Плавное управление ТЭНом 220 В

Непрочитано 16.04.2012, 13:20  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Классно было бы "предугадать" выход на заданную температуру исходя из скорости нагрева/охлаждения
значит ОС по температуре есть?
если да, то можно и подобрать практически по скорости, при подходе к заданной точке - снижение и компенсация. делали когда-то, но не для всех объектов подходит
Реклама:
jump вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 13:30  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,758
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,033 раз(а) в 568 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Я уже задавал вопросы. ответов нет. Прикинемся следователями и будем анализировать показания.

››Сегодня ТЭН управляется простым включением/выключением.
Кто включает/выключает? Руководствуясь чем?

››За счет мощности ТЭНа и потерь тепла через стенки устройства, очень сильно скачет температура. Классно было бы "предугадать" выход на заданную температуру исходя из скорости нагрева/охлаждения. А после выхода на заданную температуру компенсировать потери за счет включения ТЭНа на заданную мощнось.

C какой скоростью растёт температура? С какой падает?
Меняется ли скорость нагрева/охлаждения по ходу жизни или нет?
›› выход на заданную температуру
Кем она заданная? Заданная на всю жизнь одна или меняется?
С какой точностью?

›› ..включения ТЭНа на заданную мощнось
Кем, исходя из чего заданную?

Вот ответьте на эти вопросы почитайте про ПИД в рамках теории автоматического управления и будет вам не только щастье сейчас, но и перспектива на будущее.

Последний раз редактировалось makakus; 16.04.2012 в 13:34.
makakus вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 13:52  
Vastok83
Прописка
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Если без шуток, то и я так думаю. Если действительно надо решить эту задачу, с учетом таких суровых начальных условий - что в нашем распоряжении есть только одна выходная ножка контроллера, и нет входов для прерываний и контроля перехода через ноль.
Решить проблему перехода через 0 можно аппаратно.

Во вложении 75-ая страница из книги Рюмика. Мне подходит схема (Б) как наиболее простая.
Там есть вариаты с гальванической развязкой: через оптопару и через трансформатор. На какой остановимся - посмотрим.

Если использовать этот сигнал как источник тактирования таймера, то прерывания будут не нужны.

Программа любой момент может изменить скважность...

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Тогда можно взять оптосимистор с контролем Zero Crossing, MOC3063, прицепить его к управляющему электроду более мощного симистора, способного коммутировать этот ТЭН, и тупо подавать на отпирание оптосимистора длинный постоянный уровень. Длительность этого управляющего сигнала будет определяться алгоритмом ПИД, исходя из измеренного текущего значения температуры.
Отпиранием будет тупо рулить таймер т.к. он будет иметь ту же частоту что и ток в сети.

Про алгоритм ПИД не слышал. Спасибо, почитаю.

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Это в том случае, если вообще есть обратная связь по температуре.
Обратная связь есть. Прикручен датчик по апноуту avr318.

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
А если, как было сказано, нужно обеспечивать среднее значение мощности, то то же самое, можно не глядя, подавать на управление оптосимистором ШИМ с очень низкой частотой. С периодом 1...2 секунды. И симистор будет в открытом состоянии в течении нескольких полупериодов подряд.
В текущей модели проверка 3,5 секунды. Работает ужасно. Разлет 1,5 градуса когда корпус устройства не прогрет и 0,6 когда прогрет. Потери через корпус довольно большие по определению. Прошу корпус не обсуждать ибо там много тонкостей и потери в любом случае будут.

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Конечно, при таком способе управления количество рабочих полупериодов может быть и четным, и нечетным. Ну и что ж тут такого? В данном случае не вижу ничего страшного. ТЭН - это ж не первичка транса, постоянная составляющая ему не страшна. Да и мощность 400 ватт - смешная.

Зато такое решение полностью соответствует требованиям топикстартера - никаких прерываний, и только одна ножка на выход управления.
Если использовать таймер с кратностью частоте переменного тока, то проблемы нечетности можно избежать.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: page 75.GIF
Просмотров: 171
Размер:	26.6 Кб
ID:	33840  
Vastok83 вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 13:52  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,414
Сказал спасибо: 70
Сказали Спасибо 2,480 раз(а) в 1,402 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Классно было бы "предугадать" выход на заданную температуру исходя из скорости нагрева/охлаждения
Это и есть работёнка для ПИДа
Scadauser вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 13:55  
Vastok83
Прописка
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
А у Вас в системе датчик температуры предусмотрен?
Да. Предусмотрен.
Vastok83 вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 14:03  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,758
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,033 раз(а) в 568 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
проблемы нечетности
3,5 секунды это 350 полупериодов сети. Почему вас волнует 0,3% асимметрии для ТЭНа небольшой мощности?
makakus вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 14:05  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,011
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,955 раз(а) в 2,379 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
Мне подходит схема (Б) как наиболее простая
без гальваноразвязки пострадает кто-либо: контроллер, пользователь
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
В текущей модели проверка 3,5 секунды. Работает ужасно. Разлет 1,5 градуса когда корпус устройства не прогрет и 0,6 когда прогрет
какой запас по мощности, чтоб вести регулирование?
датчик расположен снаружи?
jump вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 14:07  
Vastok83
Прописка
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Я уже задавал вопросы. ответов нет. Прикинемся следователями и будем анализировать показания.
Стараюсь отвечать на вопросы... Возможно я их пропускаю по тексту.

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
››Сегодня ТЭН управляется простым включением/выключением.
Кто включает/выключает? Руководствуясь чем?
Температуру задает пользователь кнопками на устройстве.


Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
C какой скоростью растёт температура? С какой падает?
Меняется ли скорость нагрева/охлаждения по ходу жизни или нет?
Зависит от многих факторов. Скорость можно измерить. Но если устройство использовать в других внешних условиях, то скорость будет иной. Величина как бы не постоянная, но измеряемая.

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
›› выход на заданную температуру
Кем она заданная? Заданная на всю жизнь одна или меняется?
С какой точностью?
Точность 0,1 градуса. Заданная температура меняется, но частота изменения изменения задается часами и сутками.

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
›› ..включения ТЭНа на заданную мощнось
Кем, исходя из чего заданную?
Вы в третий раз задали этот вопрос в этом посте... я ответил на него выше.

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Вот ответьте на эти вопросы почитайте про ПИД в рамках теории автоматического управления и будет вам не только щастье сейчас, но и перспектива на будущее.
Про ПИД я понял... Спасибо.

Последний раз редактировалось Vastok83; 16.04.2012 в 14:11.
Vastok83 вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 14:18  
Alex9797
Почётный гражданин KAZUS.RUN
 
Аватар для Alex9797
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,548
Сказал спасибо: 5,035
Сказали Спасибо 10,606 раз(а) в 3,594 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Если продолжить фантазии на заданную тему, то я бы предложил еще один вариант, радикальный.
Если в имеющемся контроллере такой напряг с ножками, то можно было бы взять вообще отдельный процессор, и организовать на нем ПИД-регулятор температуры. И программу для него удобно было бы отлаживать. Ведь при этом не затрагивалась бы программа основного контроллера. А общаться между собой они могли бы по последовательному интерфейсу, через ту самую ножку, которая единственная. Контроллер по ней закачивал бы в регулятор заданное значение температуры, а тот бы корячился из всех сил, чтобы выполнить задание как можно точнее и лучше.

И все необходимое для этого проца легко можно было бы организовать - и инфу о моменте перехода через ноль, и сигнал с термодатчика, и все остальное.
Лично я бы именно так и сделал.
Alex9797 вне форума  
Непрочитано 16.04.2012, 14:20  
Vastok83
Прописка
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 112
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Vastok83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
3,5 секунды это 350 полупериодов сети. Почему вас волнует 0,3% асимметрии для ТЭНа небольшой мощности?
Не кошерно )))
На самом деле, за 3,5 секунды ТЭН (при прогретом устройстве) успевает поднять температуру внутри на 0,7-1,5 градуса (в зависимости от условий в которых находится устройство). Такой разлет не дает выдержать точность в 0.1 градуса.

Более слабый ТЭН ставить нельзя поскольку он не может компенсировать потери тепла, если пользователь задаст максимально возможную температуру для устройства. (Устройство из-за потерь не достигает заданной температуры)

Собственно из этого и потребность включать ТЭН на процент от мощности.
Vastok83 вне форума  
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04


Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.