Опции темы

Китайцы отдыхают и нервно курят...

Непрочитано 26.05.2013, 12:26  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Первая ступень - несколько секунд. Так вот при включении второй ступени направление вращения менялось. То бишь, фазы перепутаны.
Не успели мы обсудить тут тему косяков в насосных шкафах Grundfos, как наши наладчики подгоняют мне фото очередного ихнего косяка - такая же пенка - при переключении насоса с частотника на устройство плавного пуска он включается в реверс. Шкаф собран в России (сразу видно по аккуратности монтажа), схема - бредовая. Похоже, изначально задумывался двухступенчатый пуск, для чего на клеммник заведены все шесть выводов обмоток насосов, а потом передумали, и поставили вместо контакторов софтстартер, проводами скоммутировали треугольник, оставив на клеммнике 6 клемм, причём при пуске от частотника его выход напрямую подключается к выходу софтстартера, от которого питание отключено своим контактором. Наладчики поменяли фазы на софтстартете, всё заработало, но, думаю, спецы из Dunfoss не одобрили бы таких издевательств над их изделиями.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Grundfos.jpg
Просмотров: 866
Размер:	159.8 Кб
ID:	47200  
Реклама:
Scadauser вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 06:06  
airats
Вид на жительство
 
Аватар для airats
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 351
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Странно.
Обычно ЧРП и УПП одновременно не ставят. ЧРП разгоняет эффективнее чем УПП. И, при том, на выход ЧРП нельзя подключать ничего кроме фильтров, движков.
__________________
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 08:26  
Caxaroza
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Caxaroza
 
Регистрация: 21.11.2006
Адрес: АКТАУ Казахстан
Сообщений: 4,724
Сказал спасибо: 703
Сказали Спасибо 2,869 раз(а) в 1,187 сообщении(ях)
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от berlingos Посмотреть сообщение
Доподлинно известно о Opel Zafira 2011 г.в. Лампу ближнего света поменять пол машины разобрать надо.
А что далеко ходить - у нивы ламу в фаре поменять - надо снять переднюю панель.
__________________
Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
Caxaroza вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 08:45  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от airats Посмотреть сообщение
Обычно ЧРП и УПП одновременно не ставят
Ставят, и часто. Например, в шкафах для насосов Грантор. Если насосы работают в каскаде, то пуск насоса без УПП бъёт по датчику давления, что не лучшим образом сказывается на его долговечности, да и пугает систему управления. Т.е. первый насос - ведущий, через частотник, а остальные - через УПП. Добавляются по мере роста расхода.
Здесь же, на снимке - просто переключение ручной-автоматический, автоматический - через частотник с ПИД-регулятором по давлению, ручной - через УПП. Второй насос в автомате подключается через своё УПП при увеличении расхода и падении давления, при выходе частотника на максимум. Там справа видно контроллер, который всем этим заправляет.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 10:36  
compaqcompaq
Заблокирован
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Ташкент
Сообщений: 2,700
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Гистерезис в данной системе как достигается ?
частотник управлят 0-100% мощности главного насоса,
плюс при необходимости подкидываются доп насосы с 100% мощностью через плавный пуск
Допустим нагрузка 101%,и плавает в пределах 1-3%
как система будет вести себя в данном случае ?
compaqcompaq вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 11:10  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
Гистерезис в данной системе как достигается
Настройками контроллера. Пороги, выдержки времени, в частотнике - скорость набора оборотов, минимальная скорость, максимальная скорость, и т.д. Иногда приходится повозиться, особенно при переменных параметрах сети.
В гранторовских шкафах функции контроллера выполняет ведущий частотник Emotron с доп. платой реле управления группой насосов.
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
нагрузка 101%,и плавает в пределах 1-3%
Ограничьте производительность ведущего насоса на 80%.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 27.05.2013, 20:15  
airats
Вид на жительство
 
Аватар для airats
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 351
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Ам. Понятно. Я просто неправильно Вас понял. Про совместную работу УПП и ЧРП я слышал. Небольшая экономия в стоимости.
__________________
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.

Последний раз редактировалось airats; 27.05.2013 в 20:17.
airats вне форума  
Непрочитано 28.05.2013, 20:58  
viktor_kre
Прохожий
 
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
viktor_kre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Тамошние контролЁры на наличие/отсутствие не смотрят. Ткнули в разъем - девайс адекватно отвечает - усё - принято. Это у нас в эпоху "НЕДОразвитого социализма" существовали "золотопогонные военпреды", которые не искали "причин импотенции" внутри, а именно по внешнему виду. Криво проставлена маркировка - брак, криво припаян элемент - брак и т.п.
А у нас и сейчас так-же
viktor_kre вне форума  
Непрочитано 09.08.2013, 01:25  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,398
Сказал спасибо: 2,192
Сказали Спасибо 1,780 раз(а) в 1,012 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Нет, китайцы не отдыхают.
http://china2ru.com/ShowGoodsItem.aspx?id=8650564238
Этот конвертор можно увидеть и на Али и наЕбэе.
В мануале - внешнее питание 12 вольт. На корпусе маркировка 9 вольт. На самом деле требуется (если ком-порт не осиляет) внешний блок питания 5,7 +/-0,25 вольт. А может и меньше - точно не скажу - у моего дорожки вместе со стабилитроном выгорели. Хотя, если резистором ток на уровне 10-30 мА ограничить - будет параметрический стабилизатор. Только резистор снаружи, а стабилитрон - внутри. (Внутрь питание проходит через диод и сразу на стабилитрон)
Изображения:
 
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.

Последний раз редактировалось mtit; 09.08.2013 в 01:28.
mtit вне форума  
Непрочитано 27.10.2013, 12:33  
KBH-I
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для KBH-I
 
Регистрация: 01.05.2009
Адрес: Коптево
Сообщений: 2,753
Сказал спасибо: 268
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 247 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...

Сообщение от aszhur Посмотреть сообщение
А если ВЫ и Я тоже начнем туфту гнать?
На эту тему тоже есть анекдот:

В России живёт 150млн чел.
Из них трудоспособных - только 50млн.
Из них 20млн сидят, ещё 20млн их охраняют, остаётся 10млн.
Из них 9млн чиновниов, остаётся 1млн.
Из них 800тыс врачей и учителей, остаётся 200тыс.
Из них 190тыс. студентов, остаётся 10тыс.
Из них 9,5тыс. чел. на больничном, остаётся 500чел.
Из них 498 чел. командуют таджикскими дворниками, остаёмся только мы с тобой.
И ты при этом вместо работы сидишь тут и читаешь Казус!
)
KBH-I вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KBH-I за это сообщение:
rubel (27.10.2013), Shlagg (27.04.2015), VladimirIvan (27.10.2013), Ан-162 (27.10.2013)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.